    Добрый день,
    заправил в газгольдер 3000л.(было 2500л, газгольдер 9200л)
    Котел периодически ночью (когда нет потребления более 2-хчасов газа) выходит в блокировку по ошибке "ошибка горелки".
    Открываю кран на трассе на 20 сек, после чего котел еще работает нормально сутки-трое.
    Из крана газ воняет очень сильно, газ идет безцветный.
    В чем причина проблемы и Что делать?
     
  2. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    1) вызывать спеца по котлу
    2) вызывать спеца по газгольдеру.
    3) вызывать спеца по заправке газгольдера.
    И пусть они втроем разбираются кто виноват ;(
    А Вам глобально, думать почему у Вас это не один и тот же человек ? Почему так вышло?
     
  3. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    1. спец по коту - тех поддержка производителя - причина в газе
    2. спец по газгольдеру - не знаком
    3. спец по заправке газгольдера- за более чем 12 лет его эксплуатации с такими не встречался
     
  4. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Вы их всех троих соберите и пусть они решают, чей косяк. и решат проблему.
    Все 3 спеца должны приехать к Вам домой с инструментами и приборами, для выявления проблемы и понятия причины ее появления.

    1) причина - котел плохо настроен - решает спец, котооый настраивал котел и делал ему пуско-наладку.
    2) причина конденсат газа в трубе, вот тут сложнее, то ли газ плохой то ли он охлаждается в трубе, из-за того что ее негдубоко закопали.

    3) кто заправлял бочку ? Где взял газ ? Что сейчас показывает манометр на бочке и уровнемер ?

    Мне кажется, первое надо смотреть котел, 80% что причина в нем. Т. к. еще зимы то нет, откуда конденсат может быть в трубе?
    А еще возможно газгольдер перелили, в этом случае через редуктор идет жидкий газ и тогда возможны такие проблемы.

    Еще можете установить манометр на газопровод, сразу перед котлом, он может показать точное направление, где искать причину проблемы.

     

    Вложения:

    • IMG-20210404-WA0035.jpg
    Последнее редактирование: 21.10.21
  5. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Спасибо,
    давление в норме, манометр перед котлом стоит.
    Буду стараться соединить спецов
     
  6. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    При наличии в газопроводе конденсата и следовательно закупоривания гахопровода, котел незапустится, пока не продуем компрессором газопровод.

     
  7. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Понял, спасибо!
    =
    Котел уже два дня работает.
    Похоже последнее стравливание было эффективным.
    Уже стравливал около 5 раз за 2,5 нед
     
  8. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.780
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Доброе утро. Нашли причину выключения котла ? Газопровод продули ? Конденсат там нашли ? Спецы были ?
     
  9. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Газопровод продул, тем не менее проблема осталась. Конденсата та не было. Правда гораздо реже коты отключаются.
    Спецы не приезжали.
    Проблема с составом газа.
    При включении горелки плиты несколько мин пламя красное а потом синеет, так же и осталось. и воняет газом несколько мин.
     
  10. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.273
    Благодарности:
    9.398

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.273
    Благодарности:
    9.398
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как дела? Что предпринимали? Как зиму перенесли?