1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. Yalunin
    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40

    Yalunin

    Живу здесь

    Yalunin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40
    Столб квадрат 160х5 - 75кг
    Снеговая на одну опору 525кг
    Итог 600кг на угол
    Столбы конечно можно установить до заливки плиты, на армопояс. Но будет момент промерзания, поэтому есть желание монтировать их на плиту, под которой эппс.
    Можно ли такие нагрузки опирать на эппс, я не могу даже представить.
    Если есть варианты, как исключить промерзания, выслушаю.
     
    Последнее редактирование: 23.05.25
  2. Olsoi
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    45

    Olsoi

    Живу здесь

    Olsoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Ставрополь
    @Yalunin, про столбы не понял. Наверное, 160х160 мм? Стенка 5мм? Снизу надо будет площадку приварить. Вернее, вмонтировать ее в плиту при заливке и потом поставить столб на нее.
     
    Последнее редактирование: 24.05.25
  3. Yalunin
    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40

    Yalunin

    Живу здесь

    Yalunin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40
    Всё в мм.
    Квадратная труба 160х160 стенка 5мм
    Высота 3300мм,вес 75кг одного столба
     
  4. Olsoi
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    45

    Olsoi

    Живу здесь

    Olsoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Ставрополь
    @Yalunin, Не знаю веса кровли террасы, допустим 600 кг. Тогда на столб добавится еще 150 кг. Итого 750кг. Опоры столба 160х160 минимум. Возникает вопрос с продавливанием бетона. Надо поискать.
    К тому же столб будет стоять, я полагаю, с отступом от края плиты. Минимум на 100мм (толщина бокового утепления фундамента. Пенопласт под плитой учитываем только над лентой "доливкой" шириной 200мм. В бетоне нагрузка распределяется не по вертикали, будем считать под 45 градусов. Если под площадкой столба зона опоры160х160мм, то на на уровне пенопласта нагрузка расширится до (120+160) мм по каждой ленте, где 120 - толщина монолита. Зона опоры будет не квадрат, а буква "Г", где каждая сторона 280мм по наружному краю. Получается зона опоры на пенопласт: (0,28-0,2/2)*0,2*2=0,072 м2. И давление: 0,75т/0,072м2 = 10,4 т/м2 или 104 кПа. Что уже много даже без учета веса плиты.
     
  5. Yalunin
    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40

    Yalunin

    Живу здесь

    Yalunin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40
    У ЭППС 250кПа
    Можно под опорой увеличить ширину пояса до 400х400мм.(пятак)
     
    Последнее редактирование: 24.05.25
  6. Olsoi
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    45

    Olsoi

    Живу здесь

    Olsoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Ставрополь
    @Yalunin, да, вы правы, тоже хотел это предложить. Тогда 0,75/0,16 = 4,7т/м2 или 47 кПа. Плюс 16 кПа от плиты = 63 кПа. Укладываемся в 3% деформацию. Но придется делать верхний слой арматуры, т. к. из-за столбов плита будет прогибаться по краям и напряжение будет в верхнем слое. Ну и пенопласт надо поискать нужной прочности.
     
  7. Yalunin
    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40

    Yalunin

    Живу здесь

    Yalunin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40
    Верхнее армирование только по углам?
    Со стороной без опоры что делать, которая по длиной стороне? Какое армирование там применить.
     
  8. Olsoi
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    45

    Olsoi

    Живу здесь

    Olsoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Ставрополь
    @Yalunin, нет, армирование по всей длине. Рассчитать армирование я не могу. Можно посмотреть темы монолитных перекрытий с вырезом. Если найду, дам ссылку.
     
  9. Yalunin
    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40

    Yalunin

    Живу здесь

    Yalunin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40
    Пришли к выводу.
    Если не нагружать плиту столбами, можно обойтись одним слоем арматуры. 2,5м нижняя ф10мм и 4м верхняя ф8мм. Но при этом придётся вылить отдельные опоры под столбы кровли, которые будут промерзать.
     
  10. Olsoi
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    45

    Olsoi

    Живу здесь

    Olsoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Ставрополь
    @Yalunin, стоп-стоп. Нижняя 2.5 м поперек плиты? У Вас же со сторны дома нет опоры. Я бы положил первый блок 30см и залил 10 см для опоры плиты террасы. Столбы можно вынести за периметр подвала с удлинением кровли террасы. Или опереть их на МЗЛФ, а подвал утеплить изнутри. Может даже сделать дополнительные перемычки, на которые будет ложиться плита. Подвал будет меньше, но при малой высоте там сильно и не поползаешь.
     
  11. Olsoi
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    45

    Olsoi

    Живу здесь

    Olsoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Ставрополь
    @Yalunin, кстати, а что у Вас под плитами птк, грунтовая засыпка?
     
  12. Yalunin
    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40

    Yalunin

    Живу здесь

    Yalunin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40
    Да. Грунт, 10см песка и пленка. Я сторонник цоколь без продухов.
     
  13. Yalunin
    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40

    Yalunin

    Живу здесь

    Yalunin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40
    Понял, что армирование должно опирается.
    Тогда лить ребро 4 прута вместе с плитой, для опирания плиты (4-й стороны)
     
  14. Olsoi
    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    45

    Olsoi

    Живу здесь

    Olsoi

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.12
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Ставрополь
    @Yalunin, можно лить с плитой, можно отдельно. 4 прута, думаю, избыточно.
     
  15. Yalunin
    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40

    Yalunin

    Живу здесь

    Yalunin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    40
    Тоесть не объёмный каркас?
    Как в перемычка? По одному с верху и с низу?