1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

По расположению дымохода в доме посоветуйте плиз

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем marr111, 21.10.21.

  1. marr111
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    marr111

    Участник

    marr111

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    По расположению дымохода в доме посоветуйте плиз
    Есть одноэтажный дом с вторым светом из проф. бруса 190Х190, в котором собираюсь смонтировать печь - камин и стальной дымоход.

    Печь хотел взять Морсо 1630, а вот с дымоходами вопрос. Обратился к одному местному СПб производителю (некрупное производство в невском районе, точка продажи в Московском районе), они же и монтируют.

    Мне предложили смонтировать дымоход в районе конька крыши (высота около 4.5 м) но проблема в том что там ширина между стропилами всего 600 мм. Я зарылся в СНиПы и нашел что согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» должно быть 380 мм от сендвич трубы - если я верно его прочитал (приложеие Кб пункт К1).

    В смете мне предложена труба диаметром 150/250 мм (304/430) (0,8). То есть если я верно понимаю, размер проема под проход между стропилами должен быть 250 + 2*380 = чуть более 1м.

    Монтажники говорят, что если монтировать дымоход как они предлагают, в районе стропил будет по 150 мм с каждой стороны до сендвича дымохода и это ОК.

    Я приложил две картинки, где красным пометил, где мне планируют ставить дымоход.

    Каким то задним чувством ощущаю, что безопаснее будет пройти сквозь стену. Прошу высказаться, ибо я не строитель, и все изложенное - не опыт а результаты копания в интернете.
     

    Вложения:

    • Screenshot_1.png
    • Screenshot_2.png
  2. hank190
    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    3.111
    Благодарности:
    2.930

    hank190

    Живу здесь

    hank190

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.16
    Сообщения:
    3.111
    Благодарности:
    2.930
    Адрес:
    Москва
    А когда дом начал строится, печь не преполагалась?
     
  3. marr111
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    marr111

    Участник

    marr111

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    На тот момент нет.
     
  4. МиссисНоррис
    Регистрация:
    25.10.17
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    752

    МиссисНоррис

    Живу здесь

    МиссисНоррис

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.17
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Питер
    А нельзя выше и ниже трубы к стропилам приделать поперечины для жесткости и между этими поперечинами стропилину обрезать?
     
  5. marr111
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    marr111

    Участник

    marr111

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Мне кажется, чем крышу ослаблять, проще в стену сбоку трубой выйти
     
  6. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер!
    Во-первых, Вы ссылаетесь не на тот норматив (к тому же устаревший)... но не суть - регламент сейчас тот же, но Вы его не правильно трактуете. 380 мм (до защищённых сгораемых конструкций) нужно считать от дыма, т. е. от внутренней трубы сэндвича, а не от внешней - в Вашем случае это 150 + 2*380.
    Шаг стропил 600 мм маловат для прохода дымохода, но и в нем можно смонтировать безопасный узел, применяя современные материалы - керамическое волокно и силикат кальция.
    Вот наш пример монтажа дымохода для печи-камина в доме со вторым светом в стандартный шаг стропил:
    6EBAB914-22C4-4482-A1FB-FA1BD25C4468.jpeg DD1DC38E-8B64-4B1F-A2F7-5BE1BF1EB025.jpeg 45AFCFE3-E4C7-4511-B913-5533AAB5179B.jpeg B6A39116-8F0F-4079-BBF1-86CBC5B2EF30.jpeg 19C15747-DB2E-4AEC-9150-9970DC69AD6A.jpeg
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    @marr111, Мне кажется самым верным решением будет установка керамического дымохода от стенок которого достаточно отступить 50 мм для безопасности.

    Нагружать дымоход на печь не желательно.

    Стену резать и проходить балкон так же хлопотно и проблемно.
     
  8. marr111
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    marr111

    Участник

    marr111

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    То что вы прислали на картинках - примерно моя история и есть.

     
  9. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    Ну хорошо, пользуйтесь.
     
  10. marr111
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    marr111

    Участник

    marr111

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    А если чуть подробнее, как применяется керамическое волокно и силикат кальция? Делается стальная кассета шириной в 60 см, в центр труба, вокруг волокно?
     
  11. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.504
    Благодарности:
    7.436
    Адрес:
    Москва
    На 2 и 3 фото вроде все наглядно.
    Между балками формируется каркас проходного узла из той же доски. Каркас оборачивается на степлер керамическим волокном с нахлестом на балки вверх и вниз; дальше монтируется короб из силиката кальция; короб заполнятся вокруг трубы керамическим или базальтовым волокном, каолиновой ватой или базальтовыми плитами высокой плотности. Снизу монтируется крышка, например, из минерита и декоративной пластины из нержавейки.
     
  12. marr111
    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    marr111

    Участник

    marr111

    Участник

    Регистрация:
    23.05.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Спасибо огромное.