1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. Rustamhuzhokov
    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1
    Наружные стены пеплоблок 40см, плита заходит на 20см, перегородки 20см, там, где проведены штрихи усилил арматурой, ферма 10*20см
     

    Вложения:

    • IMG_20260424_101433_071.jpg
  2. Rambai_777
    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Rambai_777

    Участник

    Rambai_777

    Участник

    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, форумчане. Знающих прошу подсказать. Возведены две комныты буквой П из КБ стенового (40-20-12) вес блока 7 кг.
    Плиты перекрытия 4.5-1.5-8, плиты между собой зачеканены. Как видно на рисунке перегородки проходят по краям плит.
    Прикрепил схему на скору руку. Вес каждой комнаты по моим расчетам 2.5 т, каждая. (Считал по количеству использованного блока 2 т + раствор 500 кг очень грубо, но наверное столько раствора не ушло). Размеры комнат 3 м на 2 м.
    Вопрос по нагрузке, т к. Есть ещё штукатурка+ сухая стяжка.
     

    Вложения:

    • IMG20260424150028.jpg
    Последнее редактирование: 24.04.26
  3. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.569

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.569
    Адрес:
    Деревня Курумоч
    @Rambai_777, подсказываю - есть ещё эксплуатационная нагрузка...
    Часто бывает стяжка...
     
    Последнее редактирование: 24.04.26
  4. Rambai_777
    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Rambai_777

    Участник

    Rambai_777

    Участник

    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
     
  5. Rambai_777
    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Rambai_777

    Участник

    Rambai_777

    Участник

    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Про эсплутационную согласен с вами.
    Судя по расчетам, две плиты должны нести 10 тонн, минус вес плит 4 т, остаётся 6 тонн. Ну и соседние немного должны забрать.
     
  6. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.569

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.569
    Адрес:
    Деревня Курумоч
    это уже учтено в несущей способности
    Плиты какого типа?
     
  7. Rambai_777
    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Rambai_777

    Участник

    Rambai_777

    Участник

    Регистрация:
    04.01.25
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
  8. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.569

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.300
    Благодарности:
    1.569
    Адрес:
    Деревня Курумоч
    Если новые - даже не заметят нагрузку.
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159
    Так это не перегородки, если на все эти внутренние стены плита опирается. А что за ферма 10х20см не совсем понял.
    Толщина плиты нормальная, жаль верхней арматуры нет.
     
  10. Rustamhuzhokov
    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1
    Да, плита опирается на все стены, сначала были возведены стены, потом залито перекрытие. Фермы имею ввиду 4 арматуры, связанные рамкой 10*20см из проволоки 6мм. А верхняя зона на сжатие бетон без арматуры не справится? Я посчитал примерную нагрузку-120кг на кв. м. без учёта веса самой плиты и людей. Это наливной пол 9тонн, ламинат, мебель с вещами взял 5тонн на весь этаж. Если все это поделить на общую площадь, получается примерно 120кг
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159
    Так верхняя зона над внутренними стенами растянута, в этом и проблема. В пролёте сжата, да. Там арматура по расчету не нужна, а над опорами момент уже с обратным знаком, поэтому верхняя также нужна.
    По идее она должна трещать над внутренними стенами и в конце концов превратиться в несколько разрозненных кусочков ограниченных стенами по периметру. Не рухнет, но схема работы изменится.
     
  12. Rustamhuzhokov
    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1
    Спасибо за понятный ответ, теперь я понял. При указанных мною нагрузках это критично? Если да, то можно ли что-то сделать? Накидать ещё сетку и залить ничего не даст, только лишняя нагрузка, бетон уже не монолитный. А если две соседние комнаты нагрузить по центрам и над перегородкой между ними не треснет, можно успокоиться?
     
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159
    @Rustamhuzhokov, Покажите ещё привязку и размеры лестничного проёма на плане
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    3.051
    Благодарности:
    2.159
    Если над внутренними стенами сверху на плите ничего не возведено, можно сделать армированную набетонку сверху с мероприятиями по включению в работу. Не по всей плите, а именно над стенами. Но если там уже стены стоят, соответственно уже не получится.
     
  15. Rustamhuzhokov
    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Rustamhuzhokov

    Участник

    Регистрация:
    04.03.26
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    1
    Сверху ещё перегородок нет, сплошная плита, можно подробнее про набетонку сверху? план лестничного проема выложу завтра