1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ветка теплого пола больше 100 метров 16 мм что делать?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем flameai, 08.09.21.

  1. flameai
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    34

    flameai

    Живу здесь

    flameai

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ветка теплого пола больше 100 метров 16 мм что делать?
    Добрый день. Скажите, сделал не подумав ветку около 115 метров 16й трубой. Завел в коллектор. Она не прокачивается. Можно что-то сделать ? Может не нее отдельный ЦН поставить или что-то ещё. Вообще ситуация такая: 5 веток (60, 65, 70, 90, 115). Смесительный узел с 70Вт ЦН Termico TL 25-4 130.
     
  2. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    должно работать, если совсем нет циркуляции значит воздух или залом, попробуйте ее отдельно продуть

    если у вас расход есть, но он недостаточный, к сожалению уже ничего не сделаете.
    Если поставите насос, увеличите расход и скорость, соответственно-гидравлическое сопротивление тоже увеличится, и работать все ровно не будет.
     
    Последнее редактирование: 08.09.21
  3. Qavai
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2.415
    Благодарности:
    916

    Qavai

    Живу здесь

    Qavai

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2.415
    Благодарности:
    916
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Разобрать и сделать две ветки по 60 метров
     
  4. flameai
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    34

    flameai

    Живу здесь

    flameai

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Екатеринбург
    А насос мощнее в смеситель не поможет?
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    но сначала определитесь:
    поменяйте насос на 25-6 (60) 130, у Вас стоит 4-х метровый насос.
     
  6. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    Сама по себе длина трубы в контуре теплого пола не имеет значения. Имеет значение только гидросопротивление этого контура при нужном расходе теплоносителя.

    Гидросопротивление зависит не только от общей длины, но и от скорости теплоносителя в трубе, внутреннего диаметр, от количество поворотов трубы и их угла и от шероховатости внутренней стенки трубы.

    К примеру, ниже на картинке расчет контура ВТП длиной 158,4 метра. При расчетном расходе гидросопротивление этого контура составляет 7806 Па. Напор насоса в НСУ ВТП при этом должен быть 3,72 м. в. ст. при расходе теплоносителя 1,15 м3/ч. Т. е. четырех метрового насоса должно хватать. Другое дело, что лучше бы взять или 6 или 8 метровый насос, чтобы при пуско-наладке было легче выгнать воздух из контуров. А уж потом настроить насос на рабочий напор те же 3,72 м. в. ст.

    pic.jpg

    В вашем же случае, гидросопротивление не может быть бесконечно большим. Поэтому, пусть и с бОльшей величиной остывания теплоносителя, но контур должен работать. Пусть остывание ТН будет не 12,7 градуса как в показанном расчете, а хоть 25 градусов. Но работать контур должен. Если не работает совсем, то либо воздух, либо залом где-то в трубе.
     
  7. flameai
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    34

    flameai

    Живу здесь

    flameai

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Екатеринбург
    Прокачал ветку отдельно - вода идёт быстро. Если зажать все ветки, а ее оставить, то полы начинают греться по этой линии за часа два нагрелась половина пола.
     
  8. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    Поможет. Но могут возникнуть многие неприятные моменты. Шум в трубах и/или коллекторах, повышенная температура поверхности ВТП, слишком низкая величина остывания в контурах ВТП (увеличение расхода газа), невозможность сбалансировать контуры ВТП между собой. Чтобы исключить возникновение таких неприятностей и делается гидравлический расчет.

    И если уж брать насос помощнее, то берите Вило Стратос Пико или Йонос Пико. Или 25/1-6 или даже лучше сразу для перестраховки 25/1-8. И обязательно включать его в режим константпрессуре (постоянство перепада давлений). А перепад настраивать опытным путем, если уж нет расчетов.
     
  9. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    При пуско-наладке, так по одному контуру и прокачивают воздух. Насос при этом программмировать на максимальный перепад. После того, как воздух удалили, программируете перепад меньше (если есть расчет, то просто ставите в расчетный напор). На чертеже напор и расход выделены светлозеленым цветом.

    pic_2.jpg
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Нормальная длина контура.
    Это не поможет.
    Первичной должна быть мысль, а не действие. Т. е. сначала делаются расчёты и только потом монтаж СО.
    Для начала установите необходимый расход теплоносителя в НСУ и в контурах. Если это не даёт никакого результата, то попробуйте установить балансировочный клапан возле НСУ. Если это не поможет хоть как-то отрегулировать систему, то возле котла установите балансировочный клапан в паре с автоматическим регулятором перепада давления.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.158
    Благодарности:
    8.915
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по тому что автор написал про нагрев и прогрев
    то никаких расходомеров у него нет и он не видит расход по петлям и не может его регулировать.
    и еще не известно как этот зверь
    подключен и что еще в системе есть)
     
  12. flameai
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    34

    flameai

    Живу здесь

    flameai

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Екатеринбург
    Расходомеры есть. На длинной ветке показывает всегда нулевой расход, чтобы я ни зажимал. Спасибо, что упомянули про это. Забыл сказать.
    Если я зажимаю все ветки кроме длинной, то длинная начинает немного прогреваться (как выше упомянул). Но насос при этом нагревается сильно
     
  13. flameai
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    34

    flameai

    Живу здесь

    flameai

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тут лучше сфотать наверное, но смогу нескоро. Если на словах, то котел гонит ТН на коллектор с батареями, параллельно на смесительный узел. На смесительной узле подключены пять веток с ТП и больше ничего.
     
  14. Vlad_Volodin
    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226

    Vlad_Volodin

    Живу здесь

    Vlad_Volodin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.21
    Сообщения:
    808
    Благодарности:
    226
    При этом какой расход показывает расходомер?
     
  15. flameai
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    34

    flameai

    Живу здесь

    flameai

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Екатеринбург
    Всегда нулевой. Не шевелится поплавок абсолютно.