    Развязка отопления
    Всем привет.
    Котел Лемакс напольный. 3 контура. (первый этаж радиаторы, второй этаж радиаторы, цоколь теплые полы)
    Накидал схему, скажите нужно ли еще что то учитывать? Или может кто-то нарисует, нормальную схему по которой я соберу. Могу заплатить за это.
     

    Вложения:

    • Без имени.png
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    СО гравитационная или с избыточным давлением?
    Зелёные прямоугольники?
     
  3. Colcefer
    Регистрация:
    01.06.17
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11

    Colcefer

    Живу здесь

    Colcefer

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.17
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11
    С избыточным давлением (я так понимаю это значит принудительную систему циркуляции, а не самотеком)
    Зеленые насосы.
    Котел стоит в цокольном этаже.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Схема принципиальная - как не рисуй, на месте все равно ждопиливать придется
    берет от производителя рекомендуемые и дорабатываете
    важны диаметры кстати, проходные
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Искусственное побуждение может присутствовать и в гравитационной СО и в СО с избыточным давлением.
    СО с избыточным давлением - СО работающая при давлении в системе выше атмосферного

    upload_2021-10-27_9-24-34.png
     
  6. Colcefer
    Регистрация:
    01.06.17
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11

    Colcefer

    Живу здесь

    Colcefer

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.17
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11
    Спасибо, примерно понял.
    1. А почему расширительный бочок на обратке внизу? Есть ли для этого причины.
    2. Хватит ли одного на всю систему? Или нужно просто по объему посчитать.
    3. Хватит ли одного насоса + насос на ТП, или добавить на контуры с радиаторами? Или тоже нужно посчитать.
    4. Вы спрашивали по поводу с давлением система или без, мне нужно об этом задуматься? Какую рекомендовали бы вы.
     
  7. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Менее нагретый теплоноситель, удобство установки и обслуживания.
    Желательно.
    Однозначно -да.
    Это только Ваш выбор. У Вас нет информации, на основании которой можно, что-то советовать.
    Вы выбрали котёл техническая характеристика которого позволят использовать его в СО с избыточным давлением. Котлы для гравитационных СО стоят дешевле.
     
  8. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225
    Например, вот реализованная схема:

    Котельная обвязка 01.jpg

    ^1EC2211283A39131CAA397A4DC3A6F943FB6357B3EA01E964D^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
     
  9. Colcefer
    Регистрация:
    01.06.17
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11

    Colcefer

    Живу здесь

    Colcefer

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.17
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11
  10. Colcefer
    Регистрация:
    01.06.17
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11

    Colcefer

    Живу здесь

    Colcefer

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.17
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    11
    А вы не могли бы отметить все элементы?) А то я кро ОК - обратный клапанкраном не понял, что как.
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    upload_2021-11-4_12-12-0.png
     
  12. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    790
    Благодарности:
    225
    Есть такое понятие в технике как "защита от дурака".

    Так вот в соответствии с этим понятием, запорный кран на группу безопасности ставить нельзя. Ибо найдется всегда умник, который этот кран оставит в закрытом состоянии.

    ПОэтому, я бы на вашем месте, убрал со своего рисунка запорный кран до группы безопасности. Ведь люди могут погибнуть в реале, а не на форуме. И это будет на вашей совести.
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Каждый сам решает устанавливать кран перед ГБ или нет. Я устанавливаю всегда, т. к. отсутствие крана перед ГБ считаю глупостью. Но можно и так
    upload_2021-11-4_14-0-9.png
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Поддерживаю.
    О глупости отсутствия отсечного крана перед ГБ, убедился на личном опыте.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    И я поддержу
    снимите ручку с крана и повесьте рядом или спрячьте в какое-нить недоступное место
    это тот случай, когда нельзя огульно применять правило - надо всегда оглядываться на систему
    для работы мысли могу подкинуть задачку: как определяется, какой стороной ставить кран с американкой ? вопрос с подвохом, те с продолжением