    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста как правильно подобрать объем расширительного бака для СО: критерии подбора, формулы расчета и т.п.
    Заранее благодарен.
    С уважением.
     
    head280 , 20.01.10
    #1 + Цитировать
  2. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.236

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.386
    Благодарности:
    1.236
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    10% от объема СО и не стесняйтесь пользоваться поиском.
     
    erikra , 20.01.10
    #2 + Цитировать
  3. Александр_
    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    67

    Александр_

    Живу здесь

    Александр_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Оренбургская область, Саракташ
    Для закрытой системы отопления объем расширительного бака подбирается из расчета 10% от объема воды в системе отопления.
    Надо пользоваться "поиском" на верхней панели форума.


    пока печатал уже вставили))
     
    Александр_ , 20.01.10
    #3 + Цитировать
  4. A.L.
    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    35

    A.L.

    Живу здесь

    A.L.

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Беларусь
    Пользуюсь таким расчётом-

    РАСЧЕТ МЕМБРАННЫХ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ (СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ)

    Для определения рабочего объема мембранного расширительного бака необходимо определить суммарный объем системы отопления VL сложением водяных объемов котла, отопительных приборов и трубопроводов.

    Ориентировочные значения содержания воды в системах отопленияВид отопительных приборов Объем системы, литр/кВт
    Конвекторы 7,0
    Радиаторы 10,5
    Греющие поверхности, совмещенные со строительными конструкциями (теплые полы) 17,0

    Объем расширительного бака V = (VL x E) / D, где

    VL - емкость расширительной системы (емкость котла, всех труб и аккумуляторов тепла, если есть)
    Е - коэффициент расширения жидкости, %
    D - эффективность мембранного расширительного бака

    1. Однако емкость системы отопления вычислить достаточно сложно, поэтому приблизительный расчет можно получить, зная мощность системы отопления, использовав формулу - 1КW = 15 л.
    Например: мощность котла для коттеджа 30 кВт, тогда емкость системы отопления (без теплоаккумулятора) VL = 15 х 30 = 450 л.

    2. Расширение жидкости - 4 % приблизительно, для водяных систем отопления с максимальной температурой до 95°С (данные достаточно точные и неопасные)

    Если в системе в качестве теплоносителя используется этиленгликоль (тосол), то приблизительный расчет коэффициента расширения можно произвести по следующей формуле:
    этиленгликоль
    10% - 4% х 1,1 = 4,4%
    20% - 4% х 1,2 = 4,8% и т.д.;

    эффективность мембранного расширительного бака D = (PV - PS) / (PV + 1), где

    РV - максимальное рабочее давление системы отопления (расчетное давление предохранительного клапана равно максимальному рабочему давлению), для коттеджей обычно достаточно 2,5 бар;
    PS - давление зарядки мембранного расширительного бака (должно быть равно статическому давлению системы отопления; (0,5 бар = 5 метров)
    Например: площадь коттеджа составляет 300 м², высота системы 5м, мощность котла 30 кВт, объем теплоаккумулятора 1000 л; тогда объем необходимого расширительного бака составит:
    VL = 30 х 15 + 1000 = 1450 л.
    PV = 2,5 бар; PS = 0,5 бар;
    D = (2,5 - 0,5)/(2,5+1) = 0,57
    V = 1450 х 0,04/0,57 = 101,75

    Выбираем расширительный мембранный бак 110 л, давление зарядки 0,5 бар
     
    A.L. , 21.01.10
    #4 + Цитировать
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.386

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.386
    Адрес:
    Кемерово
    Те же 10% и получились :)]
    Смысл точных расчётов, если емкость системы определяем приблизительно?
     
    Winder , 21.01.10
    #5 + Цитировать
  6. A.L.
    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    35

    A.L.

    Живу здесь

    A.L.

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Беларусь
    Дык человек и просил формулы. Кроме того, есть еще СО, с рабочим давлением 0.15МПа, например больщинство стальных котлов, тут не везде влезете в 10%.
     
    A.L. , 21.01.10
    #6 + Цитировать
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.386

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.386
    Адрес:
    Кемерово
    Вот как раз при давлении в 1,5бара, 10% т.е. 145л аккурат и получается.:)]
     
    Winder , 21.01.10
    #7 + Цитировать
  8. omegas
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    1.101

    omegas

    Живу здесь

    omegas

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    1.101
    Адрес:
    Новосибирск
    А чем будет плохо, если расширительный бак будет значительно большего объема, чем 10%?

    Просто сперва планируется запустить один этаж и все тонкие моменты на нем обкатать, а второй этаж уже сделать с учетом недочетов первого. Но многие вещи сразу берутся из расчета системы на 2 этажа.

    И от чего зависит диаметр горловины бачка? Вижу в прайсах разные диаметры у идентичных обьемов.
     
    omegas , 19.01.11
    #8 + Цитировать
  9. maybach
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    10

    maybach

    Живу здесь

    maybach

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Муром
    Здравствуйте, друзья!
    В моем настенном котле вайлант расширительный бак объемом 6 л. В со залилось 65 л воды. Нужно ставить доп. расширительный бак или нет?
     