1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2

Счетчики электроэнергии: технические вопросы, опыт и т. п. - 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Segajb, 03.01.13.

  1. AlhimikRu
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    AlhimikRu

    Участник

    AlhimikRu

    Участник

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Но в щите только моножилы протянуты, а как я понял в иснтрукции написано, что только многожильный кабель. Есть варианты для моножильных?
     
  2. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.567
    Благодарности:
    9.536

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.567
    Благодарности:
    9.536
    Адрес:
    Москва
    Их около десятка вариантов с разным функционалом.
    Ищите с внешними датчиками трансформаторами. Тогда подключение простое, надели на провод трансформатор и повесили прибор в щиток.
    Тарифов обычно нет. Или данные по тарифам по отдельной подписке.
    Лог тоже ограничен по времени. По дням -месяц.

    Подробно было здесь
    https://dzen.ru/a/aRVu267auy4kWmFl?share_to=link
    смотрите исполнение wi-fi
    Они выпускают оба варианта.
     
  3. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.567
    Благодарности:
    9.536

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.567
    Благодарности:
    9.536
    Адрес:
    Москва
    Просто энергосбыт хочет ваш кусок масла на свой кусок хлеба.
    У меня такое было четыре года назад.
    Разбор полетов занял четыре месяца.
    Делайте фотки показаний на пульте, чтобы виден был серийный номер пульта. И пишите претензию, что бы был зарегистрированный номер обращения.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.864
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.864
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Секс - это когда днём ночуют! (С) М. Жванецкий
     
  5. Михаил Юрьевич
    Регистрация:
    24.02.07
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    616

    Михаил Юрьевич

    Живу здесь

    Михаил Юрьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.07
    Сообщения:
    586
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Москва
    @Владимир_8,
    У Нартис И100 (однофазный) есть реле, который моментально вырубает при перегрузке И когда счетчик вырубает электричество, надо ждать где-то 5-6 минут, когда реле счетчика сам включится. А принудительно как то можно, чтобы не ждать 5-6 минут?
     
  6. Владимир_8
    Регистрация:
    13.08.24
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    1.482

    Владимир_8

    Живу здесь

    Владимир_8

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.24
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    1.482
    Сложный вопрос, я не знаю.
    Из переписки с производителем:
    Можете написать самому производителю на почту, они отвечают хорошо и быстро, адрес скину в личку.
     
  7. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.911
    Благодарности:
    1.028

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.911
    Благодарности:
    1.028
    Адрес:
    Новая Москва
    А чего в таких темах про города писать. Сам форумхаус изначально заточен под индивидуальное строительство и частные малоэтажные домовладения. Вот там и возникают означенные проблемы со счетчиками
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.864
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.864
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У нас режим! Наелись, и лежим...:)]:close:
     
  9. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516

    НЛО-151217

    Самый умный

    НЛО-151217

    Самый умный

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.563
    Благодарности:
    516
    Адрес:
    Москва
    Реле ПУ "вырубает" не моментально, а с программируемой задержкой.
    Можно уговаривать сетевиков подправить настройки ПУ, но проще эту проблему решить установкой реле приоритета или сигнализацией через "умный дом".
     
  10. MVG1975
    Регистрация:
    30.11.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    MVG1975

    Участник

    MVG1975

    Участник

    Регистрация:
    30.11.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Уважаемые форумчане, доброго дня. Столкнулся с удивительной ситуацией на даче. На столбе за забором висит счетчик Меркурий 231 АТ-01 I. Там же установлен вводной автомат на 50А. Магистральную подачу э/э отключают минимум 2-3 раза в неделю. После отключения счетчик видимо где-то сбивается и приходится вызывать местного электрика. У меня появилась мысль сделать для этого счетчика (или для автомата в этом щитке) резервное питание в виде условного АКБ, который питает счетчик 365/7/24 вне зависимости от очередного 3-го или 4-го отключения э/э в магистрали. Насколько я понимаю (в приложенном фото) кабель со столба сначала заходит в автомат на 50А и только потом в счетчик, а из счетчика уже кабель идет в дом (но я не так хорошо разбираюсь в этом вопросе, могу и ошибаться). Вариант очередной замены счетчика не рассматриваю, проходили, к сожалению - не помогает. Как считают уважаемые эксперты: есть ли возможность создания такого резервного питания (БПП/ИБП/АКБ или что-то еще) чтобы при отключении магистральной подачи э/э счетчик не выключался и не сбивался. Понятно, что э/э в этот период в дом пойти не сможет, ее просто нет в магистрали. Мне важно чтобы именно питание счетчика не пропадало. Это вообще возможно или в принципе никак ? С уважением, Максим.
     

    Вложения:

    • ФОТО 3.JPG
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.432
    Благодарности:
    11.759

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.432
    Благодарности:
    11.759
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Много слов но ни одно не описывает а в чём именно заключается сбой
     
  12. AC220
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.911
    Благодарности:
    1.028

    AC220

    Живу здесь

    AC220

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    2.911
    Благодарности:
    1.028
    Адрес:
    Новая Москва
    Можно, если есть разъём или клеммы для резервного питания без нарушения заводских пломб.
     
  13. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    3.093
    Благодарности:
    2.142

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    3.093
    Благодарности:
    2.142
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    1. Что такое сбивается?
    Он счетчик, а не сбитень.

    2. Что такое "видимо"?
    Фото, акт осмотра, заключение есть?

    3. Для чего приходится вызывать местного электрика?
    Прибор учета Меркурий штатно рассчитан на работу в сетях эл. питания где напряжение то есть то нет.
    Насколько мне известно у него нет опции рез. питания.
    Соотв-но запитав его от ИБП, вы на этот ИБП повесите нагрузку всего вашего дома - а значит вам нужен ИБП мощностью для всего дома. То есть контейнерного типа.

    Пока выглядит как махинация со стороны электрика, который после каждого отключения приходит и получает свои пять серебрянников :nono:
     
  14. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    34.993

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.426
    Благодарности:
    34.993
    Адрес:
    Москва
    вот это и не понятно. как и то откуда приходит N со стороны линии. на фото этот момент плохо видно. сеть снт. пломб нет.
     
  15. MVG1975
    Регистрация:
    30.11.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    MVG1975

    Участник

    MVG1975

    Участник

    Регистрация:
    30.11.25
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Всем большое спасибо за высказанные мнения. Сегодня получил ответ от производителя: "
    Добрый день!

    В счетчике Меркурий 231 функция резервного питания не реализована, поэтому если счётчик неисправен, и происходят какие-то сбои при пропадании напряжения в сети, то лучше счётчик отправить в Сервисный центр для ремонта.
    -
    С уважением Гуськов Сергей
    специалист технической поддержки
    (831) 466-89-48
    mail@incotexcom.ru
    "

    Буду приобретать счетчик с функцией резервного питания.