1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужен совет по наружной канализации

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем imos, 29.07.21.

  1. imos
    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16

    imos

    Живу здесь

    imos

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Нужен совет по наружной канализации
    В приложенной картинке синим цветом показана желаемая трасса канализации вокруг дома, она достаточно длинная (около 40 м) с двумя поворотами на 90 град, на них поставлю колодцы для обслуживания.
    Трубу канализации планирую расположить параллельно стене цоколя на расстоянии 1 м от нее. В 2 м от стены, то есть в 1 м от канализационной трубы проходит по проекту газовая труба в земле. Отмостка вокруг дома будет утеплена 100 мм ЭППС на 1,5 м от стены.
    1. Будет ли работать такая канализация и при каком уклоне?
    2. Нет ли конфликта труб газопровода и канализации.
    Зеленым цветом показана более короткая трасса канализации, но она проходит через подвал, что для нас нежелательно, к тому же труба пересекается со множеством других элементов (лестница, дымоходы), то есть простой данная трасса тоже не получается.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 4.jpg
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.266
    Благодарности:
    12.605

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.266
    Благодарности:
    12.605
    Адрес:
    Москва
    Уклон трубы Д. 110 мм 2 см на погонном метре.

    В принципе нет, но утвердитесь с местными газовиками (у них семь пятниц на неделе).

    Но всё таки это вариант более предпочтителен в долгосрочном плане.
    Рекомендую его реализовать.
     
  3. imos
    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16

    imos

    Живу здесь

    imos

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.11
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Прорисовал трассу канализации через дом. Общая длина при этом сокращается не очень сильно, примерно с 38 м до 30 м, но длина трубы в земле сокращается значительно с 38 м до 18 м. При этом труба канализации не идет параллельно фундаменту, а выходит перпендикулярно ему. Из минусов придется подвинуть дверной проем в подвале на 150 мм из-за того, что труба опускается вдоль стены перед выходом из подвала (иначе она вышла бы из подвала выше земли, что я думаю недопустимо).
    Вопросы.
    1. В подвале имеется пять поворотов трубы под 90 градусов. Если выполню их коленами под 45 град, то нормально будут работать?
    2. На участке трубы 18 м под землей нужно ставить колодец для обслуживания или такую длину можно из подвала прочищать, если там поставить ревизию перед этим участком?
    В приложении поясняющие картинки, на которых трасса через дом показана желтым цветом.
     

    Вложения:

    • 5.jpg
    • 6.jpg
    • 7.jpg