1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Толщина профнастила для крутого уклона кровли

Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pruvet1, 24.06.21.

  1. Pruvet1
    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    51

    Pruvet1

    Живу здесь

    Pruvet1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    51
    Толщина профнастила для крутого уклона кровли
    Кровля с уклоном 49 градусов.
    Обрешетка с шагом 30 см
    Допускается ли применять профнастил С20 толщиной 0,4 мм? Какая вообще минимальная толщина допустима для такого уклона?

    Альтернативно на такой крутой уклон можно ли шифер крепить?

    Вопросы связаны исключительно с ценами на профнастил.
     
  2. Baretta
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    137

    Baretta

    Живу здесь

    Baretta

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    214
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Москва
    Однозначно можно. У нас лежит шифер 30 лет. Толстенный. Градусов 70 уклон. Внимание на крепеж: если на башку шифер упадёт, совсем больно будет. За 30 лет слегка выперло гвозди. Не все. Но видно с земли, что момент такой есть. Трещины по шиферу пошли. Сейчас будем менять на МП. IMG_20210629_104139.jpg
     
  3. Irfreklama
    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    Irfreklama

    Участник

    Irfreklama

    Участник

    Регистрация:
    05.06.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Гренландия
    Снега-льда на такой не будет. Ветер - не знаю как у Вас, но толщина там особо не влияет. Так что ПМСМ пойдет.