1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Wi-Fi термометр гигрометр для бани

Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Калинас, 14.09.21.

  1. Калинас
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    633

    Калинас

    Живу здесь

    Калинас

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Чебы
    Wi-Fi термометр гигрометр для бани
    Тема про измерения и банную автоматику, наконец мне удалось сделать wifi прибор для измерения в парной температуры точки росы (Ттр). Первую банную автоматику сделал в 2017г., после эксплуатации и измерений пришел к выводу, что в парной нужно измерять Ттр и привязывать банные ощущения к Ттр.

    Был куплен на алиэкспресс wifi термометр гигрометр, который передает информацию через сайт на телефон в любую точку планеты. Прибор имеет блок питания 220В (шнур микро юсби 1м), встроенный аккумулятор (хватает до 3..4 часов автономной работы по заявлению производителя), есть кнопка сброса, светодиодный индикатор, пищалка, датчик HTU21 длина провода 1м.
    KONLEN-Tuya-WIFI.jpg_640x640.png
    Недостатки данного прибора: нет возможности измерять температуру точки росы, не работает без роутера, нет часов – таймера, нет возможности отключать светодиод, нет возможности регулировать яркость экрана, нет возможности отключать звук и устанавливать звуковую сигнализацию по температуре точки росы, не высокая точность датчика (по влажности прибор занижал 9% при 60С (относительно показаний датчика SHT85), максимальную влажность прибор показал 123%) и большая инертность показаний датчика по температуре из за железного корпуса датчика, нет выключателя питания прибора от аккумулятора на корпусе прибора.

    Мне удалось исправить недостатки прибора и перепрошить данный прибор, максимально адаптировать к измерениям в парной. Используемый контроллер в приборе работает до темперы 85С, мной проведены испытания прибора в парной при температурах 60…65С, результат отличный.

    Новые характеристики прибора:
    Датчик серии SHT30, SHT31, SHT35, длинна кабеля 1…5м (на выбор), погрешность.
    На корпусе прибора есть выключатель для включения встроенного аккумулятора.
    Прибор создает точку доступа (не нужен интернет) для локального подключения смартфона к прибору.
    Время считывания датчика и передача данных на телефон 1 секунда с помощью приложения Virtuino.
    Есть подстройка показаний датчика по температуре и влажности.
    Есть выбор вывода на дисплей прибора данных измерений относительной влажности ОВ, температуры точки росы Ттр, часов – таймера, индикации режима ОВ или Ттр, звуковой сигнализации порогов по Ттр, настройка порогов звуковой сигнализации по Ттр.
    Есть выбор интервала времени подачи звуковой сигнализации 5, 10, 20 секунд. Если Ттр ниже нижнего порога пикает 1 раз каждые 5…20 секунд, если Ттр выше верхнего порога пикает 2 раза.
    Кнопка сброса времени таймера на приборе и телефоне.
    Все данные настроек прибора автоматически сохраняются в памяти прибора (нет необходимости при включении прибора повторно настраивать прибор).
    Вывод информации на телефон в виде графика, значений и в виде стрелочного индикатора.

    Как работает прибор тут.
    https://cloud.mail.r.../3epv/uET84rr6g

    Датчики будут такие.
    -.png SHT30 Т.png SHT30 Ттр.png
    Собираю предварительные заказы.
    Пишите в личку.

    Дальнейшее развитие проекта, на основе этого прибора можно управлять при помощи двух реле влажностью и температурой в парной (полная автоматика). Для этого нужно дополнительно собирать силовой блок реле, сигналы управления будут подаваться через шнур микро юсби.
     
    Последнее редактирование: 14.09.21
  2. glawar
    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    259

    glawar

    Живу здесь

    glawar

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый вечер! Зачем точка росы и таймер?
     
  3. Prison
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    3.265
    Благодарности:
    2.083

    Prison

    Живу здесь

    Prison

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    3.265
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Точка росы - это показатель переносимости комфорта и шпаркости в бане. Иными словами. Он слабо зависит от температуры. Иными словами, если ваша критическая точка росы, когда вы уже не можете махать веником, так как не терпите, 52, то при различных температурах, это будут близкие показатели. Относительная влажность в бане - бесполезный показатель с этой точки зрения.
     
