Помогите, заморочка в связи с конструктивными особенностями дома

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем А2572, 06.09.21.

  1. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Помогите, заморочка в связи с конструктивными особенностями дома
    Уважаемые форумчане, помогите советом. Дело в том, что когда я проектировал дом, помещения, окна, двери, внутренний водопровод и т. п.,то не хотел связываться с водяным отоплением, а построил печь, поэтому теперь, когда "приспичило" возникли трудности в разводке СО. Там много разных факторов и конструктивных особенностей сошлись не в мою пользу. Долго ломал голову как обмануть судьбу, в итоге предоставляю вашему вниманию такую схему:
    2021-09-06_183215.jpg

    2021-09-06_191251.jpg

    Протяженность метров 45, открытая система, принудительная циркуляция с возможностью аварийного режима при отключении электричества. То, что ленинградка работала бы без узлов отмеченных зелеными кругами сомнений нет, вот поэтому и прошу помощи. Повторяю, это не моя прихоть, просто то трубы водопровода, унитаз, душевая кабина не дают сделать простую закольцовку, то двери у которых нет порогов, пол ровный, то разница высоты потолков разных помещений, а следовательно и уровни окон. К сожалению я не смог нарисовать полную планировку дома, на рисунке только СО, а на самом деле она должна проходить через 5 помещений.
    Еще не отметил соединение обраток, тоже вопрос:
    2021-09-06_191324.jpg
     
  2. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Вот чистые картинки что бы лучше понимать друг друга, а не на пальцах изъясняться: 2021-09-06_191358.jpg 2021-09-06_191251.jpg 2021-09-06_194819.jpg 2021-09-06_194740.jpg
     
  3. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.345

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.345
    Адрес:
    Новосибирск
    Балансировка будет не простой.
    Пять радиаторов для пяти помещений - не маловато?
     
  4. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    это схематично, их 8, котел нагружен, это не важно, главное будет ли работать СО на участках обведенных зеленым. То, что балансировать не легко это понятно, главное будет ли вообще циркуляция в отмеченных местах, В других то будет конечно, просто не хочется потом просто всё отключить и довольствоваться теми участками, которые чисто ленинградка. Я не стал раздувать шапку лишней инфой, на самом деле кирпичная печь меня полностью устраивает. Проблема в том, что дом не пмж, соответственно зимой её греть нужно несколько часов, а комфорта дождаться ещё дольше, околеешь. Вот и стала нужна СО, там побыстрее, а параллельно и кирпичную топить. Т. е. водяная СО-для "быстрого" прогрева, основное отопление-печное,во всяком случае сейчас. Электричеством топить -тоже не особо хороший вариант, хотя висят 2 ИК обогревателя с термостатами на 2 и 1,5 кВт, есть пара конвекторов, но у нас с напряжением проблема даже сейчас, бывает падает до 160В,какой тут обогрев? Мощность в разы падает и они становятся бесполезны
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173
    Адрес:
    Касимов
    Значит незамерзайка...
    Будет, если увеличить размеры. С водой и насосом, будет работать нормально.
    пыца! Если не заплавили стыки...
     
  6. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    размеры чего?
     
  7. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    нет, конечно незамерзайка. А что с ней проблемы будут? Вроде текучесть выше чем у воды, хотя я не вдавался в такие подробности, объясните пожалуйста
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вязкость больше. При крисстализации (дом-то не ПМЖ, значит промерзает), будет очень сложно "пропихнуть" тепло по системе.
     
  9. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.345

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.345
    Адрес:
    Новосибирск
    Там, где обведено зеленым, всё на 5+.
    Хуже у двух радиаторов на обратке. Теплоноситель уже не горячий и ещё однотрубка
     
  10. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.345

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.688
    Благодарности:
    1.345
    Адрес:
    Новосибирск
    Теплоёмкость ниже, чем у воды.
    С водой СО дольше служит. Незамерзайка всегда агрессивнее.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173
    Адрес:
    Касимов
    Все остальное, хуже чем у воды. Обвязка батарей, не меньше ПП32. Иначе долго будете ждать ЕЦ.
    Он одинаков, первые батареи легко балансируются.
    Для незамерзайки, это нехорошо. Есть такое дело...
     
  12. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    я конечно понимаю, что вязкость повысится, но ведь температуры замерзания вроде есть до -60,разбавить до -35,а в лютые морозы я туда и сам не поеду (от Твери 60 км).Хорошо бы подмес сделать типа ка в теме "оптимизирующая обвязка тт и эк",но ЭК я ставить точно не буду, а как без него сделать-собразить не могу. Вот как я вижу узел подключения моих трех обраток.
    Кстати у меня в другом доме и было сделано (с оптимизирующей),а насос включался по датчику температуры на подаче, так что "проталкивание" незамерзайки проблемой не было. Сначала котел грел сам себя до 60 (не помню сколько точно),потом по датчику температуры включался насос, при падении температуры на подаче на сколько там градусов насос отключался. И так до тех пор, пока вся система не прогреется. Когда топливо заканчивалось, то насос отрубался и не гонял в холостую ТН
     
  13. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Я конечно дилетант, просто несколько лет назад мне на этом форуме помогли сделать Ленинградку, чисто кольцо дом 8х9 по наружке, каждая стена проходилась не на прямую, а П образно т. к. прямо мешал внутренний брус. Трубы не помню, пп 25 или пп 32, незамерзайка в расширительном баке на неотапливаемом чердаке в емкости обшитой пенопластом. Радиаторы через пп 20. Всё работало отлично за исключением котла т. к. я купил по незнанию чуть ли не с троекратным запасом, приходилось "душить" и смотреть как течет смола в топке. Испытывал при отключенном насосе-ЕЦ была, естественно так пользоваться долго нельзя, но времени вполне достаточно что бы залить котел или ещё как потушить. Это я о чём?О том, что просто не видел других СО, а та меня устраивала во всех отношениях, вот и взялся за ту, о которой имею хоть какое то положительное мнение и какой-никакой опыт. В принципе я понял что вы хотели до меня донести, спасибо что так оперативно, конструктивно и понятно.
     
  14. А2572
    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298

    А2572

    Живу здесь

    А2572

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    298
    Адрес:
    Тверь
    Ну и вопрос остался по обвязке самого котла. Ни каких трехходовых не хочу (да наверное и позволить не могу, с такой трубой цена космос наверное).Можно же наверное как то сделать без них? Вот тема ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка.А как подобное реализовать в моем случае?
    И вот так мне видится соединение обраток, а то в шапке не очень ясно нарисовал
    IMG_20210906_205439.jpg

    единственное, учитывая мнение
    касимов 2 не ПП 25, а ПП 32
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173
    Адрес:
    Касимов
    Суть правильна, только котел бы обвязать стальной трубой. Трехходовые не нужны, на линию под байпас ищите лепестковый ОК. Ну и краников не жалейте. Ну и американки ПП с прокладкой кольцом, Кольца-американок-полипроленовых-труб.jpg плоские не ставьте. 831648403_7.jpg