1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10

Водяные тёплые полы - 11

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.

  1. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.952
    Благодарности:
    1.573

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.952
    Благодарности:
    1.573
    Адрес:
    Воткинск
    Человек сказал, что все равно забетонирует трубу и я поддержу его. Даже от нечего делать могу посчитать, пусть даст характеристики стен и потолка .
     
  2. KeNeDi
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.245
    Благодарности:
    336

    KeNeDi

    Живу здесь

    KeNeDi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    1.245
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Чебоксары
    Что скажете про коллекторы и смесительные узлы от Тим?

    upload_2022-11-24_0-33-19.png
     
  3. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.924
    Благодарности:
    13.408

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.924
    Благодарности:
    13.408
    Адрес:
    Пенза
    :|: и я тоже думаю и по опыту моего автомеханика - когда я приезжаю к нему и загоняю машину в гараж (5*7) он за эти несчастные несколько минут выстывает насмерть! Газовая горелка потом работает минимум полчаса чтобы восстановить комфорт. По одной стене четыре трубы сотки регистры огненные.

    Вот ИМХО это правильно! :super: :aga: Сравнить по цене пару десятков метров трубы сотки и сотню метров трубы для ВТП :faq: И живучесть регистров и ВТП? И способность БЫСТРО прогреть гараж?
    Ладно, это всё эмоции - кто хочет ВТП пусть делает, главное понимать что ВТП в гараже и в квартире это разные системы и если нет опыта-знаний, то нужно находить работающий вариант и повторять его в точности. :victory:
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    это может только вулкан - поэтому их сейчас чаще ставят
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    овно кетайское. как въюер.
     
  6. GreatICEX
    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.236

    GreatICEX

    Живу здесь

    GreatICEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.16
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.236
    Адрес:
    Великий Новгород
    Дак это ж обычный колорифер, к которому так же нужен котел со всей начинкой и трубы до него и + сам он стоит от 35к. Видимо буржуйка наше всё :(
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Обычный - разве кто спорит ?
    ну так можно на нее вентилятор направить)
     
  8. VVKTVR
    Регистрация:
    21.02.20
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    786

    VVKTVR

    Живу здесь

    VVKTVR

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.20
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    786
    Адрес:
    Тверь
    Наверное, только подсчет «в лоб» материалов и работы ВТП и «регистры» / радиаторы даст ответ какой вариант дешевле и ВТП, скорее всего, по этому параметру будет не победитель)
    Про «скорость» прогрева, думаю тоже не все так однозначно, «огненные» регистры все же греют «локально», какая-нибудь правильно подобранная (по мощности) «пушка», вероятнее всего, будет фаворитом по скорости.
    А вот с точки зрения количества энергии=стоимости отопления, полагаю все системы (ВТП/регистры/радиаторы/пушка) по идее, должны быть примерно одинаковы в режиме постоянной эксплуатации (поддержании заданной температуры), так как условный 1кВт мощности, необходимой для прогрева помещения (имеющего расчетные теплопотери), будет стоить +\- одинаково при одинаковых/близких КПД систем.
    ИМХО)
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.441
    Благодарности:
    9.764

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.441
    Благодарности:
    9.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прежде чем городить систему и считать, нужно понимать что от неё надо и что есть из ресурсов.
    и только потом выбирать,
    где то тп + вулкан, где то просто тп и + 23 всегда, где то 4 метра стальных радиаторов, а где буржуйка или жужалка на отработке.
     
  10. evalar
    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    5.422

    evalar

    Строю свой Дом

    evalar

    Строю свой Дом

    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    5.422
    Адрес:
    Белгород
    У меня такой же, только от Vieir.
    IMG_20221122_134938.jpg
    Стоят на двух коллекторах для ТП. Пока работают, в доме тепло, зиму ещё не трудились.
    Если разберётесь как их настроить, и какие у них своеобразные фишки, то не вижу в них ничего плохого.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    не хочу тебя расстраивать, Женя, но у тебя все впереди)
     
  12. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.513
    Благодарности:
    6.634

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.513
    Благодарности:
    6.634
    Адрес:
    Иваново
    а чего там плохого может вылезти? у меня такой же от профактор вроде
     
  13. evalar
    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    5.422

    evalar

    Строю свой Дом

    evalar

    Строю свой Дом

    Регистрация:
    19.05.19
    Сообщения:
    3.013
    Благодарности:
    5.422
    Адрес:
    Белгород
    Я буду держать вас в курсе
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    зарастает и накрывается. лучше раз в год смотреть термостат изнутри ну и клапан по выбору. даже если ОВ нормальная залита.
     
  15. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.513
    Благодарности:
    6.634

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    27.513
    Благодарности:
    6.634
    Адрес:
    Иваново
    трехходовой?