  4. glawar
    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    259

    glawar

    Живу здесь

    glawar

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Наро-Фоминск, Московская область
    А таймер зачем? Какая цена устройства?
     
  5. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    147

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    147
    Теперь нужно добавить систему автоматического регулирования мощностью горелки печи, управлемую систему поддачи на каменку, принудительную вентиляцию с управляемой задвижкой, и компьютер для управления всеми этими устройствами. Система будет автоматически поддерживать в парной температуру и влажность, оповещать владельца о том, что "Баня готова", также она может готовить баню по графику к определенному времени каждую неделю (при этом время начала топки система должна рассчитывать автоматически, исходя из забортной температуры и влажности и статистических данных по времени протапливания при различных параметрах).
     
  6. Калинас
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    633

    Калинас

    Живу здесь

    Калинас

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Чебы
    Таймер - это аналог песочные часы.
    Цена зависит от выбора датчика и будет в пределах 7.6...9.2т.р.
     
    Последнее редактирование: 15.09.21 в 08:39
  7. Prison
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    3.265
    Благодарности:
    2.083

    Prison

    Живу здесь

    Prison

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    3.265
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Да вы что) каменка уже - прошлый век. Тепловая пушка и парогенератор, вот и вся печка) на электричестве уже все легче регулировать
     
  8. Калинас
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    633

    Калинас

    Живу здесь

    Калинас

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Чебы
    Автоматику реализовал давно. Управление газовой горелкой печи, парогенератором, управление с телефона из приложения Virtuino. Также реализован режим динамического парения, это через время меняются вовремя парения установленный режим по температуре и влажности. Для примера, нажал кнопку на телефоне и пошел в парную, там был режим 60С температуры и 46С ТТР, через 3 минуты парения режим поменялся на 65С температуры и 50С ТТР.
    Управлять с компа не очень удобно в процессе парения, особенно если в баня не его.
    Подача воды на каменку, это пройденный этап. При постоянной подачи воды в одно место печка проседает быстро в этом месте и не выдает пар, а самое главное сильно пылит. И поэтому только парогенератор мощностью 3.5...4кВт как минимум. У меня парогенератор на индукционка 2кВт (реальная мощность на испарения воды 1.6кВт), на парную 10м3 хватает.
     
  9. занятой
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.628
    Благодарности:
    688

    занятой

    Живу здесь

    занятой

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.628
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    Ижевск
    Да!
     
  10. занятой
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.628
    Благодарности:
    688

    занятой

    Живу здесь

    занятой

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.628
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    Ижевск
    Да!
     
  11. Калинас
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    633

    Калинас

    Живу здесь

    Калинас

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Чебы
    Соглашусь, плюс еще Х- тэны для нагрева парной и поддержания температуры, а также компенсации тепловых потерь конструкцией парной. Тепловая пушка больше подходит для динамических режимов.
    И еще нужны теплые полы с нагревом до 40...45...50С. Что бы сушить парную и что бы влага невыпадала на пол, так как пол обычно холоднее ТТР и это ведет к большим потерям влажности в парной.
     
  12. Gluar77
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    192

    Gluar77

    Живу здесь

    Gluar77

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Московская область
    Интересный и очень нужный девайс для создания кондиций русской бани!
    Неплохо бы было бы дополнить двумя аналоговыми выходами 0-10В (привод дросселя притока вентиляции или управляемая турбина; регулировка мощности ТЭНов), прикрутить новый тип 85 датчиков.

