1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Резервное (аварийное) электропитание

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.

  1. MrOrange
    Регистрация:
    14.07.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    MrOrange

    Участник

    MrOrange

    Участник

    Регистрация:
    14.07.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Всем добрый вечер! Заранее прошу сильно помидорами не кидать, тема для меня частично нова.
    Есть дачный участок, где периодически выключают электричество на 2-10 часов. Хотелось бы решить этот вопрос за счет ИБП с LIFePO4 АКБ

    В дом заведена одна фаза, автомат 60А
    пиковая нагрузка 7-10 кВ, средняя 3-5 кВ
    в цепи питания встроен инверторный стабилизатор Штиль IS20000
    Из решений, что есть на рынке подобрал ИБП Hiden Control HS35-10048PRO к нему планируется закупить две батареи LIFePO4 51.2V 300AH.

    Что-то еще потребуется к этому комплекту, для "бесшовного" переведения к питанию от АКБ при выключении электричества и обратному переводу на подзарядку? Реле, контроллеры заряда / разряда?

    И вообще адекватно ли подобрано оборудование. Спасибо заранее за взвешенное мнение!
     
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.889
    Благодарности:
    15.734

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.889
    Благодарности:
    15.734
    Адрес:
    Новая Москва
    Средняя мощность, указана Вами, скорее всего абсолютно неадекватна.
    Ваша задача требует скрупулезного расчёта и только потом подбирается оборудование, а не с потолка.
    Можно, конечно купить то, что Вы написали, но стоимость будет сильно завышена.
     
  3. MrOrange
    Регистрация:
    14.07.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    MrOrange

    Участник

    MrOrange

    Участник

    Регистрация:
    14.07.19
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    два холодильника, один телевизор, один кондиционер, компьютер, насос скважинный, роутеры-приставки-зарядки, термопот, свет. По этим вводным нам предложили указанный выше ИБП и батареи
     
  4. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    1.201

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    1.201
    На инверторном Штиле индикатор есть, даже немного по мощности занижает бывает. У спросившего на 20 кВт стоит, видимо за нагрузкой перед вопросом следил. Но если пиковая 10 тогда ибп на пределе будет работать, а по сети только позавидовать можно если реально городская 10-ку тянет .
     
  5. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    1.201

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    4.188
    Благодарности:
    1.201
    Маловато нагрузки для указанного выше, посмотрите на индикаторе Штиля потребление подключив всю нагрузку .
     
  6. spiritu
    Регистрация:
    29.07.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    spiritu

    Участник

    spiritu

    Участник

    Регистрация:
    29.07.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Всем бесперебойного!
    Задался целью на первом этапе смонтировать ИБП.
    Есть на входе инв. стаб 7000ВА, гибридный инвертор 4.2КВт 24В, 2 акб lifepo4 12.8В 300Ач.
    Цель опять же гибридная:
    автономка, только сеть без инвертора и сеть через инвертор для заряда акб.
    Получилась схема с двумя автоматами и одним трехпозиционным переключателем.
    Хочу посоветоваться с гуру, есть ли какие-то проблемы в данной схеме?
    IMG_20250822_074448_395.png

    Все сечения по максимуму: AC 6mm2, DC 70 mm2. Автоматы 32А, переключатель 63А.
    Смена режимов производится при полном отключении как на входе, так и нагрузке.
    Если кому интересно, то кроме стаба, материалы, инструменты и оборудование обошлись в 107300 на 08.2025.
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.889
    Благодарности:
    15.734

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.889
    Благодарности:
    15.734
    Адрес:
    Новая Москва
    Отдельные лиферы последовательно не ставят.
    Но если уже купили и поменять на 24 В нельзя, то обязателен балансир на 2 шт 12-ти вольтовых АкБ.
    Остальное не смотрел.
     
