    ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
    Наконец дошел до реализации проекта который вынашивал почти 2 года - постараюсь выкладывать подробный отчёт

    Задача: тепловой насос "воздух-вода" для теплого пола мощностью до 5 кВт (реальное потребление 3-4) до -15С с дополнительным предподогревом ГВС до 15-25С в бойлере косвенного нагрева 80л (делаю сам из электрического)

    Донор: наружный блок сплита Хайер HSU24HLT03/R2 - газ R410a и 24000 BTU (в исходнике до 7.2кВт - нам запас нужен для эффективной работы при пониженной температуре)

    Контроллер - от Gaunt на Ардуино с допиливанием прошивки по ходу реализации

    Пропеллер возможно с переделкой на DC привод

    Работа при -15С - подогрев картера по датчику + умная оттайка
     
    Последнее редактирование: 21.07.21
  2. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.730
    Благодарности:
    1.170

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.730
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    Тамбов
    Отдельно попробую разобраться с переделкой бойлера в косвенный нагрев

    Ёмкость 80л, планируемая мощность 1.5-2 кВт, нагрев до 15-25С так как это первый из соединённых последовательно трёх таких бойлеров - 2й и 3й с ТЭНами

    Есть 2 варианта решения:
    1) на фреоновый контур после ПТО
    2) на водяной контур после ТП

    У варианта 2 тоже выбор:
    1) медная трубка навитая в спираль и вставленная внутрь
    2) запихнутая внутрь "внавал" гофротруба из нержавейки

    Как посчитать необходимую площадь поверхности трубы для обеспечения теплопередачи вода-вода?

    Для фреон-вода вроде достаточно 0.2м2/кВт поверхности трубки, конечно только медь
     
  3. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947
    Адрес:
    Одинцово
    Вот такой девайс поищите с БКн, готовый, не дорогой, заводской.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20210721_011022.jpg
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Название не помнишь?
    Тоже склоняюсь - лучше делать выносной и разборный ТО. Только гравитацию чтобы заставить работать - сильно постараться надо.
    А так, если голову включить - ПП труба, американка, заглушка.
    Через заглушку заводим трубку/трубу.
    ПП вешаем рядом с баком и пусть циркулирует.
    Схема хорошо будет работать, если бак выше трубы.
    Была мысль разобрать потолок в ванной, и подвесить туда бак...да не срослось.
    А так, черновой в ванной, как и в доме, 3+ метров. В ванной 2.7 чистовой...
     
  5. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.730
    Благодарности:
    1.170

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.730
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    Тамбов
    А чем выносной лучше?

    Первый вопрос - греть напрямую фреоном или водой после ПТО ?
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    фреоном - меня останавливает возможность накипи и точечной коррозии.
    Выносной проще почистить или обслуживать.
    Не знаю, вчера полтора рубля золотарю отдал, за ГВС башка совсем не болит.
    Если бы не было ДХ в септике, и делал сейчас, поставил бы косвенник на одну петлю ТП.
    С него вода на проточный в кухню = 3 тыр.
    На умывальник - тоже проточный, чисто догрев...да и теплой за глаза.
    И лишь под ванную - душ, накопительный с ТЭНом. Догрев на 10-15К.
     
  7. alekseynik
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15

    alekseynik

    Участник

    alekseynik

    Участник

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Псков
    Вот только соберешься делать фемели, точнее в септике мотать трубу на всякий случай, уже оказывается не выгодно. :(
    А с сальмонеллой как бороться, тенами догревать?
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Фемели классно работает. Рекомендую.
    Но это не меняет того факта, что ради кухонных сполоснуть жир, греть ГВС до 60- перебор.
    Дешевле догреть онлайн.
    Фемели вполне может обойтись, теперь уже как замена термекса. Греем до температуры в ванную. 44-45.
    У меня вода центральная.
    За сальмонеллы не парюсь.
    Да и никто не запрещает догреть Фемели хоть до 70. 134 газ и вперёд.
    Вроде сейчас на 134 и работает.
     
  9. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.517
    Благодарности:
    3.453

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.517
    Благодарности:
    3.453
    Адрес:
    Новочеркасск
    Блин, Лёха, на какахи полтарашку отдаёшь раз в месяц, зато 200 рубасов на гвс сэкономил! :);) чето я не вкуриваю енту арифметику...:);)
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.332
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну, до осени будет работать ещё один Фемели. Копейка, да упадёт.
    Если честно, сейчас, с креплением трубки к баку скотчем, трудозатраты на Фемели резко сократились.
    Второй момент - септик можно тупо обколоть тремя - шестью короткими зондами на 500-600вт по холоду.
    И улейся ГВС в итоге.
    Дальше цепляем пару панелей на южную сторону дома, используем драйвер от электровелосипеда - получаем законченную конструкцию на десятки лет.
    компренде?
     
  11. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.730
    Благодарности:
    1.170

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.730
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    Тамбов
    Откуда накипь при нагреве до +25С?

    И у меня со скважины обезжелезивание и умягчение стоит

    А коррозия на меди с чего?

    И ещё - заправлять с нуля - может вместо 410 сразу 32 газ лить?
     
    Последнее редактирование: 22.07.21
  12. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.730
    Благодарности:
    1.170

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.730
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    Тамбов
    А что такое Фэмели?

    И можно подробнее про ДХ в септике или около него?

    У меня септик 2.5м3 и камера 0.9м3 переливания после него
     
  13. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.730
    Благодарности:
    1.170

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.730
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    Тамбов
    Вообще косвенный нагрев водой после теплого пола конечно намного проще, но есть сильные сомнения в его эффективности - тепловой напор в 5-7К на трубчатом т/о малой площади - как то совсем грустно

    Тогда уж наверное лучше поставить последовательно по фреону с ПТО ещё один ПТО - первый на ТП а второй на нагрев ГВС и бак только как аккумулятор использовать

    Или лучше совсем разобрать бойлер и намотать трубку 5-6мм на бак снаружи?
    Если теплоизоляция не приклеена к баку намертво
     
    Последнее редактирование: 22.07.21
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Все эти вопросы много раз обсуждали на форуме, посмотрите сообщения @Dekabrino
     
  15. alekseynik
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15

    alekseynik

    Участник

    alekseynik

    Участник

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Псков
    А что за компрессор?