    Здравствуйте, уважаемые участники форума. У меня проблема-получила в наследство дом. Стоит агв лохматых годов. Расширительный бак-пластиковый куб на 30 литров примерно стоит на чердаке. Доливали туда воду все время. Хватало на пару месяцев без долива. Месяц назад бак опустел-мокро вокруг и вздулся потолок на кухне. Видимо протекло где-то. В трубы врезан гидронасос. Вот и вопрос-что сделать? Просто поменять бак на такой же или есть возможность поставить красный бак и сделать закрытую систему? Благодарю за развёрнутый ответ.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Выбор системы это только Ваш выбор. Тем более, что никакой информации Вы не предоставили- ни схемы, ни фото.
    Лопнувший бак можно заменить.
    Систему можно сделать с избыточным давлением (закрытая).
    Систему можно сделать 2х1 (есть электричество - СО с избыточным давлением, нет электричества - СО гравитационная).
    Цвет бака не имеет значения. Значение имеет только рабочая температура.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173
    Адрес:
    Касимов
    Фото в котельной, над котлом. Марку лохматого.
     
  4. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    106

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Тюмень
    Конечно поменять.
     
  5. Yasonja
    Регистрация:
    10.09.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Yasonja

    Новичок

    Yasonja

    Новичок

    Регистрация:
    10.09.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Котельной нет, агв стоит в кухне, напольный с дверкой внизу
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Если старая модель, то СО с избыточным давлением не для этого котла. Поэтому целесообразно заменить РБ.
     
  7. Yasonja
    Регистрация:
    10.09.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Yasonja

    Новичок

    Yasonja

    Новичок

    Регистрация:
    10.09.21
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Пожалуйста, а вы не поделитесь контактами мастера, кто мог бы сделать эту операцию по замене расширительного бочка?
     