1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Резервное (аварийное) электропитание

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.

  1. Serg3
    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    42

    Serg3

    Живу здесь

    Serg3

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    42
    @alex_k11,
    Конкретизирую !
    1. Dess Monitor предполагает использование Android / iOS !
    Эмулятор на "компе" - :no: "Спасибо, не надо !" :(
    2. С использованием Wi Fi - адаптера на инверторе. Не хочется заморочек с "Шлюз Bluetooth + Wi-Fi"
    3. Можно измерять "t" не АКБ, а в месте установки инвертора.
     
    Последнее редактирование: 08.02.25
  2. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.280
    Благодарности:
    8.004

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.280
    Благодарности:
    8.004
    Адрес:
    Москва
    @Serg3,
    Не знаю откуда вы вытащили решение Шлюз Bluetooth + Wi-Fi"
    У меня c инвертором в комплекте был вот такой адаптер wi-fi
    https://www.eybond.com/page192?_l=en#bb

    А для АКБ, до покупки инвертора, покупал Atorch dt20. Wi-FI
    Так что теперь два контроля., общий инвертора и отдельно АКБ.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20250208-210555.png
    • Screenshot_20241210-100713.jpg
  3. Serg3
    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    42

    Serg3

    Живу здесь

    Serg3

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    42
    Поздравляю с покупками. Вопросы:
    1. Как измерить "t" в помещении / месте установки инвертора?
    2. "Показиметр" (без поверки - соответственно точность измерений не гарантирована) "Приборы для удаленного контроля АКБ" через Wi-Fi передает свои измерения ?
    Насколько я понял из упомянутой темы, Wi-Fi - опция.
    Как его определяет "комп под "виндой" - какое устройство? С помощью какой программы показания можно считать / обработать на "компе под "виндой" ?
     
  4. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.280
    Благодарности:
    8.004

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.280
    Благодарности:
    8.004
    Адрес:
    Москва
    У меня вот это исполнение на 200 А
    https://aliexpress.ru/item/1005008384491355.html?sku_id=12000044801065459
    Сделано специально под tuya.
     
  5. Serg3
    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    42

    Serg3

    Живу здесь

    Serg3

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    42
    с "tuya" не знаком, поэтому цитата - https://vsesmart.ru/blog/chto-takoe-tuya-smart/
    "Есть ли минусы у платформы Tuya Smart? Конечно, как и в любой другой системе, можно выделить слабые стороны:
    1. Первый серьёзный недостаток: нет интернета - нет умного дома. Для связи между гаджетами используется облако Tuya Cloud, а значит без подключения к сети сценарии работать не будут...
    2. Отсутствует клиентское приложение для ПК или веб-интерфейса."
    Но если "братья-китайцы" произведут (за разумные деньги !) "показиметр" с датчиком Холла (не с шунтом в цепи для измерения тока), например что то типа "Беспроводной вольтметр-амперметр Gaqqee 2,4 дюйма, 500V 50A" - название с https://market.yandex.ru/, и Wi-Fi для "компа под "виндой" - с большим удовольствием буду использовать !
     
    Последнее редактирование: 08.02.25
  6. keysansa
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    165

    keysansa

    Живу здесь

    keysansa

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    165
    Погуглите "tuya homeassistant".
     
  7. Serg3
    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    42

    Serg3

    Живу здесь

    Serg3

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    42
    За направление для поиска спасибо.
    Посмотрел -"To install Home Assistant Core on Windows, you will need to use the Windows Subsystem for Linux (WSL). Follow the WSL installation instructions and install Ubuntu from the Windows Store." (https://www.home-assistant.io/installation/windows).
    "Установка Linux в Windows с помощью WSL" (https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/wsl/install)
    Linux, Android, iOS, Mac OS, OS/2 и т. д., "Умный дом"- :) "«Товарищ генерал табе пакет!" — «Не табе, а Вам!"—«Нам он на хрен не нужен! он табе." - :no: ну не мое это !
    Аналогично ! :) "Ретроград, старая школа ..." и т. д. ! "понимаешь" ! :aga:
     
