1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 3

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.

  1. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.087
    Благодарности:
    19.395

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.087
    Благодарности:
    19.395
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сегодня клок волос был причиной запаха в трапе с сухим затвором
     
  2. Gluk_
    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    382

    Gluk_

    Живу здесь

    Gluk_

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    382
    У Вас стоял 150 литровый. Вы поставили на 200 литров. 150 литровый у Вас отработал 5 лет. Это приличный срок. Вы мембраны хоть раз меняли? 200 литровый возможно с браком попался. У меня такой работает без проблем.
     
  3. Clepikov
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Clepikov

    Участник

    Clepikov

    Участник

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Мембраны только в этом году решил поменять, как заметил неисправность. Визуально они без повреждений, довольно мягкие.
    Да, и еще заметил, что в камере где аэратор стоит, почти перестало бурлить. Когда поставил новый компрессор, бурлило замечательно. Это от компрессора зависит или где-то засорилось?
     
  4. tvoi_drug
    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    106

    tvoi_drug

    Живу здесь

    tvoi_drug

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    106
    я бы Secoh порекомендовал
    по мне так лучшие сейчас на рынке по соотношению цена-качество
     
  5. Gluk_
    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    382

    Gluk_

    Живу здесь

    Gluk_

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    382
    В данном случае конечно от компрессора. Я мембраны меняю раз в два года.
    Вы внутрь вообще не заглядываете? По интенсивности бурления аэратора можно делать выводы о необходимости замены мембран. Плюс фильтр надо периодически чистить.

    это плохо и явилось причиной появления пыли.
     
  6. Clepikov
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Clepikov

    Участник

    Clepikov

    Участник

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Фильтр я периодически на компрессоре смотрел, он был чистый без грязи.
     
  7. Gluk_
    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    382

    Gluk_

    Живу здесь

    Gluk_

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    382
    Снимите крышку нового компрессора и посмотрите на предмет пыли.
     
  8. Clepikov
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Clepikov

    Участник

    Clepikov

    Участник

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Сегодня разберу новый компрессор, после работы.
    Утром попробовал перекрыть кран и оставить подачу воздуха только на аэратор, вода бурлит, но как раньше было много мелких пузырьков такого нет. Порвалась мембрана или еще какая причина? 1725001537137.jpg 1725001537152.jpg
     
  9. Yri131313
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    106

    Yri131313

    Живу здесь

    Yri131313

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    106
    Сдается мне что Вы "перехимичили".
    Не уверен что порвалась мембрана, возможно выскочила. Хотя все возможно.
    У Вас изначально был установлен JECOD PA-150 и заменили на JECOD PA-200.
    Интересно как Вы его в ящик впихнули, он вроде как по высоте не подходит.

    У меня в такой же станции стоит JECOD PA-100. Сотка идеально подходит. Давление воздуха при работе станции должно быть 21-22 кПа. Вам надо замерить его при помощи ручного тонометра, точнее применив манометр тонометра, один шланг от него и игла от шприца. Измерить можно проткнув иглой силиконовый шланг идущий к трубе аэратора.

    По поводу пыли. Это заводской брак, плохая центровка сердечника соленоида, он трется и стирается при этом компрессор перегревается. У меня с первым такое случилось.

    20211130_110046.jpg
     
  10. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.449
    Благодарности:
    13.203

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.449
    Благодарности:
    13.203
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Как он вопще на 5ке оказался? :faq: Энто ж не хайлея, которой и 120ки мало, ибо дохлая.
    Ничего себе аналогичный - на 50л/мин больше! :ogo:

    На 5ки ставят 100ку максимум, но не жакоды. Что-нить из большой тройки.

    Раз вы купили 200ку - ставьте тонометр на резиновый выход компа и стравливайте лишний воздух краником каким, либо уменьшайте напругу ЛАТРом.
     
  11. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.449
    Благодарности:
    13.203

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.449
    Благодарности:
    13.203
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Думаю, что перегрев мембран, оне размягчаются и перестают держать сердечник...
     
  12. Gluk_
    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    382

    Gluk_

    Живу здесь

    Gluk_

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    382
    На новом компрессоре?
     
  13. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.449
    Благодарности:
    13.203

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.449
    Благодарности:
    13.203
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Конечно! Перегрев от недорасхода воздуха на любой будет влиять сразу, новизна тут не играет роли. Другой разговор - из чего мембраны сварганили, могли и сэкономить...
     
  14. Ivan_Web
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Ivan_Web

    Участник

    Ivan_Web

    Участник

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Подскажите, сегодня открыл станцию, а она перекачала всю жидкость из приемной камеры (до уровня установки фильтра грубых фракций) в аэротенк.
    В чем может быть дело?
     
  15. Yri131313
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    106

    Yri131313

    Живу здесь

    Yri131313

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    106
    Плохо качает эрлифт который установлен в ВО и перекачивает в СИ.
    Могло засорится отверстие жиклера.
    Забиты илом труба лифта, гофрированная трубка.
    Попробуйте автомобильным компрессором продуть жиклер.