1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Резервное (аварийное) электропитание

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.

  1. Schtoss
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    16

    Schtoss

    Живу здесь

    Schtoss

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Тверь
    Здравствуйте! Имеется ИБП Энергия Гарант 1000, который трудится на отдельной линии и питает котел Baxi, роутер, видео регистратор и привод ворот и калитки. На вводе (до этой линии) сделан ручной переключатель на генератор. Возникла необходимость покупки генератора, смотрю неинверторный. Вопрос - будет ли корректно работать ИБП на резервном питании от неинверторного генератора? Заранее благодарен
     
  2. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.771
    Благодарности:
    1.832

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.771
    Благодарности:
    1.832
    Адрес:
    Москва
    Смотрите на частоту 50+/-2гц и форму. Вых. напряжение генератора должно быть похоже на синус (не очень корявый), без всяких выбросов и пиков. Иначе ИБП или котёл может не захотеть с ним работать.
     
  3. Vklsi
    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    18

    Vklsi

    Участник

    Vklsi

    Участник

    Регистрация:
    14.03.13
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Вот измерение пускового тока при включении неинверторного холодильника (2-хкамерный Либхер). Коэффициент пересчета измерителя не помню сейчас, но можно оценить пропорции...
     

    Вложения:

    • Включение холодильника.jpg
  4. Schtoss
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    16

    Schtoss

    Живу здесь

    Schtoss

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Тверь
    Правильно понимаю, что с инверторным генератором таких сомнений не будет? Стою перед выбором - либо понятный и проверенный неинверторный генератор с хорошим мотором, либо непроверенный инвертор
     
  5. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.771
    Благодарности:
    1.832

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.771
    Благодарности:
    1.832
    Адрес:
    Москва
    ДА, у инверторов таких проблем нет. В проверенном неинвентарном современном - тоже таких проблем быть не должно. Частоту можно подрегулировать, если что, а форма у них уже близка к синусу. Я бы взял обычный и при покупке частотомером проверил частоту под 1/2 нагрузки. (Больше нагрузка - меньше частота, но у новый грузить на 100% сразу не рекомендовано - только после обкатки.). Непроверенный - инверторный - это кот в мешке. Может просто "сломаться", сгореть - ремонт весьма дорогой. Боится перегрузки от пусковых токов. А хороший - дорогой.
    Обычные - проще. дешевле и "переваривают" перегрузки легче.
     
  6. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.401
    Благодарности:
    799

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.401
    Благодарности:
    799
    Адрес:
    Владимир
    Круто однако...
    Покупайте холодильники "Бирюса" и читайте инструкцию... :) :):) Тогда и PicoScope не нужен...
     

    Вложения:

    • Screenshot_2026-07-12-15-07-13-206_org.readera-edit.jpg
    • Screenshot_2026-07-12-15-05-52-633_org.readera-edit.jpg
  7. Schtoss
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    16

    Schtoss

    Живу здесь

    Schtoss

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Тверь
    Спасибо за подробный и ясный ответ! Изучу рынок инверторных генераторов - в моем случае это имеет смысл, стабильность котла лучше большой мощности
    А ИБП не «поправляет» частоту и синус входящего тока с генератора?
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    16.244

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    16.244
    Адрес:
    Новая Москва
    Онлайн синус поправляет. Частоту, наверное, не все. Остальные - нет.
    Частоту (на выходе ИБП) почти никакие бытовые нагрузки не контролируют.
     
  9. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.771
    Благодарности:
    1.832

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.771
    Благодарности:
    1.832
    Адрес:
    Москва
    Да частоту они не исправляют, как сказал справедливо @Андрей-АА,
    Если это нужно, то наткнулся на стабилизатор - Энергия Expert 550 вт- (есть разной мощности) это стабилизатор с двойным преобразованием, на выходе идеальный синус и сам формирует на выходе напряжение 230 в. и частоту, точно 50 гц. Но это не ИБП - там нет поддержки от АКБ и провалы напряжения по входу так же появляются и на выходе.
     
  10. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.630
    Благодарности:
    1.393

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.630
    Благодарности:
    1.393
    У меня первые модели были Энергия ПН, это сейчас гарант пошёл. Так вот бензогенератор обычный, Энергия ПН выходное напряжение выдавала но заряд акб не шёл, приходилось инверторный стабилизатор Штиль использовать после бензогенератора. А сейчас возможно таких проблем нет на Гарантах. У нас со вчерашнего утра электричества не было, в магазине пришлось холодильное оборудование поддерживать. В течении суток тот же самый бензогенератор подключал напрямую, инвертор Сила 1000 заряд на акб выдаёт, там ёмкость батарей 300 Ач заряд 20 ампер в настройках. В добавок на бензогенератор ЗУ Китайское ток заряда до 50 ампер, заряжает батарею натриевую 40 Ач. После натрия обычный инвертор с чистым синусом, с нарузкой две морозилки и три холодильника, пусковой у инвертора 10 кВт .
     
    Последнее редактирование: 12.07.26
  11. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    3.090
    Благодарности:
    2.615

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    3.090
    Благодарности:
    2.615
    Адрес:
    Новгород
    У меня Энергия Гарант 750 работает, только на котел (Виссманн)
     
  12. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.488

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.488
    Адрес:
    Москва
    Ура.
    Деревья убрали. Свет подключили в 5 утра.
    И даже 4g в телефоне снова есть.
    Оптику восстановят к вечеру.
    Что характерно, до генератора дело опять не дошло.
     
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    124 пикселя на первом периоде,
    10 пикселей на устоявшемся режиме.
    Если прибор линеен без насыщения/АРУ- соотношение пусковой мощности к рабочей- "1к12"... "1к13".
    ycmakaHuBaHue-10pix.gif cmapm-124pix.gif
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    вроде измерения коллеги не противоречат Вашим скринам, где 1600ВА/110...115Вт
     
  15. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.401
    Благодарности:
    799

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.401
    Благодарности:
    799
    Адрес:
    Владимир
    Любите Вы пиксели считать в XXI веке...
    Даже не знаю есть ли в Picoscope вычисление RMS...
    Вы там случайно не разглядели сколько секунд на деление ?