1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ливневка/дренаж для барнхауса

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем leonovdmtr, 25.07.21.

  1. leonovdmtr
    Регистрация:
    15.03.20
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    26

    leonovdmtr

    Живу здесь

    leonovdmtr

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.20
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ливневка/дренаж для барнхауса
    Здравствуйте, имеется дом без свесов/герметичный железный (двойной фальц) фасад/без водосточных труб.
    фундамент - 15см плита в 15см пенопласте со всех трех сторон (ушп без труб теплого пола).
    грунт 40 см плодородки, далее - 2 метра плотного песка, вода начинается на 2 метрах.
    вопрос в отмостке - ливневке - дренаже.
    вода на участке может стоять только весной, когда сверху снег стаял, а снизу лед.
    сейчас в процессе монтажа гибкой отмостки - 600мм ЭППС 50мм толщиной с уклоном, сверху - мембрана плантер, (с выпуском в 15см на цоколь фундамента (ЭППС облицован плоским шифером), сверху на ПВХ - плотный геотекстиль и 10-15 см уплотненного плодородного грунта с последующим газоном на нем. Фото в процессе прилагаю.
    вопросы:
    1) с учетом того, что труб водостоков нет (и не хочется, фасад герметичен, ему защита не требуется), вода в песок в целом уходит хорошо, требуется ли ливневка лотками при таком пироге отмостки как таковая?
    если да - то 60мм глубиной пластиковая (сверху - гальку) - подойдет? стена-крыша шириной 9,5 метров. в 15см плодородки вкопать с уклоном лотки на 9,5 метрах представляется проблематично. Или можно в 2 разных стороны делать уклон лотков? Куда лотки тогда в итоге выводить (метровый колодец представляется излишнем в таком грунте?).
    2) имеет ли смысл в дренажной трубе (перфорированной) вдоль окончания отмостки? в зависимости от наличия ливневых лотков?

    большое спасибо!
     

    Вложения:

    • D5Amv7qI-yg.jpeg
    • vJ1KIONKwtA.jpeg
    • sHYEqaEiJdg.jpeg
  2. formoza
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    1.779
    Благодарности:
    1.402

    formoza

    Живу здесь

    formoza

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    1.779
    Благодарности:
    1.402
    Адрес:
    СПб - север Карельского
    @leonovdmtr, назначение отмостки - отвести воду от фундамента, зачем здесь геотекстиль и газон? И, тем более, дренажная труба?
    Кладите на ПВХ тротуарную плитку и лотки по краю. И далее отвод в канаву, по рельефу или в поглощающий колодец. Уклоны можно сделать совсем небольшими, 0.5-1 см на метр.
    Для отвода талой воды в период снеготаяния (как вы верно заметили, мерзлый грунт держит воду на поверхности) подойдут лотки и открытые канавы (типа, сухой ручей), надо создать грунтом уклон в направлении от дома.
     
  3. leonovdmtr
    Регистрация:
    15.03.20
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    26

    leonovdmtr

    Живу здесь

    leonovdmtr

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.20
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну это ведь конструктив "гибкой" отмостки, плитки/бетонирования не хочется совершенно =(
    в данном случае геотекстиль только для "заиливания " ПВХ (или вымывания этого плодородного слоя, были остатки, хуже ведь не будет)
    вот вопрос - можно ли как-то сюда приспособить лотки не внизу после жесткого основания, а непосредственно на грунт, куда падает вода (прикладываю картинку борозды от дождей).
     

    Вложения:

    • 2geXxmtYsx0.jpeg
    Последнее редактирование: 25.07.21
  4. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.709

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.709
    Адрес:
    Москва
    Я бы сделал дренаж (исключающий подтопление снизу и отсекающий на глубине 1 м) и отвёл в поглощающий или обычный приёмный колодец, если есть ЛОС.

    Баннер без ГТ...)
     
  5. leonovdmtr
    Регистрация:
    15.03.20
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    26

    leonovdmtr

    Живу здесь

    leonovdmtr

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.20
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а ливневку бы как сделали при таких исходных - или без нее как таковой?
     
  6. formoza
    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    1.779
    Благодарности:
    1.402

    formoza

    Живу здесь

    formoza

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.16
    Сообщения:
    1.779
    Благодарности:
    1.402
    Адрес:
    СПб - север Карельского
    @Николай_Куркин, проблема с водой возникает у @leonovdmtr только в период снеготаяния, когда грунт по весне еще проморожен. Грунтовка начинается с 2-х метров, подтопления нет, подвалов нет. Дренаж здесь не нужен, он не будет работать по замороженному грунту, это будут напрасные затраты.
    В данном случае нужен поверхностный водоотвод: разуклонка, лотки и канавы.
    @leonovdmtr, лотки, конечно, пристроить можно и по грунту, но часть воды будет уходить вниз.
     
  7. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.709

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.709
    Адрес:
    Москва
    Если песок плотный, значит он может быть пылеватым глинистым водоупором, поэтому на глубине 2 м - вода (+/- метр).
    Отсечной (экранированный) дренаж защитит от этой воды, предотвратит неравномерные осадки плиты и соберёт ливнёвую.
    О замерзании правильного дренажа - фантазии...)
    Вот сейчас четыре застройщика с ФХ выполняют такие дренажи в подобных и
    более сложных условиях и десятки эксплуатируют без проблем.
    Могу в личке или Ватсапе показать схемы водоотведения. :hndshk:
     
    Последнее редактирование: 26.07.21