Прошу совета - усовершенствую систему отопления. Пристрой, ТП

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем nikiino, 10.07.21.

  1. nikiino
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6

    nikiino

    Живу здесь

    nikiino

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6
    Прошу совета - усовершенствую систему отопления. Пристрой, ТП
    расписанная котельная.jpg схема радиаторов новая.jpg
    Друзья, прошу совета.
    Вот такая на данный момент у меня разводка отопления в топочной (она на 1 этаже) ()см.фот и схему). Котел двухконтурный, Navien Deluxe 40 k, встроенный насос напор 5 м, производительность 25 л/м. Дом из кирпича (60см) и каждый этаж по 72 м2 (подвал,1,2,мансарда).
    Сейчас вместо балкона на втором этаже сделали пристрой деревянный, по технологии каркасного дома (стена утеплитель 200, крыша 250 мм). Вопрос встал по отоплению пристроя (30 м2). Планирую там сделать отвод от проходящей м/у радиаторами 2 этажа 25 PPR трубы и, уже в пристрое, разделить еще на две ветки: одна под радиаторы (4радиатора по 8-10 колен высотою в 50 см), а другая под Теплый пол (5-6 веток по 40-50м).
    Вот такое долгое введение.
    Вопросы.
    1) Хочу попытатся уйти от доп. насосов на теплые полы (тех что уже действуют на 1 этаже, там насос уже стоит 25/6, и от возможного доп. насоса в пристрое).Сможет ли встроенный насос продавить всю и планируемую систему отполения? Как вариант, можно поменять мтояк трубы на второй этаж (там где пристрой) с нынешней 25 ppr на 32ppr.
    Возможно ли это? Если необходимо, то можно помянять стояк на мансарду также на 32 трубу, чтобы уменьшить гидросопротивление.
    Или еще вариант: убрать насосоы с обоих полов теплых, и просто вставить один доп. насос на магистраль 40 ppr, насос есть 25/6 и 32/6... Тогда я так понимаю, необходим будет байпасм/у котлом и доп. насосом (теплую воду тоже бере от котла).
    Прошу совета, осень уже недалеко, пора уже делать)
     
  2. nikiino
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6

    nikiino

    Живу здесь

    nikiino

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6
    Забыл добавить, что длина трассы отопления на каждом этаже 20 м (если добавить высоту от котла, то получится: 1 этаж - теплые полы 5 контуров по 70м + длина 25 трубы для радиаторов 10 м; второй этаж - 23 м + предполагаемый пристрой с 5 контурами по 40 м теплого пола и 19 м под радиаторы; мансарда - 24 под радиаторы 25 трубой; подвал - 21 м трубой 25. Итого: 97 метров ppr25 + 5контуров по 70 м+ (прежполаг. 5 контуров по 40м).
    Площадь каждого этажа 72 м2, итого вместе с отапливаемым подвалом = 290 м2. Горячую воду также получаем с котла.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Отдельную трассу от котла делайте.
    ТП работать будет, остальное без трубы обратки (на схеме), вероятно не заработает.
     
  4. nikiino
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6

    nikiino

    Живу здесь

    nikiino

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6
    А если старую просто увеличить на размер?(была ппр 25, а сделаю ппр 32),чтобы не портить вид 4 -мя проходящими трубами вместо нынешних 2 в зале?
     
  5. nikiino
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6

    nikiino

    Живу здесь

    nikiino

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6
    Виноват, на схеме не нарисаловал обратку. Но по факту она везде есть, система двухтрубная.
    У меня больше вопрос о том, можно ли будет обойтись без доп насоса на теплые полы...? Вытянет ли встроенный в котел насос? Или может поставить просто в топочоной в начале трассы один доп насос, а с теплых полов на первом этаже и будущих теплых полов на втором этаже пристроя можно обойтись будет тогда без отдельных насосов?
     
    Последнее редактирование: 23.07.21
  6. nikiino
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6

    nikiino

    Живу здесь

    nikiino

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6
    ?
     
    Последнее редактирование: 23.07.21
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Есть понятие смесительный узел теплого пола. И у него не дополнительный, а свой штатный насос.
    На схеме, можно предположить несколько вариантов обратки.
    Может быть. Только предположение.
    Одним насосом СУ ТП первого этажа. Если добавить к нему коллекторный блок на втором этаже.
     
  8. nikiino
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6

    nikiino

    Живу здесь

    nikiino

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6
    ну это если покупать комплектом. А если делать не комплектом, а самому покупать отдельно трехходовой и делать ппр, то там можно и не сделать насос.
     
  9. nikiino
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6

    nikiino

    Живу здесь

    nikiino

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6
    Обратка у меня всегда параллельна подаче.
    Оба теплых пола? а если только один первого этажа? Как раз и хотел услышать опытных людей, чтобы попусту не экспериментировать...
    Т. е снять насос с СУ Теплого пола первого этажа, и поставить его на магистраль от котла, я правильно понял? Тогда система будет работать без отдельных насосов на каждом отдельном ТП. Верно?

    И еще вопрос - стоит ли менять трубу стояка на второй этаж (где пристрой), на больший диаметр (сейчас ппр 25, менять на ппр32)? Там на этаж будет ориентировочно 7,5 квт по радиаторам, + ТП на 200 м трубы.
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :faq: А это как?
    НСУ ТП.png один из вариантов.
    :no::no:
     
  11. nikiino
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6

    nikiino

    Живу здесь

    nikiino

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6
    вот как-то так
    вариант.jpg
     
  12. nikiino
    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6

    nikiino

    Живу здесь

    nikiino

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.17
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    6
    Температура теплоносителя регулируются шаровым краном перед коллектором. По опыту прошлых лет, температура теплоносителя в СО дома редко превышала 60 градусов, самый край 70 (в морозы сильные)
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :no::close::flag:
    Откройте более менее вменяемый сайт, где доходчиво описан принцип работы НСУ ТП.
    Там хоть на трёхходовом, или двухходовом при любой Т*подачи от котла в массив ТП поступает Т*= 32..34* и ШК это не регулируют, только подмесом.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Это и будет на втором этаже.
    Он будет качать и в свой коллекторный блок, и в блок на втором этаже.
    Не нужно, батареям хватит. Только ТП сделайте автономным. Весь ТП, и на первом и на втором.
    Трехходовым краном. У вас он есть.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.948
    Благодарности:
    33.303
    Адрес:
    Калуга