1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Требуется критика и корректировка проекта отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sanyh, 08.09.21.

  1. Sanyh
    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14

    Sanyh

    Живу здесь

    Sanyh

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Ростов
    Требуется критика и корректировка проекта отопления
    Добрый день!
    Требуется критика проекта отопления и его корректировка, смущают огромные контуры теплого пола а также в котельной огромные баки и куча насосов 2 гидрострелки.
    Прошу помощи в корректировке и доведения до ума всего этого.
     

    Вложения:

    • Отопление.png
    • схема котельной.png
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Весь проект глянуть можно ?
    не хотите здесь - можно в личку
    похоже на шляпу
    2х там нет, есть ГС и коллектор один - это не лучшее решение
    но надо смотреть ТЗ и исходную инфу
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    ну да..одним контуром делать несколько помещений не есть хорошо...+ на контуры ТП нехватает смесительных узлов...прямые контура не обеспечат нужную температуру. Баки нормальные - объём то воды поди не маленький (должен быть в расчетах). гидрострелка одна...то что горизонтально - это коллектор
     
  4. Sanyh
    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14

    Sanyh

    Живу здесь

    Sanyh

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Ростов
    Полного проекта нет, есть данные схемы которые нужно довести до ума. Кто-то может помочь и что нужно для этого?
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    @Sanyh, как Вы представляете "корректировка" макулатуры из корзины для мусора? :faq:
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    И почём нынче "опиум для народа"? :faq:
     
  7. Sanyh
    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14

    Sanyh

    Живу здесь

    Sanyh

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Ростов
    ваши ерничество понятно видимо только вам
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Надо сходить по ссылке https://www.forumhouse.ru/exchange и заказать работы.
     
  9. Sanyh
    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14

    Sanyh

    Живу здесь

    Sanyh

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Ростов
    одному долбану уже заказал по вашей ссылке, его результат на скринах
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Ух ты...а что так можно было?...если не секрет - скока денег.?..только за эти 2 картинки?
    а в Вашей местности..рядом проектировщика нет?...чтоб так сказать сразу у конечников узнать результат проектирования-монтажа?
     
  11. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Никаких гидрострелок!
    Только замыкающий участок с обратным клапаном:

    teplomeh.shema_teplogeneratorna.png
     
  12. Sanyh
    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14

    Sanyh

    Живу здесь

    Sanyh

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Ростов
    ерничаете? так для таких как вы аванс был уплачен, были присланы первоначальные данные схемы, после чего с человеком попрощался. И какая разница из какой местности человек, я разве говорил откуда с нашей местности или с вашей...
     
  13. Sanyh
    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14

    Sanyh

    Живу здесь

    Sanyh

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.07
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Ростов
    Спасибо за ответ! Вроде все советуют гидрострелку, можете объяснить вашу рекомендацию?
     
  14. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Там может быть опрокидывание потока.
    Опрокидывание потока на котловом замыкающем участке происходит в том случае, когда расход сетевой воды, подаваемой к этой перемычке, превышает расход воды через котлы. При этом происходит несанкционированное понижение температуры прямой сетевой воды.
    Температура воды на входе котла становится равна температуре обратной сетевой воды. В общем случае эта температура может быть как ниже так и выше минимально допустимой для котла величины.

    Наверное, у всех это опрокидывание и происходит...
     
    Последнее редактирование: 08.09.21
  15. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Боже упаси...а про местность я Вам к тому, что можно вживую посмотреть на результаты проектирования-монтажа конкретного исполнителя.
    от меня клиенты одним авансом не отделываются...:)]