1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7

Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.

  1. Yalunin
    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    90

    Yalunin

    Живу здесь

    Yalunin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    90
    Приветствую.
    У кого есть хороший конкулятор типо Лира или Арбат?
    Посчитать балку, шарнир, h270х200, армирование ф12х2 с верху и с низу, шаг хомутов 200мм,нагрузка 1000кг/м,распределеная., бетон в25-30
     
  2. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    674

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    674
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Появился очередной дилетантский вопрос. Скат крыши 26 градусов, длина стропила 3,4 метра (гипотенуза треугольника), в горизонте расстояние от конька до края крыши 3 метра) катет треугольника. Для расчёта снеговой правильно брать 3 метра или 3,4 метра? Ведь снег-то не в помещении лежит, не в горизонте в 3 метра, он лежит на крыше, в которой 3,4 метра.
     
  3. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.613

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.613
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Bulldog_Spike, правильно воспользоваться калькулятором что знает как приложить нагрузку ;)

    СП задаёт нормативную величину в проекции на горизонт. Нагрузка на стропило будет в проекции плоскости кровли, но и вектор будет на перпендикулярно стропилу да под углом.
     
  4. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    674

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    674
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, понял. Получается, на крыше на прогоне 3,4 метра будет напр. ровно теже 10 см. снега, что и на земле (по высоте снежного покрова), но вертикальная проекция, которую (силу) надо помножить на косинус угла наклона кровли, как раз вернет меня к величине нормативной нагрузки.
    Как всегда, все понятно и доходчиво. :hello:
     
  5. Yalunin
    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    90

    Yalunin

    Живу здесь

    Yalunin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    90
    На каком языке это написано?
     
  6. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    674

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    674
    Адрес:
    Москва
    А что смущает? Написано правильно, ëмко и точно, причем образованным инженером, готовым поделиться своими знаниями.
    Нагрузка на наклонную кровлю должна раскладываться на вертикальную и горизонтальную проекции, как выше самым точным образом и указал уважаемый svg2000.
    Рисунок для наглядности:
     

    Вложения:

    • i (8).jpeg
  7. Yalunin
    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    90

    Yalunin

    Живу здесь

    Yalunin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    90
    Есть конкулятор для расчёта балки?
     
  8. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    674

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    674
    Адрес:
    Москва
    1 минута поиска - результат.
    https://calcstroy.ru/konstruktsii/raschjot-zhelezobetonnoj-balki?ysclid=mgi4gxhncu418551131
    Забили, посчитали. На растяжение работает нижняя арматура, что там сверху значения не имеет.
    Не понятно, чем не устраивает это Вас.
     
  9. Yalunin
    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    90

    Yalunin

    Живу здесь

    Yalunin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.23
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    90
  10. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.613

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.613
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yalunin, народный диалект теоретической механики и сопротивления материалов. :(
     
  11. Bulldog_Spike
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    674

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Bulldog_Spike

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    1.428
    Благодарности:
    674
    Адрес:
    Москва
    На Яндекс. Услугах можно за 10 минут найти инженера-конструктора, который Вам (по моему опыту) даванет что скажете на Solidworks Simulation, мне назвали 16000 ценник. Уверен, Вы с этой задачей справитесь.

    У посетителей форума думаю нет доступа к таким лицензионным прогам, и сам факт что проги у инженеров-коонструкторв есть, говорит о том, что тут их нет, как правило. Им форум нет нужен. Тем ценнее ответ svg2000.

    Да, файл step понадобится для Solidworks Simulation, но когда Вы по решаете все выше - это уж точно не будет для Вас проблемай? :aga:
     
  12. Temonko
    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Temonko

    Участник

    Temonko

    Участник

    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Прошу помощи спецов.
    Интересует вопрос по нагрузке мансардного этажа.
    Имеем то что на фото, к сожалению это единственное фото с момента стройки.
    Примерно дом получается: 8 х 8 метров. (+ - 50 см)
    1 этаж пол: 3 бруса - 150х150 мм, (4-й самый первый на фото это веранда), по ним лаги 200х50мм с шагом 60 мм.
    2 этаж лаги 200х50 мм с шагом 60мм
    Предполагаю по фото, что стены из 150х50 мм доски.

    Размеры между стойками на которых лежит брус указал на фото.

    На этом информации более нет. Так как строил не я.

    Хочу сделать жилой мансардный этаж (Ванная, спальня, кухня), и смущает запас прочности пола 1 этажа выдержит ли всю нагрузку это перекрытие. Есть ли прочность навскидку опытным глазом может кто то подскажет.
    Приложил план 1 этажа где расположены стены и другое фото, что планирую на мансарде.
    И фото что сейчас на мансарде, там по балкам доска дюймовка, и на ней осп 18мм .
     

    Вложения:

    • размеры .jpg
    • 1 этаж план.png
    • план мансарды .png
    • IMG_7981.jpg
  13. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.613

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.613
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Temonko, уникальный случай, когда можно было сделать нормально, но сделали как всегда.

    "Обвязка" возможно минимально из пиломатериала высотой сечения 200 мм. Если обратное не показано расчётом. С учётом двух этажей - скорее однозначно даже по прочности.

    Стропильная система никуда не годится. Во-первых, крепёж в подобной системе величина расчётная. Во-вторых, доказать допустимость вот так поставить стропила на края балок перекрытия следует тем же расчётом.

    А ведь размеры нормальные, всего-то нужно было немного подумать что и как делать :(
     
  14. Temonko
    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Temonko

    Участник

    Temonko

    Участник

    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Да, дом строился лет 10 назад, на минимальные средства, тогда я еще не мог контролировать процесс стройки.

    Не совсем понимаю, скорее однозначно по прочности - это значит что нагрузка для мансарды сильно не предусмотрена в этом случае?

    Стропильную систему буду укреплять на сколько это возможно. В коньке метал. пластинами и так же перекладную ниже тоже добавлять метал. пластины. По краям балок перекрытия думал хотя бы метал. уголки добавить, так как там только гвозди скорей всего, но пока не знаю.

    Поэтому ввиду небольших финансов, вследствие чего не могу позволить себе спеца, которых сейчас в нашем городе и не найти даже, возможно здесь мне подскажут о прочности, чтобы это все не обвалилось так сказать
     
  15. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.613

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.613
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Temonko, в условиях отсутствия финансов лучшая стратегия - принять риски и жить дальше о них не вспоминая. Реально, доработки движняка ради мало что исправят, а доработки необходимые для приведения в порядок обойдутся в стоимость нового объекта.