    Добрый день! Впервые создаю тему на подобном форуме, прошу отнестись с пониманием)
    Фундамент заказывали под ключ, с договором и проектом фундамента для сибитного дома 9х9.
    24 августа залили, сегодня (09.09.21) сняли часть опалубки и увидели это (см.фото)
    Фото сделаны сразу после снятия опалубки и чётко видно, как бы, расслоение бетона, сейчас подсохло и не так страшно, но эти пустоты, неровности - насколько это страшно, уже можно бить тревогу и заказывать экспертизу? Подскажите, пожалуйста.

    Предисловие: перед заливкой бетона, самый первый миксер с водителем руко#@пом, подъезжая, сдвинул опалубку со всей арматурой на 15 см. Пока рабочие восстанавливали всё (часа 3-4) бетон месили в миксере, подливали воду, затем стали заливать, он быстро твердел и когда приехала следующая машина, он уже уплотнился досаточно хорошо. Мы предполагаем, что это наслоение произошло именно из-за такого промежутка между машинами + миксер простоял из-за ЧП + работники, когда машина вылила бетон, покурили, чай попили, время потеряли...
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2021-09-09 at 14.18.41.jpeg
    • WhatsApp Image 2021-09-09 at 14.18.44.jpeg
    • WhatsApp Image 2021-09-09 at 14.18.45.jpeg
    • WhatsApp Image 2021-09-09 at 14.18.46.jpeg
    • WhatsApp Image 2021-09-09 at 14.18.50.jpeg
    • WhatsApp Image 2021-09-09 at 14.18.53.jpeg
    • Нормальная часть фундамента.jpg
  2. pvova
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    149

    pvova

    Живу здесь

    pvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    г. Калуга
    Нуу вроде как бетон "живой" 2 часа. Видно поэтому он и исчерпал свой срок жизни. Поэтому ещё и воду добавляли. Это тоже не есть хорошо.
     
  3. 3435M
    Регистрация:
    01.03.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    3435M

    Участник

    3435M

    Участник

    Регистрация:
    01.03.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Спасибо, т. е. на таком фундаменте уже не желательно строиться, по вашему мнению? Или есть какие-то пути выхода?
     
  4. 3435M
    Регистрация:
    01.03.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    3435M

    Участник

    3435M

    Участник

    Регистрация:
    01.03.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Спасибо, т. е. на таком фундаменте уже не желательно строиться, по вашему мнению? Или есть какие-то пути выхода?
     
  5. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    Вас должен беспокоить холодный шов, а не неровности. От его расположения в плане и нагрузок на плиту в этих зонах зависит ответ на ваши вопросы.
    В случае с тонкими плитами большее значение имеет качество подготовки основания нежели сама плита.
     
  6. 3435M
    Регистрация:
    01.03.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    3435M

    Участник

    3435M

    Участник

    Регистрация:
    01.03.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Спасибо. Сделали вывод, что снимем всю оплалубку, потом посмотрим, что, где... Подготовка основания у нас произведена так: геотекстиль-плёнка-песок-щебень 9трамбование) - 400мм, плита 300. После заливки также плёнка + полив в течение недели (была плюовая температура). Чего я боюсь больше всего, так это промежуток между первой машиной бетона и второй, рабочим было трудно уже всё это ровнять и бетон схватывался достаточно быстро. Пока в одном месте ровняли, в другом уже можно было ходить по застывшей смеси.
     
  7. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    Что за пленка на геотекстиле? Зачем она там применена? Уплотнение нормативное? Как проверялось?

    Рабочим всегда трудно. Бетон при укладке вибрировали?
     
  8. 3435M
    Регистрация:
    01.03.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    3435M

    Участник

    3435M

    Участник

    Регистрация:
    01.03.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Последовательность неправильно указала - геотекстиль, затем подушка (песок+щебень), затем пленка и затем бетон. Вибрировали. Уплотнение по нормативам никто не проверял, рабочие делали по проекту да и всё. Проект делали сами подрядчики. Мы им доверяли...
     
  9. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.550
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    У вас больше рисков просматривается в части основания. Плита неутепленная я так понимаю. Риски морозного пучения грунта есть (угв, пучинистые грунты)? Или проведены противопучинистые мероприятия - дренаж, утепление отмостки, торца плиты?
     
  10. 3435M
    Регистрация:
    01.03.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    3435M

    Участник

    3435M

    Участник

    Регистрация:
    01.03.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Плита неутепленная, но уровень залегания грунтовых вод низкий и рисков морозного пучения нет - меня больше беспопоит именно плита, ее качество, существует ли нарушение технологии в связи с которым у меня будут проблемы, судя по тому, что обнаружилось после снятия опалубки.
     
  11. pvova
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    149

    pvova

    Живу здесь

    pvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    г. Калуга
    Я бы эту контору и взъепал. Но это надо было сразу. деньги же уплачены уже. Я так думаю.
    Договор то хоть есть? Так конечно сложный вопрос думаю. Самому решать.
    Если есть сомнения и работали с конторой тогда уже с ними и бороться. Брать этот бетон и нести на экспертизу в официальную контору. То есть вырезать кусок этого фундамента. Она всё вам и расскажет. А потом если контора которая делала фундамент не согласится с этим результатом и не выплатить деньги то суд.
    А так даже здесь кто что по фото может определить то?
     
  12. pvova
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    149

    pvova

    Живу здесь

    pvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    г. Калуга
    @3435M, Ну нарушение технологии конечно есть. Я Вам уже написал. Бетон "живет" 2 часа. Потом его только на дорогу и т. д. Но никак не в фундамент. Позвоните в любую контору которая продает бетон и они вам это и скажут. То есть спросите а сколько живет бетон?
     
  13. 3435M
    Регистрация:
    01.03.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    3435M

    Участник

    3435M

    Участник

    Регистрация:
    01.03.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Я звонила, когда у нас и произошло это ЧП и мы поняли, что бетон будет стоять, пока строители исправляют. Звонила в разные конторы и мне 80% говорили, что 3 часа. Остальные, что до четырех можно его катать по городу.
     
  14. 3435M
    Регистрация:
    01.03.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    3435M

    Участник

    3435M

    Участник

    Регистрация:
    01.03.21
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Договор есть, чеки об оплате все есть, бригада русских рабочих. Мы с ними с момента нарушения опалубки и начали "бодаться" до завершения, машину с бетоном они отказались разворачивать, т. к. были уверены и в своих профф. возможностях и сохранности свойств бетона. На 100% нас их руководитель заверил, что после снятия опалубки там не будет сухих щелей и т. п., и по своему желанию я могу делать любые экспертизы. На данный момент мы с ними не связывались, вот и думаем стоит делать экспертизу сейчас или нет, или мы только зря потратим деньги, нам и так эта плита ударила по бюджету, выбрали плиту, ка к надежный фундамент. По фото надеялась, что знающие люди сразу определят, что что-то не в порядке, либо наоборот - беспокоиться особо не о чем, т. к., например, я совсем не понимаю как это должно выглядеть в правильном виде. Вообще, в процессе работы, ребята проявили себя хорошо, но на "финишной прямой" что-то пошло не так и всё...
     
  15. pvova
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    149

    pvova

    Живу здесь

    pvova

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    474
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    г. Калуга
    @3435M, Смотрите и читайте ГОСТ 7473-94