  8. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.141
    Благодарности:
    7.179

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.141
    Благодарности:
    7.179
    Адрес:
    Калининград
    немного не так
    Ставят, но только если:
    пр-ль ГАРАНТИРОВАЛ, что так можно;
    токи нагрузки не безумные;
    у купившего тестикулы из титаната
     
  9. spiritu
    Регистрация:
    29.07.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    spiritu

    Участник

    spiritu

    Участник

    Регистрация:
    29.07.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Да, есть проблема с балансиром. Но пока ограничился покупкой зарядного. Буду отключать и балансировать вручную, интенсивного и непрерывного использования акб пока не будет.
    Насчет тестикул?..
    Производитель пишет, что допускается 4S4P. На схеме вроде везде предусмотрел, что дуги/искры, скачков не будет. Ток зарядки/разрядки не более 40-50А. Али не прав? В чем героизм и отвага?
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.564
    Благодарности:
    8.274

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.564
    Благодарности:
    8.274
    Адрес:
    Москва
    Какой функционал на среднем переключателе. ?
    У вас у инвертора мощность 4.2 кВт с байпасом в нормальном режиме?

    С балансиром вся проблема, проверить максимальную ёмкость АКБ. И ток зарядки
    А так для примера для двух АКБ.
    https://aliexpress.ru/item/1005004407516559.html
     

    Вложения:

    • IMG_20250111_141624_735.jpg
  11. spiritu
    Регистрация:
    29.07.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    spiritu

    Участник

    spiritu

    Участник

    Регистрация:
    29.07.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Трехпозиционный переключатель коммутирует источник для нагрузки:
    1. стаб - нагрузка, инвертер выключен
    2. Стаб - инвертер/акб - нагрузка, для подзарядки акб.
    Акб зарядился, выключили инвертор до следующего падения сети (1 положение).
    0. Все выключено
    Байпасс через инвертор держит его во включенном состоянии.
    Когда поставлю солнечное поле, тогда да, инвертор будет работать весь световой день и ночь, если акб не успело взять зарядку.
    Резервное, а не бесперебойное питание.
    И да, при байпасе нагрузка не более 4.2КВт через инвертор, а дом иногда может все 6-7 КВт взять, поэтому инвертер проще выключить, чем слушать писки и ограничивать нагрузку.
    Смотрел эту игрушку.
    Балансиры, это отдельная большая тема, надо изучать.
    Даже не представляю себе как с ними обращаться, ведь даже при 40А тока зарядки, акб на 300Ач будут заряжаться около 8 часов, а у вашего примера 10А максимально.
    Честно говоря, немного впал в ступор, когда начал решать проблему с балансиром двух акб по 300Ач.
    Поэтому решил, что проще каждый раз проконтролировать напряжение после разряда/заряда. И, если нужно, вручную вывести на одинаковое напряжение.
    Акб одинаковые и из одной партии.
    Но с балансиром надо решать, вы правы.
     
  12. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.564
    Благодарности:
    8.274

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.564
    Благодарности:
    8.274
    Адрес:
    Москва
    Логичней сразу выделить резервируемые нагрузки на отдельный клемник и подключить к ним инвертор. Тогда не нужно бегать и щёлкать автоматами.

    Если солнечных панелей много, то выбирать инвертор на 10 кВт с двумя выходам. И подключать ко второму выходу резервируемые нагрузки.
     
  13. spiritu
    Регистрация:
    29.07.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    spiritu

    Участник

    spiritu

    Участник

    Регистрация:
    29.07.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Да, так и предполагал сделать, но в следующей итерации, когда буду ставить солнечные панели и конфигурировать всю схему подключения. У инвертора есть дополнительный выход на 1.4кВт, пока не разобрался какая у него логика. М. б. как раз на него резервируемая нагрузка и вешается.
    В любом случае, схема ведь позволяет маштабироваться?
    Мне она представляется минимально отвечающей на нужды в данный момент за эти деньги.
     
  14. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.564
    Благодарности:
    8.274

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.564
    Благодарности:
    8.274
    Адрес:
    Москва
    Если инвертор не предназначен для параллельного включения, то система не масштабируемая.
     
  15. spiritu
    Регистрация:
    29.07.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    spiritu

    Участник

    spiritu

    Участник

    Регистрация:
    29.07.25
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    В любом случае, схема из трех модулей переделывается на раз.
    Кстати, это еще аргумент, чтобы разрывать ноль. Помимо того, что это дополнительная защита от перефазирования.