Вентиляция на кухне с газовой плитой

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем yaarecords, 30.09.21.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - СП281.1325800.2016
     
  2. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071
    Конечно правила проектирования теплогенераторных установок вряд ли переплюнут правила проектирования систем газоснабжения, но все равно спасибо за ссылку.
     
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - не, нужно забыть обывательский подход и начать правильно применять нормы проектирования. И тогда все встанет на свои места.
     
  4. djdeniska
    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    32

    djdeniska

    Живу здесь

    djdeniska

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.16
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    32
    Подскажите, как выйти из положения. У меня таунхаус (блокированная жилая застройка), с марта 2022 в градостроительный кодекс внесли изменения, теперь под ИЖС уже не проканает, и придется делать проект газификации. В доме кухня-столовая 50 кв. м, плюс в нее нет двери, а просто портал площадью 10 кв. м в соседнее помещение с лестницей на второй этаж (тут еще 30 кв. м). Потолки 3 метра. Получается кухня-столовая 150 кубов, согласно СП воздухообмен 150+100 кубов (в кухне-столовой варочная газовая). Получается, что если скорость потока воздуха принять даже 1.5м/с, вытяжка (если делать одним круглым каналом) выходит под 280 мм в диаметре (считал на helpeng). Это дикость просто делать такой размер, даже если делать вместо одного два или три вентканала. И это я не говорю про соседнее помещение с лестницей, где еще 100 кубов, ведь его тоже могут пришить к воздухообмену, ибо двери нет, а есть портал.

    В голову приходит только одно - уменьшить временно объем помещения кухни-столовой стеной из гипсокартона, и сделать временную дверь, так и подать это и в проекте газификации, и при проверке вентканалов пожарниками/спец. конторой. Потом уже как пустят газ, сломать эту перегородку просто и все.

    Или сейчас можно (Московская область) за "благодарность" бумажку по проверке вентканалов законно получить и с меньшим диаметром вентканала (есть 150 мм в диаметре и 9 метров высотой на крышу)?
     
  5. Анатолий1
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368

    Анатолий1

    Живу здесь

    Анатолий1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Москва
    Добрый день,
    меняются и требования по вентиляции для газовой плиты, если газ из газгольдера пропан-бутан?
     
  6. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    106

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    106
    Здравствуйте!
    Вопрос по выбору сечения вентканала на кухне с газовой плитой и котлом.
    Проект газификации выполнен Газпромом, про вентиляцию написано, только то, что должна быть естественной и из негорючих материалов, на вопрос про расчетное сечение, проектировщик ответил, что вентиляцию не рассчитывают...
    Ну ок, сам посчитал: 100м3+однократный=125м3
    при 0,7м/с диаметр вытяжки 250мм
    при 1,1м/с диаметр 200мм
    при 1,35м/с диаметр 180мм
    Собственно вопрос, если в проекте не указанно необходимое сечение вентканала, насколько вероятно получить претензию от контролёра по выбранному мной варианту? Предпочел бы конечно 180.
     
    Последнее редактирование: 30.01.23
  7. larisabrezhnev
    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    36

    larisabrezhnev

    Живу здесь

    larisabrezhnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.18
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    36
    СП 281 не для ижс. Для ижс только сп 402
     
  8. the_atco
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.909
    Благодарности:
    136

    the_atco

    Живу здесь

    the_atco

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.909
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    Тоже интересно, какая расчетная скорость должна быть в канале и на основании чего?
     
  9. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Скорость будет определяться высотой трубы вентиляции, сопротивлением движению воздуха в ней и в притоке. На практике просто принимают от 1 до1,5 м/c
     
  10. the_atco
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.909
    Благодарности:
    136

    the_atco

    Живу здесь

    the_atco

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    1.909
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Москва
    По факту, в нормативах нигде лимитов в расчетах на это нет? «Просто так принято», понятно, что выяснено опытным путем, но все же?
     
  11. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Есть рекомендуемые средние скорости движения воздуха в воздуховодах систем приточной,
    вытяжной вентиляции для жилых зданий в СП60.13330.2020, есть рекомендуемые средние скорости движения воздуха в справочнике проектировщика вентиляции и кондиционирования воздуха. Большую скорость движения воздуха нереально получить при рекомендованном для измерения перепаде температур в 13 градусов и трёхэтажном доме.
     
  12. Ksenny_G
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    647

    Ksenny_G

    Живу здесь

    Ksenny_G

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    На в "кухне" на примерно 40 кв. м. котел с закрытой камерой, 2 вентканала в стене, 2 вентканала в потолке. Один из них над будущей газовой варочной и мы планируем перекрыть его вытяжкой. И шкаф до потолка в идеале. НО теперь же проверки через горгаз каждый год, вопрос:

    1. получится ли легко отсоединять-присоединять раз в год вытяжку от этого потолочного канала?

    2. как далеко от потолочного вентканала должен быть шкаф (снизу и по бокам)? Или может решетчатый фасад пойдет?

    Вот в СП 402 только это нашла, но как-то это не про мой вопрос, похоже:
    upload_2023-12-11_10-5-17.png
     
  13. Stranger2014
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    1.542
    Благодарности:
    585

    Stranger2014

    Живу здесь

    Stranger2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    1.542
    Благодарности:
    585
    Если 2 канала, зачем вообще мудрить с отсоединением вытяжки? Или сечения одного канала недостаточно для естественной вентиляции?
    Можно не отсоединять вытяжку, а поставить обратный клапан: при работе вытяжки клапан запирает вход естественной вентиляции, при неработающей вытяжке открывает. Газовщиков это решение устраивает.
    Обеспечить такое решение можно и решетчатым фасадом, и выводом входа естественной вентиляции на любую из поверхностей шкафа.
    Клапан легко реализуется с использованием стандартных элементов вентиляции. продающихся в строймагах.
     
  14. Ksenny_G
    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    647

    Ksenny_G

    Живу здесь

    Ksenny_G

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.21
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    647
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Stranger2014 да, одного не хватает. Какими документами регламентируется, что устраивает или не устраивает газовиков?
     
  15. Stranger2014
    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    1.542
    Благодарности:
    585

    Stranger2014

    Живу здесь

    Stranger2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.16
    Сообщения:
    1.542
    Благодарности:
    585
    СП 402.1325800.2018. табл. 5.1

    Для кухни с газовой плитой требуется обеспечить воздухообмен 100 м3 в час, если не ошибаюсь. Плюс для котла с закгрытой камерой еще 1 м3. Наверное, газовики считают, что сечение одного канала не может обеспечить требуемый воздухообмен. Посчитать часовой объем можно по формуле:

    Площадь сечения канала, м х 3600. (Скорость движения воздуха принимают не ниже 1 м/с)

    Если 2 канала удовлетворяют требованиям газовиков, используйте вариант с обратным клапаном.
    Согласуйте с газовиками, устроит ли их такой вариант.