1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    10.132
    Благодарности:
    6.977

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    10.132
    Благодарности:
    6.977
    Адрес:
    Псков
    плиты разрезать. и выпилить дырки (отверстия) под вентканалы.
     
  2. spiritpc
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    spiritpc

    Участник

    spiritpc

    Участник

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Точки опоры по краям плит. На центральную стену, где отверстия, плита не опирается. При монтировании плит раствор не закладывался под центральную стену.

    Со слов конструктора: если сделать по два отверстия в плитах и дать нагрузку, то в этом месте плита и лопнет (где тонко, там и рвется). Арматура в плите ведь будет разорвана как минимум в двух местах. Конструктор предлагает установить снизу плиты на армпояс уголок 100мм и подпереть тем самым плиту.
     
  3. spiritpc
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    spiritpc

    Участник

    spiritpc

    Участник

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Правильно понимаю, что в этом варианте перед выполнением пропила нужно раствором заполнить пространство между плитой и несущей стеной 1-го этажа? Сейчас ведь там нет раствора, поскольку плиты опираются только на крайние стороны
     
  4. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    10.132
    Благодарности:
    6.977

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    10.132
    Благодарности:
    6.977
    Адрес:
    Псков
    абсолютно правильно.
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    28.653
    Благодарности:
    6.849

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    28.653
    Благодарности:
    6.849
    Адрес:
    Иваново
    надо подлить бетон в месте опирания плиты на центральную стену
     
  6. spiritpc
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    spiritpc

    Участник

    spiritpc

    Участник

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вариант с пропилом понятен, спасибо за помощь
     
  7. spiritpc
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    spiritpc

    Участник

    spiritpc

    Участник

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Правильно ли я понимаю, что вариант с подлитием бетона на центральную стену и опиранием плиты на нее с пропилом отверстий также допустим, как и вариант с разрезанием плит, предложенный nir
     
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    28.653
    Благодарности:
    6.849

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    28.653
    Благодарности:
    6.849
    Адрес:
    Иваново
    плита должна опираться на стену.

    пилить ее нет смысла - это ничего не изменит. но если очень хочется - можно.

    отверстия у вас будут не в плите, а как бы между плитами
     
  9. spiritpc
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    spiritpc

    Участник

    spiritpc

    Участник

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    "как бы между плитами" означает, что отверстия будто разбивают одну плиту на две? И мы, подлив бетон на центральную стену делаем опору для этих "двух" плит.
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    28.653
    Благодарности:
    6.849

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    28.653
    Благодарности:
    6.849
    Адрес:
    Иваново
    Да.

    Странно что сразу плиту на центральную стену не оперли
     
  11. spiritpc
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    spiritpc

    Участник

    spiritpc

    Участник

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  12. Maugli-Home
    Регистрация:
    09.08.23
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Maugli-Home

    Участник

    Maugli-Home

    Участник

    Регистрация:
    09.08.23
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Всем доброго.
    Делается на данный момент проект, в рамках которого произведен сбор нагрузок:
    Screenshot_2025-07-23-18-46-37-09_997c18bf9bb8bca59bf76741bf281961.jpg

    И произведен подбор балки под данную нагрузку (во вложении пдф).
    Возникла непонятка, изначально в подборе фигурировала балка 55, которую потом заменили на 20ю, мотивируя ошибкой.
    Подскажите, насколько адекватна 20я балка под данные нагрузки ?
    Балка должна идти в усиление к уже существующей балке (тоже 20й).
    Расчеты корректны ?
     

    Вложения:

  13. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.145
    Благодарности:
    1.452

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.145
    Благодарности:
    1.452
    Адрес:
    Самара
    Она по расчёту данную нагрузку не держит?

    П. С. Если не копаться в мелочах: Данная балка будет держать только стены и перекрытия? нагрузка от крыши? Эксплуатационные нагрузки? Расчётная схема - где?
     
  14. mr_hamsterrr
    Регистрация:
    23.07.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    mr_hamsterrr

    Новичок

    mr_hamsterrr

    Новичок

    Регистрация:
    23.07.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Хочу гараж построить. Размеры 6х6 метров. Фундамент ж\б сваи 150мм с шагом 2м и обвязкой из бруса 150х150х6000мм. Получатся квадратные пролеты 2х2 метра между брусом. Если положить лаги из доски 150х50х6000мм с шагом 500мм между ними, этого будет достаточно? Опирание концов 50мм. Собственно максимальная нагрузка это легковой автомобиль. Он естественно будет по центру заезжать и стоять, там как раз лаги целиком на брусе лежат. Доска для пола планируется 150х25. Вот вопрос по доске для лаг и пола, сечение достаточно ли, шаг лаг нормальный? План прилагаю
     

    Вложения:

    • IMG_20250724_000726.jpg
  15. Maugli-Home
    Регистрация:
    09.08.23
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Maugli-Home

    Участник

    Maugli-Home

    Участник

    Регистрация:
    09.08.23
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Не держит. Балка уже смонтирована задолго до меня в существующей коробке.
    Свою ситуацию ранее в этой теме подробно описывал:
    Дополнял деталями тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33817265/

    Нагрузка от крыши собрана т. о., что приходится на несущую стену (на схеме она перпендикулярна балке, красным), сама балка жирная черная линия. Слева от балки вся нагрузка уже на стенах (плиты уложены вдоль балки и на нее не опираются).

    IMG_20250724_001139.jpg
    Так что балка должна по идее держать стены и перекрытия внутри пролета, металлическая лестница частично опирается на перекрытия 1го и 2го этажа, плюс динамика и возможно какая-то статика (коридорная зона, что на 1м, что на 2м этаже).
    В оригинальном посте описывал все подробно.
    Из схем в проекте только план с балкой и сбор нагрузок в приложенном виде ...
    Ну и схема монтажа балки.
    Я так понимаю расчет ведется в какой-то проге ...
    Ничего другого у меня нет.

    P. S.
    Если нужны еще какие-то доп. данные, готов предоставить.
    Вся стройка застопорилась из-за этой балки, неохота, чтобы на голову все сложилось ...
     
    Последнее редактирование: 24.07.25