    Причины повреждения теплообменника (конденсатора)?
    На тепловом насосе воздух-вода повредился теплообменник SWEP. После удачного года эксплуатации с наружным блоком Medea на 22 фреоне как было установлено через теплообменник вода попала в компрессор. В общем всей системе труба!
    Снаружи теплообменник без каких-либо дефектов. Может у кого есть идеи почему это произошло?
    Теперь крепко задумался восстанавливать систему и забить на это дело!
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Возможные причины:
    - Недостаточный проток или его отсутствие при разморозке
    - Недостаток фреона
    - Неправильный расчет/монтаж системы
    - Загрязнение ПТО

    Как избежать? Антифриз или заводской ТН с гарантией.
     
  3. StanislawK
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.869
    Благодарности:
    1.807

    StanislawK

    Живу здесь

    StanislawK

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    2.869
    Благодарности:
    1.807
    Адрес:
    Геленджик.
    Теплообменника два: (1) воздух -> фреон, (2) фреон -> вода.

    наружный (1) теплообменник - цел.

    Возможно повредился (2 теплообменник). Осматривали?
    А воду какую греете? сразу проточную/ГВС? минеральный состав проверяли? может быть там коктейль в котором металл ускоренно корродирует.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Рабочее давление ПТО может быть меньше требуемого, или ПТО мог быть бракованным/перемаркированным
     
  5. mquartz
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    mquartz

    Участник

    mquartz

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Novgorod
    Ни на наружном блоке ни на конденсаторе видимых повреждений нет.
    Если получится то сдам теплообменник на экспертизу, SWEP вроде фирма солидная, да и брал у проверенных поставщиков.
    Теплонасос работал только на отопление. Год полет нормальный. До минус 8-10 справлялся, хотя уже тепла было маловато поэтому на минус 5 я уже переключался на твердотопливник. По году могу сказать что теплонасос выручал он меня очень сильно. У нас 70% отопительного сезона до минус 5.
    В отоплении вода, изначально заливалась дистиллированная около 300л, но потом всякие доработки и пр. уже подливал обычную, думаю литров 50.
    Насчет давления фреона не скажу, заправлял мастер сказал, что сделал сколько нужно я не уточнял, да и работало все прекрасно.
    Давление в водяном контуре около 2кг/см. Но буквально за месяц до аварии из под прокладки насоса выдавило немного воды стояла жара и я теплонасос не включал, мне показалось что давление в системе упало совсем чуть-чуть, поменять прокладку и поддать давления было некому, мастера с которыми я работал были заняты. Начались холода плюс 5-10 градусов. Я включил теплонасос он проработал неделю и кирдык.
    Контроллера специального для теплонасоса у меня не было, я пользовался платой от внутреннего блока, и с ее же датчиками. Отдельно стояли датчики на температуру теплоносителя и если смотреть на график температура упала резко в момент когда теплонасос был в режиме нагрева (34 градуса тепла), а не в режиме разморозки, после чего и отключился по низкому давлению фреона.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Какой фреон? Какой внешний блок? Давайте фото

    это фреон начал выходить в систему отопления, поэтому давление повысилось и водичка нашла дорогу. Предохранительный клапан есть?

    За неделю фреон вышел

    Они обычно не контролируют температуру жидкого фреона при разморозке. Он может приходить в ПТО в глубоком минусе.

    Пришлите типовой график работы и разморозки в самый сильный мороз и непосредственно перед аварией
     
  7. mquartz
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    mquartz

    Участник

    mquartz

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Novgorod
    Фреон r22.
    Внешний блок Ventera VUB-48HR (старый 2008 года выпуска), но в рабочем состоянии. Все как в MEDEA
    Мороза не было, я температура на улице ПЛЮС 6-10 градусов. В морозы он работал с большей частотой разморозки и нагрев теплоносителя был несколько ниже. При плюсовой где-то до 40 градусов тепла, при минусовой до 34. В морозы разморозка раз в 40 минут, при плюсовой немногим более часа.
    С графиком сложности, у меня данные только за последние 2 суток, архивы я не делал. В общем данных нет.
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    какой примерно проток был в системе отопления и какой ПТО?
     
  9. mquartz
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    mquartz

    Участник

    mquartz

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Novgorod
    ПТО в файле
    Датчика протока у меня нет, насос кажется grundfos 25-60 на 3-й скорости
     

    Вложения:

  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Не увидел максимального рабочего давления. Датчик протока нужен обязательно.

    ПТО очень маленький. Нужно раза в 4 больше. При разморозке он не мог передать достаточно тепла фреона, происходило локальное замерзание воды. За год образовались усталостные деформации и нарушилась герметичность.
     
  11. mquartz
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    mquartz

    Участник

    mquartz

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Novgorod
    Возможно так оно и есть. Было мало информации и опыта по данной теме. Датчик протока приобрел, но все не было возможности врезать.
    Смотровое стекло было, мастер смотрел, говорит система работает нормально.
    Клепал из того что было, все вместе обошлось в 60 тыс. руб, вместе с работой, видимо скупой платит дважды. Просто не хотелось вкладываться по полной с неизвестным результатом. Ну теперь опыт какой-никакой есть :)
     
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Удалить влагу из системы очень сложно. Проще купить другого донора
     
  13. mquartz
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    mquartz

    Участник

    mquartz

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Novgorod
    Да я уже проконсультировался, все на выброс. Жду когда выпилят теплообменник чтобы рассмотреть получше и если получится на экспертизу.
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Компрессор можно продать, но надо менять масло и сушить
     
  15. mquartz
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2

    mquartz

    Участник

    mquartz

    Участник

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Novgorod
    Мне сказали что компрессор не разборный масло в нем не поменять.