Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vad6510, 05.11.21.

?

Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Енисейск
    Ну это еще на улице холодно, когда будет теплее в системе опустится до 30 и ниже.
     
  2. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.055
    Благодарности:
    625

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.055
    Благодарности:
    625
    Адрес:
    Красноярск
    @alech77, Какая не разбериха в Вашем описании. Кто включился? Насос или котел в нагрев ? То 63 то 45 градусов...
    - Если температура на подаче 63, то тогда на обратке минимум 50 при грязном фильтре и 57 в стандарте, а это наверное жарковато в доме. Ведь, чем выше заданная температура, тем больше расход топлива...
    - Если на подаче 45 то тогда скорее всего обратка за "точкой росы " то есть 45- 6 (дельта) - 2 гистерезис = 37 градусов, а это гудрон в котле...
    Не проще ли и понятнее писать например так, что В котле выставлено 63 градуса \Гистерезис 2 градуса \Нагрев 8 минут 20 секунд \ Поддержка 23 минуты 35 секунд. По инерции поднимается до 66 с момента отключения котла за 3 минуты до падения на 1 градус (до 65)- 3 градуса и есть инерция котла.
    - Так как у Вас подключен насос (на подаче) + комнатный датчик температуры+ работа насоса по датчику ГВС - это вообще очень редкий случай...где Вы такое вычитали ? Вообще зачем нужно отключение насоса ? Стоит ли у Вас обратный клапан (хлопушка) около насоса на отводной линии на случай отключения электроэнергии ?
    Какие параметры комнатного датчика температуры, с каким гистерезисом, какой прибор ? На какой температуре по обратке включается в нагрев ?
     
  3. alech77
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    alech77

    Участник

    alech77

    Участник

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Система с первично вторичным кольцом. В первичном кольце насос работает постоянно. Так наверное понятней.
     
  4. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Енисейск
    Какие фильтра, какие хлопушки? Насос на подаче. Если человек умеет думать зачем ему что то вычитывать. и не надо ему мешать эксперементировать и делиться с другими форумчанами. Но насос по моему всеже лучше отключать по комнатной температуре.
     
  5. alech77
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    alech77

    Участник

    alech77

    Участник

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
  6. alech77
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    alech77

    Участник

    alech77

    Участник

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Уже купил термостат. буду пробовать.
     
  7. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.055
    Благодарности:
    625

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.055
    Благодарности:
    625
    Адрес:
    Красноярск
    @alech77, вот это Вы намудрили наслушавшись горе-специалиста- мне же кажется, что утопичное направление и Вы наслушавшись его зря тратите время, но время рассудит и разбалансированность так же сделает свое дело года так через 2... .. Но Ваше право ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ - но в личной переписке с этим горе-специалистом. Думаю здесь не стоит писать про системы отопления - перейдите в профильную тему, где это логично обсуждать ...это тема по настройке котлов ! Если продолжится обсуждение в этой теме, то попрошу админов удалить все не касаемое этой теме "Настройка автоматических твердотопливных котлов..."
     
  8. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Енисейск
    В личных переписках нужно обсуждать у кого сколько контактов и котлов на балансе, какие расценки и тарифы а так же про отдых и рыбалку, а что касается настройки автоматического котла с отключением насоса СО по комнатному термостату как раз здесь, и многим это направление интересно, и многие это уже отстроили на своих котлах, дабы не уходить за точку росы как говорит товарищ vad. система имеет малый круг.
     
  9. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Енисейск
    А поддержка отключена или настроена? И какие настройки в поддержке?
     
  10. alech77
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    alech77

    Участник

    alech77

    Участник

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Шнек 10 сек работает через 5 мин. Вентилятор 70 сек через 5 мин. Мощность 10 %.
     
  11. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Енисейск
    Жирноватая поддержка. Интересно что с такой поддержкой температура в котле не зашкаливает. Наверно есть смысл убавить ее в двое и температуру в котле в межсезонье держать хотя бы 50гр. В целях экономии топлива так сказать.
     
  12. alech77
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    alech77

    Участник

    alech77

    Участник

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Я просто ориентировался по количеству пеллет в горелке. Чтобы чуть шапочка была.
     
  13. alech77
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    alech77

    Участник

    alech77

    Участник

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Гараж то тоже обогревается. Я в нем работаю.
     
  14. alech77
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    alech77

    Участник

    alech77

    Участник

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Вот так в режиме поддержки. 20250317_163517.jpg
     
  15. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Енисейск
    Ну тогда понятно, с аналогичной развязкой не так давно котел настраивал на пилету, сделал поддержку 10 сек через 5мин, вентилятор 70 сек через 4 мин, теперь сработка в поддержке вентилятор и шнек происходит синхронно. Можешь попробовать. Гаражный насос можно тоже так сказать затермостатить на нужню температуру.