    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Прошу прощения за глупый вопрос, я в самом начале пути изучения.
    Нужно добавить всего 7квт (15–>22) возится с сетями и РТН желания особого нет.
    Не хватает прям совсем чуть-чуть, когда перегружаем сеть - у щитка воняет жженым.
    Решит ли проблему замена автомата 23А на 63А? Или, может быть, заменить кабель на кабель бОльшего сечения от столба до щитовой? Или то и другое.
    заранее спасибо
     
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    Если воняет не автомат, то его замена не поможет. Л. Логика! :aga:

    Кстати вопросы касающиеся методов обхода ограничения мощности, равно как воровства электроэнергии, на форуме под запретом :pioner:
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    Фото бы для начала...
    И щитка, и того, что воняет...
     
  4. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.000

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.000
    Адрес:
    ---
    @Nadiiya, если решите официально увеличить мощность присоединения, лучше поспешить. Прочитал, что с июля плата возрастет многократно, а с 2023 еще в два раза. Там прямо какие-то баснословные суммы в примере, чтото около 100 тыс руб... Это с июля...
     
  5. Nadiiya
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    17

    Nadiiya

    Живу здесь

    Nadiiya

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Почему воровства? Через счётчик же будет идти
     
  6. Nadiiya
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    17

    Nadiiya

    Живу здесь

    Nadiiya

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Воняют провода на столбе (паленым пластиком).
     
  7. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.000

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.000
    Адрес:
    ---
    Речь не про потребление энергии, а про потребление мощности.
     
  8. Nadiiya
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    17

    Nadiiya

    Живу здесь

    Nadiiya

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Звучит странно. Платим же за электроэнергию. Увеличение мощности не увеличивает тариф. Соответственно, платить будет за то, что нажгли. Это разве воровство? О_о
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    Ну так может там скрутки дикие, на столбе то?.. Лечить их нужно;)

    А 15 своих киловатт вы может быть и не добираете, а хотите ещё...
     
  10. Nadiiya
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    17

    Nadiiya

    Живу здесь

    Nadiiya

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Так, неправильно написала. Воняет у столба с проводами и автоматом. Щиток ничем не воняет)
     
  11. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.000

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    7.000
    Адрес:
    ---
    Договором о тех присоединении определена мощность. Ее превышать нельзя. Нарушение договора.
    Мощность такой же товар, как и энергия.
     
  12. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.534
    Благодарности:
    37.678

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.534
    Благодарности:
    37.678
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вы можете фото показать где воняет?
    Возможно у вас там плохое соединение.
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    то есть провода и автомат находятся вне щитка, в щитке ничего нет?
     
  14. Nadiiya
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    17

    Nadiiya

    Живу здесь

    Nadiiya

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Вроде бы с этим порядок. 15 раньше вполне с лихвой хватало. Да и в дальнейшем будет хватать. Но нам нужно какое-то время греться э/котлом. Сделали тестовый запуск - у автомата и проводов завоняло конкретно. Оплавилось что-то. Электрик полазал, подшаманил) Но при повторном запуске котла та же самая ерунда.
    И вот ради того, чтобы месяц взять на 7квт больше - чёт неохота идти куда-то по кабинетам и платить деньги. Тем более, что пользоваться будем не бесплатно же
     
  15. Nadiiya
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    17

    Nadiiya

    Живу здесь

    Nadiiya

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Вы меня не путайте)
    Щиток - это то, что в помещении (с клавишами вкл/выкл) Или это коробка железная на улице?
    Откуда идёт запах: столб за территорией, где установлен ящик со счётчиком и автоматом (в районе проводов, которые тянутся вверх столба). Столб на территории, где расположен ящик с автоматом.
    Запах идёт только при перегрузке.
    Фото не мое, просто для понимания от куда идёт запах.
     