Резервное (аварийное) электропитание

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.

  1. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267
    Адрес:
    Новая Москва
    Двухполюсный ABB на 63 Ампера в параллель. Лучше, конечно с хар-ой В, а еще лучше - плавкий (см. выше).
    В китайские автоматы на 200 А не верю. Такие токи - не игрушки.
     
  2. Евгений3456
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    11

    Евгений3456

    Живу здесь

    Евгений3456

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    г. Заречный, Свердловская область
    Правильно ли я понял Ваше замечание (часть изменённой схемы во вложении) ?
    20260423_152912.jpg
    Разброс цен на Озоне от 2600 до 3900 руб. за 1 шт. ABB B63. Какая цена сейчас на оригинальные автоматы ABB?

    И ещё вопрос - коммутацию на реверсивном рубильнике правильно сделал? Чтобы обеспечить байпас инвертора при необходимости.
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267
    Адрес:
    Новая Москва
    Я бы не стал пропускать через АВ оба провода (и плюс и минус). Нет необходимости... Ну, типа - только красный.
    Лучше всего брать два провода половинного сечения для сдвоенного АВ, как по входу, так и по выходу.
     
  4. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.806
    Благодарности:
    4.974

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.806
    Благодарности:
    4.974
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    А может лучше последовательно? Зазор разрыва будет больше ... Правда, на напряжении 24 вольта, дуга сомнительна.
     
  5. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267
    Адрес:
    Новая Москва
    Последовательно ток будет 63 А, а параллельно почти в 2 раза больше.
     
  6. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.806
    Благодарности:
    4.974

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.806
    Благодарности:
    4.974
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Ставя "переменный" автомат, мы дуги боимся, или тока? Автомат можно взять и побольше.
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267
    Адрес:
    Новая Москва
    АВ ставят для защиты от КЗ. А дуги бояться - в лес не ходить;)...
     
  8. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.448
    Благодарности:
    833

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.448
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Владимир
    Полюса многофазных автоматов в однофазной цепи соединяются последовательно... См. документацию производителя.
    Параллельное соединение применяется очень редко для плавких предохранителей - большой разброс тока плавления вставки.
     
  9. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.448
    Благодарности:
    833

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.448
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Владимир
    Дуга это страшно. Вспомните дуговую лампу Яблочкова. Как писали в правилах пользования рубильниками в 30х годах прошлого века - все операции включения-выключения выполнять как можно быстрее, резким движением руки.
     
  10. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.448
    Благодарности:
    833

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.448
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Владимир
    Можно и "гибкий" КГВВ...
    И отдельный проводник заземления должен быть не менее 4 кв. мм.
     
  11. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.552
    Благодарности:
    9.528

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.552
    Благодарности:
    9.528
    Адрес:
    Москва
    Я не понимаю зачем советовать ставить автомат для переменного тока в цепь с постоянным током.
    ИЕК лет 5 назад публиковал данные чем отличаются конструкции и разницу в дугогасителях.
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267
    Адрес:
    Новая Москва
    Это - не "советы", а "допуски" производителя.
    Читайте документацию АВВ...
     
  13. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.552
    Благодарности:
    9.528

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.552
    Благодарности:
    9.528
    Адрес:
    Москва
    Я все время забываю, что вы тратите не свои деньги, а деньги заказчика.
     
  14. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.778
    Благодарности:
    1.839

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.778
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Москва
    Автомат на АКБ можно ставить любой. Да, дугообразование разное. Поэтому вместо 10000 срабатываний возможно только 1000. А этот автомата - сколько раз сработает? Он же аварийный. У меня еще ни разу за 10 лет не было. т. к. в ИБП внутри еще не разу не коротнуло. АВВ использую для измерения тока заряд/разряд (параллельно включил амперметр и отключил АВВ) да и только раз в год.
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.676
    Благодарности:
    16.267
    Адрес:
    Новая Москва
    Ну, зачем же переворачивать с ног на голову и врать?
    Нет, я экономлю деньги. И заказчика и свои. Ибо АВ на переменный ток дешевле, чем (того же качества) на постоянный...