    Здравствуйте, после изменения мин. и макс расхода газа (вариант с регулятором давления, см фото)
    наблюдается неравномерность изменения высоты пламени (подачи газа) при вращении штатного регулятора от 1 до 7 и обратно. Условно говоря, где-то на 3ке достигается максимум и далее не растет.

    Как выправить ситуацию, подскажите? Заранее спасибо.

    f7c0fa638664be1b1110c73dafa876d6.png
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    Дурная затея - проверять давление на глаз
    есть же манометры
     
  3. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Минеральные Воды
    Высота пламени и не должна все время расти при увеличении предела! Вам холодно? Котел греет нормально? Если да, то у вас появилась мания..?
     
  4. Landco
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    22

    Landco

    Живу здесь

    Landco

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Я не об этом спросил. Проблема в неравномерности изменения давления в зависимости от положения регулятора, как оно должно быть
     
  5. Landco
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    22

    Landco

    Живу здесь

    Landco

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Чем обоснуете? Зачем тогда лишние деления на регуляторе? Выпускали бы от 1 до 3
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    Изменение давления чем фиксируете? Какое давление на входе при закрытом клапане? Какое при работающем в положениях от 1 до 7 до и после клапана?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    а Вы не поняли ответ
    ну да я не навязываюсь, не надо - значит не надо
    покидаю топик
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
  9. Landco
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    22

    Landco

    Живу здесь

    Landco

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    В инструкции все очень просто - настраивайте с холодным термобаллоном, отрегулируйте максимум, отрегулируйте минимум, а на практике после настроек мощность при вращении колесика изменяется очень неравномерно, и вот об этом ни слова :nono: кроме того, инструкция местами кривая, настроечный винт максимального расхода газа, если это регулятор, можно выкручивать до бесконечности

    Объясните, пожалуйста, для чего мне измерять давление в данном случае? Мне не цифры нужны, я оцениваю высоту пламени на глаз и мне этого вполне достаточно, проблема в неравномерности изменения мощности между 1 и 7, как я уже написал. Кроме того, если бы нужно было измерять, в инструкции по настройке максимума и минимума было прямо об этом написано, а там ни слова
     
    Последнее редактирование: 28.10.21
  10. Landco
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    22

    Landco

    Живу здесь

    Landco

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Знаете - скажите, не знаете - не пишите, зачем тут этот странный демарш?
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    Какое давление газа у Вас? Инструкции же пишутся для идеальных условий.
     
  12. Landco
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    22

    Landco

    Живу здесь

    Landco

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Еще раз, при чем тут давление? Я про странное поведение регулятора мощности, а не про давление в трубе. Но если вы спрашиваете - давление всегда было нормальным, никто не жалуется из наших соседей
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    Притом, что при низком входном давлении регулировка возможна лишь до какого-то предела. Прямая аналогия - водопроводный кран. Если напор воды не превышает 5 литров в минуту, то как Вы ни крутите его, больше пяти кран не выдаст. Хоть на 50 процентов его откройте, хоть на сто.
     
  14. Landco
    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    22

    Landco

    Живу здесь

    Landco

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.13
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Простите, я вроде нормально все объяснил, не?) ну хорошо, попробую еще раз - дело не в максимальном или минимальном давлении по отдельности, а в том, что вращение регулятора не дает плавного изменения между крайними положениями, как должно быть
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    Я вроде тоже нормально объяснил. На примере крана. Но не хотите рассмотреть этот вариант, можете считать что у Вас клапан бракованный.