    220в между землей и фазой и землей и нулем
    Привет участникам. Вчера шарахнуло током. Помощи в поиске неисправности рядом нет. Не знаю, что главное, напишу как сам думаю. Сейчас в деревне живу. Появился газовый котел, барахлил иногда, сказали нужно заземление. 4 месяца назад нашел на авито специалиста по щтыревому заземлению, сдедал его. И электриков по монтажу, сделали монтаж с заземлением в нескольких помещениях и пропали, нашел еще, те тоже не доделали и пропали, аванс не надо было давать. Вчера сам решил перевесить светодиодный светильник (см. фото). На щитке отключил двухполюсный входной автомат (такой насоветовали), все погасло, из светильника начал вытаскивать провод заземления (к корпусу был привинчен), шарахнуло. Не описываю все, что делал, неисправность не нашел. Не понятен такой факт. С выключенным входным автоматом измерил прибором (см. фото) напряжение между землей и фазой и землей и нулем, прибор показал где-то 235в, а между фазой и нулем - не было. Нужно найти косяки. Есть прибор, пробник, резиновые перчатки и желание избавиться от неприятностей, когда шарахнуло, а то жена ночь не спала.

    э1.jpeg э2.jpeg э3.jpeg

    Помогите советом, методикой, да хоть чем. Спасибо.
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.946
    Благодарности:
    41.550

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.946
    Благодарности:
    41.550
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    220в между землей и фазой и землей и нулем
    @Exopa, у вас вводной автомат на столбе есть? Вы его отключали?
     
  3. Exopa
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    17

    Exopa

    Живу здесь

    Exopa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    17
    Джипер? нет, только счетчик на верхушке столба
     
  4. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    492

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    492
    а если подключить лампу накаливания (ЛН), она светится? А напряжение уменьшается? До какого значения?
    ЗЫ перчатки это вы правильно.
    Очки тоже полезная вещь.
     
  5. Exopa
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    17

    Exopa

    Живу здесь

    Exopa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    17
    Пойду пробовать
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.946
    Благодарности:
    41.550

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.946
    Благодарности:
    41.550
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Попробуйте аккуратно ! разобраться в мешанине проводов в вашем щитке.
    Аккуратно - может действительно стукнуть током!
    Очень возможно что вам что-то не туда подключили, подсоединили.
     
  7. Exopa
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    17

    Exopa

    Живу здесь

    Exopa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    17
    @Джипер, В щиток не лазил, перчатки одевал. Проверял на светильнике. Отключил двухполюсник и освещая фонариком, ЛН на 220в (ночник) подключал к трем проводам на светильнике попарно. Земля - Коричневый: горит ЛН и даже светильник зажегся (?), при этом его выключатель на стене был выключен, напряжение 236-237в, не уменьшается а скачет иногда на 1в; Земля - Синий: горит ЛН, напряжение 239-240в, не уменьшается а скачет на 1в. Синий - Коричневый: не горит ЛН, напряжение 2в. Измерения делал на шкале 500в. Пока в тупике) э4.jpeg
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.946
    Благодарности:
    41.550

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.946
    Благодарности:
    41.550
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Завтра на свежую голову, осторожно посмотрите что и как подключено по проводам в щитке.
     
  9. Exopa
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    17

    Exopa

    Живу здесь

    Exopa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    17
    @Джипер, да, на свежую голову будет правильно, сейчас не полезу. А вот, что и как подключено, т. е. в чем может быть косяк, не очень понимаю, что искать.
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    На фото ничего не видно, даже вводного АВ, вангую, фазу подключили на клеммник, ноль на АВ, попробуйте индикатором потыкать по клеммам.
     
  11. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    1.748

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    1.748
    Адрес:
    Брянск
    Нужно сесть с карандашом и, отключая провода по одному, рисовать и думать. Думаю, что сделано "зануление" и теперь по всем проводам желтого цвета бегает фаза, ибо какой то туебень перепутал провода на столбе.
     
  12. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    1.748

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    1.748
    Адрес:
    Брянск
    Я не увидел вводного автомата в принципе. В той мешанине проводов я вижу сдвоенный автомат с двумя фазными проводами (если верить цветам проводов). Походу ноль там у вас только кроссируется, но ничем не разрывается. Нет его по автоматам.
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Начать надо с того, что разобраться с "системой заземления", реализованной в доме. TN или TT?

    Коротко: в системе TN основным источником заземления служит нулевой провод электросети; всяческие местные штыри называются "повторным заземлением", и обеспечивают, в основном, грозозащиту. При однофазном двухпроводном вводе в общем случае система TN запрещена, разрешена только для сельских домов в качестве исключения "для бедных", и при этом исключении возникают неизбежные риски, связанные с лёгкой переполюсовкой однофазной двухпроводки и особо неприятными последствиями неконтакта в нуле.

    Система TT использует только местный штырь, и абсолютно неработоспособна без выключателей дифференциального тока. Любое нарушение изоляции фаза-земля при отсутствии УЗО приводит к полной фазе на всех заземлённых предметах в доме.

    На фото я вижу явно однофазный щит, и не вижу ни одного УЗО или дифавтомата. Что намекает на сразу на несколько плохих вариантов: либо переполюсовка/обрыв нуля в однофазной TN, либо замыкание фаза-земля в TT.
     
    Последнее редактирование: 21.09.21
  14. Exopa
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    17

    Exopa

    Живу здесь

    Exopa

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    17
    Добавил фотку с вводным автоматом EZ9F34232 (такой посоветовали электрики).
    "вангую" - не понял.
     

    Вложения:

    • э5.jpeg
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    А снизу от него идёт перемычка на 1.5 кв2 на АВ? Отверткой-индикатором пробовали проверить фазу на клеммах?
     
  16. id2252992
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    14.333
    Благодарности:
    12.808

    id2252992

    Живу здесь

    id2252992

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    14.333
    Благодарности:
    12.808
    Адрес:
    Пермь
    Проверяйте индикаторной отверткой. Где у вас фазы.
    Не совсем понятно - как у вас ведут себя выключатель и лампа.
    На каких-то проводах - она же должна включаться и выключаться (вы ведь пользовались выключателем).
    А так - похоже, что на лампу мимо выключателя вам притащили фазу, а не ноль (тот провод что приходит мимо выключателя. Ищите индикаторной отверткой фазу, и смотрите - выключается ли она выключателем).