1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Диаметр трубы байпаса в однотрубной системе отопления многоквартирного дома

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Khanto, 30.09.21.

  1. Khanto
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.159
    Благодарности:
    583

    Khanto

    Живу здесь

    Khanto

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.159
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    Москва
    Диаметр трубы байпаса в однотрубной системе отопления многоквартирного дома
    Добрый день.
    Такая ситуация.
    Прошлыми владельцами квартиры на всех стояках отопления были поставлены вентили, в результате чего, при неаккуратном обращении весь стояк оставался без отопления. Теперь УК принуждает убрать вентиль из стояка, но отказывается, делать на байпасе заужение трубы, т. е. вся труба отопления 3/4, такую же они хотят вварить вместо вентиля, на слова что нужно делать байпас меньшим диаметром - 1/2, отвечают, что не надо и батарея всё равно будет хорошо прогреваться, но у меня в этом большие сомнения. Что посоветуете?
    дом 14 этажей, квартира на 11, система отопления однотрубная.
     

    Вложения:

    • Бат.jpg
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    24.504
    Благодарности:
    20.279

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    24.504
    Благодарности:
    20.279
    Адрес:
    Касимов
    Будет, если теплоноситель движется сверху.
     
  3. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    20

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    20
    УК правы, а вы категорически не правы. Несмещенный (осевой) байпас не должен по этой схеме быть заужен. И ваш радиатор будет греть не хуже, чем со смещенным зауженным байпасом.

    Другое дело, что эта схема прекрасно работает только с верхней подачей. Но раз застройщик сделал такую схему, то подача верхняя по изначальному проекту дома (кроме случаев, когда кудесники из УК поменяли в подвале трубы подачи и обратки).
     
  4. Khanto
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.159
    Благодарности:
    583

    Khanto

    Живу здесь

    Khanto

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.159
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    Москва
    Всем большое спасибо за ответы, значит пусть меняют как и собирались.