1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вентиляция на кухне с газовой плитой

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем yaarecords, 30.09.21.

  1. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071
    Еще раз!
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/29712993/ я все посчитал исходя из скорости 1 м/с.
    Результат не подходит не под трехкратный ни под однократный + 100 куб. м.
    Подходит под однократый объем.
    Еще раз мой рассчет и прикрепляю проект, который автор темы выложил в самом начале
    Объем кухни 118,5 куб. м.
    118.5/3600 м/ч = 0,0329 кв. м, что как раз соответствует d=200мм. 3600 м/ч = 1 м/с
    Откуда взят однократный объем?
    Может кроме СП 402 и СП 60.13330 есть еще что-то по вентиляции, о чем я не догадываюсь.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - из картинки.
    -эти два документа в перечнях стандартизации, другие СП не могут противоречить им. Основание ФЗ№384.
     
  3. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071
    Это серьезный аргумент, с которым не поспоришь.
     
  4. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Так можно несколько бОльшую скорость потока в вентиляции принять. И кратность будет согласно СП.
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.531
    Благодарности:
    7.532

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.531
    Благодарности:
    7.532
    Адрес:
    Иваново
    это считать надо. для частного дома большие скорости сомнительно что получаться - высоты не хватит
     
  6. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Конечно, надо считать, а не сомневаться. Частный дом до 20 метров высотой - запросто больше 2 м/c может быть.
     
  7. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.531
    Благодарности:
    7.532

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.531
    Благодарности:
    7.532
    Адрес:
    Иваново
    Ну это если дом в 3 этажа и вентканал в подвале
     
  8. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071
    Ну тогда у автора темы под этот расчет скорость должна быть 3 м/с.
    А это охренеть какой высокий дом должен быть.
     
  9. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Почему 3 м/c?:faq: Вы же сами написали, что при 1 м/c однократный без 100 кубм. Объём у него 118 куб. Так что не больше 2 м/c, если добавить 100 кубм ка это должно быть для кухни-столовой с плитой.
     
  10. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071
    Согласен.
    Если однократный +100, да и при скорости 2 м/с, труба как раз d=200 получается.
    Просто автор темы в своем первом посте про трехкратный объем писал.
    Интересно было бы весь проект посмотреть, Там наверняка где-то в пояснениях или рассчетах скорость должна быть указана.
     
  11. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Это просто кто-то ему сказал. Не факт, что тот, кто вентиляцию рассчитывал.
    Наверняка там ничего не указано - ни кратности, ни скорости, ни рассчётов. Просто указан диаметр трубы вентиляции. По крайней мере у меня в проекте так.
     
  12. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071
    Возможно и так.
    Но вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/26130886/ выложен проект, в котором есть рассчет вентиляции.
     
  13. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    И в проекте непраильно посчитан воздухообмен - про 100 куб/м для плиты забыли.
     
  14. apulin
    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071

    apulin

    Живу здесь

    apulin

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.17
    Сообщения:
    2.355
    Благодарности:
    1.071
    Там вроде просто кухня, а не кухня-столовая. Поэтому наверно по трехкратному объему посчитано.
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -