1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте ТЗ на отопление

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем AngelMan, 17.06.21.

  1. AngelMan
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    70

    AngelMan

    Живу здесь

    AngelMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Красногорск
    Покритикуйте ТЗ на отопление
    Добрый день!

    Составил ТЗ для себя и проектировщиков/исполнителей.
    Можете опытным взглядом оценить на предмет явных ошибок, дополнить полезными вводными?
    Спасибо!

    =

    Московская область, Клинский район

    Дом из газобетона D400 375 мм


    Пристроенная к дому котельная.Отопление от одноконтурного настенного газового котла (напольный или настенный - вопрос открыт, Протерм или Висман) с управлением через приложение, теплоноситель вода. Управление температурой теплоносителя котла для снижения его тактования по беспроводному датчику внутренней (и, возможно, внешней температуры) в доме (как пример: Salus RT310RF).

    Предполагаемая схема отопления, коллекторная разводка (необходим расчёт для уточнения):

    · Тёплый пол по всему первому этажу, кроме спальни и котельной (трубы с кислородным барьером)

    · Радиаторы (литьевые алюминиевые с управлением по WiFi):

    · Первый этаж:

    o Котельная: под окном, высота от пола до окна 300мм

    o Гардеробная: под окном, высота от пола до окна 300мм

    o Спальня: под окном, высота от пола до окна 300мм

    o Кухня-гостиная:

    § под окном, высота от пола до окна 300 мм

    § радиатор в полу у выхода через портал (толщина стяжки 70 мм)

    · Второй этаж:

    o в кабинете под окном, высота от пола около 900 мм

    o в кладовке

    · Баня (отдельно стоящая): материал стен клееный брус 180мм, по теплотрассе (Rehau Rautitan диаметр 25мм) длиной 30м, 4 радиатора (тоже неодходимоуправление по WiFi). Коллектор в бане и разводка под места установки радиаторов установлены.

    · Отопление в санузлах полотенцесушителями от ГВС с возможностью их регулировки.

    Потребители ГВС (БКН 100 литров, насос для циркуляции):

    · Первый этаж:

    a. Хозяйский санузел: раковина, душ

    b. Гостевой санузел: раковина, душ

    c. Кухня: раковина

    · Второй этаж:

    a. Санузел: раковина, ванна, душ

    Очистка воды в котельной: фильтр Honeywell, фильтр Аквафор Викинг, умягчитель Waterboss 700.

    =
     

    Вложения:

    • 1-й_этаж.jpg
    • 2-й_этаж.jpg
    Последнее редактирование: 17.06.21
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.936
    Благодарности:
    33.300

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.936
    Благодарности:
    33.300
    Адрес:
    Калуга
    с модулем удаленного доступа (и тип)
    тип трубы - пекс, перт, МП и диаметр - 16*2.0
    окаг ! модель укажите ?
    радиаторов ?
    тут и сказочке конец
    ну не отопление - у Вас по ТЗ ТП в СУ
     
  3. AngelMan
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    70

    AngelMan

    Живу здесь

    AngelMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Красногорск
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.936
    Благодарности:
    33.300

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.936
    Благодарности:
    33.300
    Адрес:
    Калуга
    Софрмулируйте повнятнее вопросы
    проект подгонять под выполенные решения никто не будет. хотя бы приложите фото - кстати и схем у Вас не видно
     
  5. AngelMan
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    70

    AngelMan

    Живу здесь

    AngelMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Красногорск
    Это не проект, это ТЗ для начала проектирования. Схем поэтому и нет, они буду результатом.
    Пока проверяю, нет ли явных ошибок на стадии моего, так сказать, ТЗ или "набора пожеланий".
    Может, что-то явно не правильно.

    Если пока ничего такого не вылезает, буду двигаться дальше.
     
    Последнее редактирование: 17.06.21
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :faq:
     
  7. AngelMan
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    70

    AngelMan

    Живу здесь

    AngelMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Красногорск
    Терморегуляторы с WiFi на таких радиаторах.
     
    Последнее редактирование: 17.06.21
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    насколько далеко стоящая?
    Вы каждым радиатором отдельно собрались по Вифи управлять или всёж Вы имеете ввиду регулировку температуры по всему помещения целиком?...если второе то я бы добавил отдельную регулировку температуры на втором этаже в доме. И если так, то получаем котел с четырьмя контурами с различным тепловым режимом:
    1. контур ТП
    2. контур радиаторов 1-го этажа дома
    3. контур радиаторов 2-го этажа дома
    4. контур бани.
    ГВС либо от котла напрямую, но есть смысл сделать его пятым контуром на коллекторе.
    управление контурами в погодозависимом режиме (теплые полы) либо по датчику комнатной температуры (радиаторные) .ГВС в бане как планируете получать?...из общего бойлера?
     
  9. AngelMan
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    70

    AngelMan

    Живу здесь

    AngelMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Красногорск
    Теплотрасса до бани 30 метров.

    Думал управлять температурой каждого радиатора, чтобы иметь возможность поддержания разной температуры в помещениях (их не так уж много, но и не мало, чтобы не бегать от одного к другому).

    ГВС через БКН.

    В бане ГВС через электрический бойлер (там уже всё есть).
     
    Последнее редактирование: 17.06.21
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.936
    Благодарности:
    33.300

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.936
    Благодарности:
    33.300
    Адрес:
    Калуга
    это можно разными способами организовать:
    1 автономные термостаты (термоголовки на радиаторах или сервопривода с выносными датчиками - термостатами)
    2 то же что и 1 только заведены на контроллер
    3 то же что и 2 только с дистанционным управлением (программируемые и тд)
    и тд
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.936
    Благодарности:
    33.300

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.936
    Благодарности:
    33.300
    Адрес:
    Калуга
    Автоматика - это надстройка над системой
    основное: это котел, радиаторы и тд - материалы, схемы и тд
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Такт — часть рабочего цикла. "снижения его тактования"= снихение работы= абсурд.
    Грамотно - внекотловое управление работой котла.
    Внекотловое регулирование работой котла, термоклапан на радиаторе и ТП - и как это должно работать?
    Определитесь, что для Вас более важно. Если остаются ТП и термоклапана на радиаторах, то про внекотловое регулирование работой котла советую забыть.
    Ваше здание не относится к энергоэффективным, но и не картонный коробок. Имхо, использование ПЗА - неразумное решение.
    Ошибочное решение, имхо.
    Не нужно указывать диаметр труб - определяется гидравлическим расчётом.
    Неразумно.
    Советую ТП + радиатор.
    Глупость, имхо.
     
  13. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    через Вифи?...зачем?...один раз выставьте на термоголовке нужную температуру и пусть она её поддерживает..или Вы будете выполнять роль автоматики выставляя то повышенную то пониженную температуру?
    -этто то понятно
    ааааа..ну тогда попроще
    Вообще ищите нормального проектировщика и вместе с ним составите ТЗ...он и решения под Ваши хотелки предложит. Корректировать ТЗ на форуме - вот это точно абсурд
     
  14. AngelMan
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    70

    AngelMan

    Живу здесь

    AngelMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Красногорск
    Можете пояснить, почему?

    И почему сочетание ТП и полотенцесушители в санузлах не верное решение по Вашему мнению?

    Спасибо.
     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Увеличение нагрузки на "высокотемпературную часть СО приведёт к увеличению эксплуатационных расходов и снижению комфорта.
    Полотенцесушитель бесполезное изделие в индивидуальной СО. Установите над радиатором полотенцедержатель и получите более эффективную сушку. Подключение ПС к контуру ГВС при использовании БКН снизит эффективность СО, т. к. будет происходить повышенное охлаждение воды в БКН и котёл будет увеличивать время работы на БКН, а режим ожидания в СО будет увеличен. Как прибор отопления в отопительный сезон ПС бесполезен (исключение медный), ТП, судя по предоставленной информации, компенсировать теплопотери в ванной комнате не сможет. При подключении ПС система ГВС превращается в систему СО, а во время приёма водных процедур вода попадает в рот. ПС с пищевого металла не делается. Это касается и мытья посуды. Ещё можно упомянуть режим работы насоса рециркуляции ГВС.
     
    Последнее редактирование: 18.06.21