    Поясню данные требования:
    - приточная АКТИВНАЯ вентиляция становится must have атрибутом бани, в данном случае я солидарен с @Sache по притоку в парную (у меня лично отвод от притока рекуперативной ПВУ бассейна с анемостатом под аквапечью Куценко). Могу точно сказать, что не смотря на высказанные опасения Куценко, что этот приток погубит пироговый режим - НИЧЕГО ПОДОБНОГО! Стало только еще более комфортно и пляжиться в режиме 45/45 и париться с добавлением ядреного пара, для режимам хамама приходится немного прикрывать анемостат. Поэтому регулируем приток дросселем приводом 0-10В, лучше от Belimo, или приточную турбину с 0-10В управлением. Во всяком случае, в этом направлении движется Маслов (его новая печка), да и другие товарищи освоили тепловую пушку в русской бане: это все придает динамику процессу парения и соответствует поддаче для кирпички, но только на совсем ином, более качественном и регулируемом уровне;
    - семисторный регулятор типа Regin позволит более точно поддерживать кондиции, можно и к газовой горелке прикрутить, да хоть Open therm задействовать;
    - более точная система.
    Аналоговые выходы легко трансформируются в дискретные.

    Есть еще мысли, но это могу изложить ТС (в личке).
     
    Последнее редактирование: 16.09.21 в 14:53
  13. Калинас
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    633

    Калинас

    Живу здесь

    Калинас

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Чебы
    Данный девайс рассчитан на размещение непосредственно в парной, при условии, что относительная влажность не будет превышать в парной более 80...90%.
    Сравнивал датчики 85 и 35, 35 точнее будут чутка, да и у китайцев можно купить 35 датчик в сборе, как постом выше. Там главное не точность, а быстродействие и воспроизводимость измерений, что бы показания не уплывали от времени. Появился более новый датчик 40. Так что 85 датчик хороший, у самого в парной стоит второй год, но 35 нисколько не хуже и главное есть корпус для датчика.
    Дело в том, что данный прибор реализован на TYWE3S (взял готовое изделие - это решает все проблемы производства и дальнейшего развития проекта), это аналог или копия esp8266. Данный модуль имеет ограниченное количество выходных пинов. На данный момент в приборе свободно 2 пина. Можно конечно организовать общение с силовым модулем (где свой контроллер) по UART через USB кабель или организовать связь через esp8266 по воздуху. Делать автоматику, это отдельная тема и отдельное ТЗ, пишите в личку обсудим.
    Был у Маслова, парился у него с новой турбо печкой, печка динамичная, смог легко задать режим РБ на полке 60С и Ттр 49С. Параметры измерял датчиками 35.
     
  14. glawar
    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    259

    glawar

    Живу здесь

    glawar

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Наро-Фоминск, Московская область
    Я правильно понимаю, все эти печки, которыми управляет данное устройство - электрические? Какая потребляемая мощность?
     
  15. Prison
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    3.265
    Благодарности:
    2.083

    Prison

    Живу здесь

    Prison

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    3.265
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    У меня полуавтоматика в баней на дровах - капелльная поддача с точным расходом подачи воды от 10 до 100 мл/минуту, но диаграмму паропотерь без прибора не получить) Это позволяет держать и стабиизировать точку росы.
     
  16. Калинас
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    633

    Калинас

    Живу здесь

    Калинас

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    733
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Чебы
    У меня печка на газу + тепловентилятор 3кВт и парогенератор на 2кВт (общее максимальное потребление 5кВт).
    Вопрос сложный.
    Вы можете мне ответить, какие у вас потери тепла и влажности вашей парной, я вам скажу какая должна быть мощность печи.
    К примеру, у меня потери парной мощности (тепла) при 60С на полке составляет порядка 1,6кВт. Только пушкой (тепловентилятором) Зубр 3000Вт свою парную 10м3 (парная находится в доме) за 2 часа я смог нагреть до 78С на уровне полка.
    Потери зависят о качества утепления и пароизоляции парной. Для поддержания температуры на полке 60С нужна мощность до 2кВт + 3кВт для динамического поднятия температуры (у меня в парной за 1 минуту пушка поднимает температуру на 7С), итого 5кВт. Для парогенерации, если потери не превышают 20г/мин достаточно 3,5...4.5кВт. Это для парной 10м3. Еще нужно добавить 1.5кВт на теплый пол (пиковая мощность), у меня теплые полы сделаны от отопления. Можно обойтись максимальной мощностью 10...11кВт, если использовать по умному (не включать все одновременно) то хватит и 6кВт.
    Разработка и расчет проекта парной это отдельная тема.
     
    Последнее редактирование: 16.09.21 в 17:25