    Здравствуйте !
    Я смонтировал в скважину насос, который с смонтированной глубины имеет производительность 4.2 куба в час. Другой человек производил монтаж системы автоматического водоснабжения. Когда я приехал и запустил насос, то у меня насос за несколько секунд включился и выключился 3 раза подряд. Я померил при заказчике давление в ГА 50л. и оно было 2.4 bar, при настроенном Рвкл - 2.0 !
    У заказчика стоит автополив через 3 кубовую емкость, 2 душа, 2 раковины, унитаз, стиралка, посудомоечная машина, вывод на улицу. По формуле было посчитано, что минимум надо 104 литровый ГА.
    Остальное на фото и в том числе переписка:
    jX5OG1E5aMg.jpg
    gM2L7Mqqqks.jpg uERwLtZjt0U.jpg f5dDxaUhaxw.jpg
     
    Последнее редактирование: 01.08.21
  2. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355
    Адрес:
    Екатеринбург
    Давление меряют на пустом ГА, без подключения к системе водоснабжения. И ГА подключить в систему желательно возле блока управления
     
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.651
    Благодарности:
    15.169
    Адрес:
    Орел
    Давление в ГА должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. В Вашем случае оно должно быть 1,8Атм. В пустом, без воды.
    ГА подключается в ту же точку, что и электронное реле давления. "Защищать" его фильтрами смысла нет никакого, ему "защита" не требуется, а вот насос при таком подключении ГА заказчик угробит быстро, т. к. будет постоянное тактование, что Вы собственно и наблюдали (и это не только из-за неправильного давления воздуха в ГА, а и из-за неправильного его подключения).
    Ну и при такой производительности насоса нужно было бы уже ставить трубу ПНД 40, от насоса вплоть до ввода в ГА, но никак не 32-й полипропилен (сравните сами внутреннее сечение труб).
    ИМХО - дисковый фильтр вообще не вперся, достаточно уже установленного ВВ10. Фильтр "отсекается" с обеих сторон кранами - можно заменить картридж не сливая ГА (и соот-но не выключая насос из сети), и вода в обратку из системы не ливанет при смене картриджа.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    4 куба в час на самой системе - это ИМХО даже на 100 литровый ГА а 200 минимум
    как считали ?
     
  5. ВятскийБригадир
    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    34

    ВятскийБригадир

    Живу здесь

    ВятскийБригадир

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Киров
    На пустом конечно же и мерил. А клиенту скинул инструкцию в электроном виде к блоку автоматики, которую ему монтажники не оставили, а там даже картинки есть для наглядности по рекомендуемому подключению и пункт 9.1:
    Безымянный.jpg Безымянный2.jpg

    Я сделал 2.6 включение насоса и 4.0 выключение, так как рабочее давление насоса показывало при открытых кранах 3.7Атм.
    Про трубу тут отдельная история. По ТЗ от монтажников автополива была установка в скважину насоса с производительностью 5 кубов в час. Я приехал монтировать его и увидел, что в кессон от бойлерной они вывели ПНД32 трубу и её же в земле они проложили до емкости на полив по всему участку. Так что смысл сороковки стал не актуален, но вроде я прикинул, что потери будут около 15 литров в минуту, а это не критично.
    ББ10 маловато, так как производительность низкая, что бы обеспечивать дом, баню и автополив - сильно душит насос. А про краны я заказчику говорил, но это уже мелочи жизни, если сравнивать со всем монтажом в целом.

    А Вы как считаете, вывод на полив и в дом до РДЭ это нормально ?

    Кстати монтажник пишет, что колба до 50 литров в час пропускает, а затем посылает заказчику чек и подтверждает мои слова:

    Vpd8owPAVKA.jpg
     
    Последнее редактирование: 02.08.21
  6. ВятскийБригадир
    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    34

    ВятскийБригадир

    Живу здесь

    ВятскийБригадир

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Киров
    Труба 32 ... там не будет всей производительности ... Вот расчет:
    1231242134124.jpg

    А вот приехать и увидеть ГА на 50 литров было шоком ...
     
    Последнее редактирование: 02.08.21
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    Прога может не совсем корректно считать
    посмотрите формула от грунфоса
    всякое бывает - хорошо хоть что он есть и не на 24 литра