1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159
    Что-то типа такого. Засверлить коротыши, к ним сетку. Поверхность бетона предварительно подготовить (насечки перфоратором, обеспытлить, увлажнить). Вобщем обеспечить хорошую адгезию нового бетона к старому. От этого будет многое зависить. Ну и слой мелкозенистого бетона 7-8см.
    Хотя, конечно, трудоёмко будет из-за большого количества стен...

    upload_2026-4-25_22-24-5.png

    upload_2026-4-25_22-28-9.png

    Я сейчас хочу понять, что вообще эта плита может вынести в исходном варианте.
     
  2. Rustamhuzhokov
    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1
    В принципе, это выполнимо, поверхность плиты достаточно шероховата, бетон крупнозернистый с включением щебня 2-3см, когда заливали, правилом не стягивали. Если вам будет понятнее, могу выложить фотографии
     
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159
    Да, скиньте фото
     
  4. Rustamhuzhokov
    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1
    Добрый день, на плане заштрихован проем под лестницу. А ещё хотел выложить фото, но масштабно сфотографировать не получается, а куски вам ничего не скажут. А ещё созрела такая мысль, обработать поверхность каким нибудь химсоставом для снятия цементного молочка, хорошо промыть керхером, наложить сетку 6мм с ячейкой 100*100, привязать к плите коротышами и залить мелкозернистым бетоном, заодно выставив маяки, т. е. усиление + стяжка сразу. Насколько годна такая идея?
     
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159
    Добрый, не прикрепился план.

    Ну по идее разумно совместить усиление и стяжку. Но как лучше обработать поверхность (чем) для обеспечения сцепления не скажу. Ну и может насечки тоже сделать.
     
  6. Rustamhuzhokov
    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1
    Где-то читал про химическую анкеровку, только чем обработать тоже не было, в другой статье читал, что можно обработать слабым раствором соляной кислоты. Этот момент узнать бы точно. Спасибо, выложу вопрос про усиление-стяжку в другой теме, послушаем, что скажут знатоки бетонщики
     
  7. 27031996
    Регистрация:
    05.09.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    27031996

    Новичок

    27031996

    Новичок

    Регистрация:
    05.09.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем добрый день. Такой вопрос строю двух этажный дом по проекту
    IMG_4580.png IMG_4579.png
    в котором межэтажное перекрытие плитное, а я на оборот хочу сделать деревянное кто может помочь в данном вопросе ?
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.001
    Благодарности:
    6.768

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.001
    Благодарности:
    6.768
    Сульфитно спиртовой бардой
     
  9. Lesok89
    Регистрация:
    28.01.25
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Lesok89

    Участник

    Lesok89

    Участник

    Регистрация:
    28.01.25
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, а то я волнуюсь)

    Дом пятиэтажка красно кирпичная. Балкон закрыт так то. Но время и холод видимо делает свое. Может ещё и в то время когда он был открыт... Короче не знаю точно когда это появилось. Это у бабушки.
    Дом годов 50-60гг. Мне кажется.

    Откалпаю, замажу. Состав взял за 1000 р за 3 кг "ремонтник". Вроде 30+ мпа обещают.

    Еще хочется у соседей посмотреть хотя бы. Снизу, хотя бы. Мы ведь ходим по их плитею. Правильно ведь? Нужен контроль старых плит перекрытия. А то бабушка яро сопротивляется и нискем не хочет контактировать :).

    Насколько это уже опасно. Ковырял бетон. Снаружи труха конечно. На срез арматуру рвёт наверное редко... Но все возможно. Внутри бетон более менее... Но нужен контроль. Вообще балконы старого типа - жесть. Кто придумал... Сорри, если это не прав)
     

    Вложения:

    • IMG_20260505_151508.jpg
    • IMG_20260505_151504.jpg
    • IMG_20260505_151459.jpg
    Последнее редактирование: 05.05.26
  10. Rustamhuzhokov
    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1
    А действительно ли два разных слоя станут монолитом или это блеф? не хочется без уверенности нагружать перекрытие. Я не спец. в теме бетона, но мой разум почему-то говорит, что описанная мною схема должна работать
     
  11. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.001
    Благодарности:
    6.768

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.001
    Благодарности:
    6.768
    Это распространённый метод усиления перекрытий

    @Lesok89, в балконной плите (если это действительно балкон, а не лоджия) важна верхняя арматура, нижняя конструктивная. Конечно, она не должна быть на виду и ржаветь. Но это не аварийная ситуация. Можно оштукатурить снизу.

    @27031996, там пролет метров 6, не думаю, что делать дерево на такой пролет это хорошая затея.
    В любом случае корректировка проекта требует анализа всего проекта и должна производиться квалифицированным исполнителем. В рамках советов на форуме сделать это вряд ли получится полноценно. Я имею ввиду, что никакой совет не заменит чертеж специалиста. Можете обратиться на Биржу. Кнопка на самом верху страницы.
     
    Последнее редактирование модератором: 09.05.26
  12. Yalunin
    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    90

    Yalunin

    Живу здесь

    Yalunin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    90
    Здравствуйте!
    На арболит опирается мауэрлат веранды, брус 100х200h. Запиливается в блок и примыкает к армопоясу и основному мауэрлату, опирание в глубь 200мм по ширине как брус. Веранда 2,4х4.
    Нужна ли какая то распределительная подушка под брусом? Достаточно ли будет просто замазать раствором с сеточкой 1-2 см?
     

    Вложения:

    • IMG_20260512_093242_002.jpg
  13. hamp1
    Регистрация:
    15.04.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    40

    hamp1

    Живу здесь

    hamp1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.19
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Беларусь, Гомельская область, д. Новые терешковичи
    Кто может помочь с проектом по вальмовой кровле?
     
  14. Дачник_МО
    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    72

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Дачник_МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.16
    Сообщения:
    315
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Такой вот монолитный пояс нарисовал мне проектировщик (межэтажное и чердачное перекрытия у меня монолитные).
    Монолитный пояс.jpg
    Вопрос вызывает наличие прямого угла в нём. Так можно делать?

    А если да, то нельзя ли его ещё усовершенствовать и этим "убить двух зайцев", чтоб этот пояс ещё мне и сборные перемычки (из обычных блоков) армировал? Ну т. е. вот так его провести (зелёным):
    Монолитный пояс вопрос.jpg
    Есть аргументы против?

    И вопросы по армированию. Там в проекте 8-ая арматура, соединённая перпендикулярно шестой через каждый 300мм
    1. Можно заменить 8-ую на 12-ую арматуру? Она у меня в наличии в остатках от плит. Не потребуется ли в этом случае расширять штрабу?
    2. Соединения поперечен из 6-ой арматуры, можно выполнять вязальной проволокой? Т. е. крепость этого соединения нужна только до заливки бетоном, чтоб не сдвинуло, чтоб зафиксировать пространственное положение?
    Или же надо сварить, чтоб это было изделие такое крепкое - как лесенка?

    Спасибо
     
  15. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159
    Добрый день. У вас безраспорная стропильная система или как? Внутри не показаны опоры под коньковый брус, если вдруг распорная - этот хилый поясок ничего не воспримет. Если только он чисто для крепления мауэрлата. Но смысл участка по фронтонам я не вижу, обычно просто прямоугольный делают замыкая, отрезая фронтон. Зачем тут сверху, тем более с такими поворотами...