    Всем здравия. Имею гараж 7700*7700 (газобетон), толщина стен 300, мауэрлат будет 100*150 лежать плашмя, стропила, коньковая доска, стяжка и укос будет 50*200, Высота до конька 2500, угол 35 градусов, шаг стропил 60. Стропильная система висячая. Ветровая нагрузка 84кг/м, снеговая нагрузка 240/168. Кровля- металлочерепица. Вопрос: какого размера должна быть бабка и хватит ли прочности таких досок на стропила?
     
  2. Мишаня888
    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Мишаня888

    Новичок

    Мишаня888

    Новичок

    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    2021-09-23_15-00-20.png Вот такой вариант
     
  3. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    4.034
    Благодарности:
    2.630

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    4.034
    Благодарности:
    2.630
    Адрес:
    Самара
    Бабка должна быть от 160 до 180 см, стройная и не шибко старше 40 лет.
    Доски такие годятся. Но для висячей схемы должен быть армопояс по периметру. А если его нет, то применяйте схему безраспорную, со стяжкой по низу стропил и раскосами .