  8. Serg3
    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    42

    Serg3

    Живу здесь

    Serg3

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    42
    Вдогонку к опубликованным ранее вопросам / ответам.
    Увидел в "телеге" обсуждение проблем связанных с применением TT / TN-C-S. Надеюсь, что данная ссылка может пригодиться ! («#ЭНЕРГОЛИКБЕЗ» https://t.me/operby/1980) Извините, если считаете это "не по теме" / лишней информацией. :) хотел, как лучше..:)
    Краткое начало обсуждения: "..дом, подключённый в конце длинной воздушной линии. Напряжение низкое и проседает под нагрузкой ... Электрики... предложили сделать ...доп. заземление, чтобы как бы «помочь» нулю, создав параллельный контур с землёй... Один из вариантов решения:
    1. Сделать повторное заземление PEN на вводе в дом.
    2. Отдельно организовать заземление по схеме TT для защитных нужд (PE), не связанное с PEN.
    Вроде бы, нормативные документы прямо не запрещают такую схему.
    ... это рабочее решение? Стоит ли делать два независимых заземления (PEN и PE отдельно)?
    Или лучше просто выполнить повторное заземление PEN и оставить систему TN-C-S?..."
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797
    Ничего, что на концевой опоре и ответвлениях сетевая обязана сделать заземление:mad:
     
  10. Serg3
    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    42

    Serg3

    Живу здесь

    Serg3

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    42
    :(Должна, но ...:( К сожалению, как упоминалось ранее, реальность не всегда соответствует требованиям норм. Кстати в упомянутом обсуждении на "телеге" есть сообщение от "Сам работаю в россетях как раз монтером". Так что вопрос :) "Быть или не быть?" :), "Землить или не землить ?", "TT или TN-C-S" ? остается открытым для многих абонентов "электросетей".
    Требовать что то от монополиста ("электросетей", "газовщиков", "мусорщиков" и т. д.) часто оказывается "себе дороже" :(. "Не буди лихо пока оно тихо !" :(
     
    Последнее редактирование: 18.02.25
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797
    В случае поступления замечаний заявителя по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) настоящим Правилам сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить и повторно разместить в личном кабинете заявителя документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, а также уведомить об этом заявителя не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы.

    (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2022 N 1178)
     
  12. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.489
    Благодарности:
    4.297

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.489
    Благодарности:
    4.297
    Это Ваша беда, Вы боитесь всего и даже сетевиков

    п. с.
    имел честь подать на возбуждение дела по КоАП на сетевую, все сделали за двое суток.
    Не жалобу, а возбуждение :)] кто понимает, тот поймет
    И дело было возбуждено, штраф для сетевой фигня. Не фигня в другом (не буду перечислять, все взрослые)
     
  13. Serg3
    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    42

    Serg3

    Живу здесь

    Serg3

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.12
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    42
    Не сочтите повторение ранее написанного за "флуд", но отвечу.
    В противном случае раздела "Резервное (аварийное) электропитание " (Темы: 412 Сообщения: 128.869 по состоянию на сей час) могло бы и не быть !
    Не боюсь ! Менял ввод "н-цать" лет назад (со всеми "вытекающими"). Пытаюсь заниматься (без лишней нервотрепки) "модернизацией" своего электроснабжения в меру своих сил и знаний. Себя за "профи" не считаю. Отсюда - вопросы в форуме.
    Всем участникам форума здоровья и добра ! Берегите себя !
     
    Последнее редактирование: 18.02.25
  14. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.489
    Благодарности:
    4.297

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    8.489
    Благодарности:
    4.297
    Это самое важное из всего текста
    За 2025-1917=108 лет, что случилось с генетикой за 6 поколений
     
  15. АлександрСПб59
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    405

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    АлександрСПб59

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    405
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По поводу пишущих по никами "электроликбез" и подобных уже писАл и не хочу повторяться.

    По сути Вашего (непонятного для меня) поста:

    1. "Сделать повторное заземление PEN на вводе в дом." - это где? Разумных вариантов всего два: сделать повторное заземление на абонентской отпаечной опоре или присоединить PEN-проводник к ГЗШ Вашего дома. И то и другое подразумевается в обязательном порядке делается для сетей с режимом нейтрали TN-C и при расщеплении этой нейтрали (на PE и N) при при переходе к домашней сети с системой TN-C-S. Если во внешней сети и в Вашей внутренней сети система ТТ, то делать этого нельзя.

    2. "Отдельно организовать заземление по схеме TT для защитных нужд (PE), не связанное с PEN" - при системе TT защитная нейтраль PE и так организуется путем присоединения PE к ГЗШ. При этом проводник PEN внешней сети к ГЗШ не присоединяется и и для внутренней сети он является рабочей нейтралью N. Если у Вас во внешней сети TN-C, а во внутренней TN-C-S, то ... (см. выше).

    Это всё делается согласно действующих норм и совершенно непонятно о чем "говорят электрики". Прочий бред ("...доп. заземление, чтобы как бы «помочь» нулю, создав параллельный контур с землёй...") и обсуждать смысла нет.
     
    Последнее редактирование: 22.02.25