    Комбинированная СО. Нужен совет
    Приветствую всех коллег самостройщиков и уважаемых профи!
    Строю дом для проживания. 2 этажа, газобетон 400мм, общая площадь 140 м. кв. задумал КО - ТП на первом, плюс РО на первом и втором этажах. На втором этаже радиаторы разбиты на 2 контура по 3 штуки. Источник- двухконтурный BAXI Ecofour 24f.
    Встал срочный вопрос по ТП, так как задумал запустить его в этом году, чтобы потихонькуну заниматься зимой отделкой, ну а радиаторы потом.
    ТП- 245 м трубы из сшитого полиэтилена диа 16мм на 58 м. кв. площади. Труба уже куплена, остальное нужно срочно заказывать. Узел VALMIX. 0.130 выбрал т. к. выходит дешевле трехходового клапана с термоголвкой и термометрами.
    1. Рабочая ли схема вообще?
    2. Нужна ли подпитка? В баке предусмотрен кран заполнения СО, но туда не смогу поставить смягчитель воды, т. к. вход общий и для ГВ. (хотя смогу - ГВ скорей всего будет через косвенный бойлер)
    3. Правильно ли перейти на 20ю трубу после разветвления ТП и РО
    Вот такие вот вопросы.
     

    Вложения:

    • P10908-083240(1).jpg
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    В котле существует кран для заполнения СО. Но отдельный, сделать можно. Дополнительный РБ, может и не нужен. Посчитайте литраж СО.
    Годится. Но длина насоса, вероятно 130мм, поэтому крепеж коллекторного блока, должен соответствовать размеру СУ.
    Для него еще один котел покупать будете? Двухконтурный не предназначен для БКН.
    ПП 20 будет только на обвязке батарей (если подводка к ним не СПЭ) и на водопроводе.
     
  3. Jeka Ufa
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    Jeka Ufa

    Участник

    Jeka Ufa

    Участник

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Уфа
    Доброго дня форумчане. Нужен совет начинающему строителю. Собрал коллекторную систему отопления дома радиаторами, все работает, батареи греют, регулируются и т д. Захотелось мне кинуть пару контуров ТП. Рассматриваю комбинированную систему подключения, НО (стройка бюджетная) везде в таких схемах присутствует фирменный смесительный узел за хорошие бабосики, и вот суть вопроса в том. могу ли я подключить примерно таким же способом коллектор ТП к коллектору радиаторов, но уже с простейшим смесительным узлом? Фото 1 - Моя недосхема, Фото 2 - модный смес узел, фото 3 - упрощенка.
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2021-10-21 at 13.19.26.jpeg
    • nasosno-smesitelnyy-uzel-ot-valtec-s-ukazaniem-nap.png
    • smu1-1 (2).jpg
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Это в правилах форума...
    Запрещается дублирование тем и сообщений.