1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как подключить дифавтомат?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Winder, 16.01.10.

  1. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    18.988
    Благодарности:
    11.660

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    18.988
    Благодарности:
    11.660
    Адрес:
    Кемерово
    Нужно подключить переносную растворомешалку(РМ) с вибратором, всё на 380В. От РМ идёт две вилки 4х полюсных на 16А, один из штырьков на корпус.
    Нужно собрать типа удлинителя с перносным щитком для подключения(РМ), на нём кроме пускателей нужно ещё розетку вывести на 220В, хотел через дифавтомат её подключить, а как, сообразить не могу?:|:
    Вот нарисовал схемку, скажите что не так?
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  2. Вовочка67
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    768
    Благодарности:
    223

    Вовочка67

    Не новичок

    Вовочка67

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    768
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Смоленск
    Вроде все так. Только надо еще на розетку 220 В защитное заземление завести. Или розетка 2-х контактная будет?
    У меня так сделан щиток (ящик с дверцей) на улице возле дома. У меня там 3-х фазный автомат, к нему розетка 380 В, плюс еще однополюсный автомат и розетка на 220 В. Надо мне тоже будет на 220 В диф. автомат поставить.
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    18.988
    Благодарности:
    11.660

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    18.988
    Благодарности:
    11.660
    Адрес:
    Кемерово
    Заземление в розетке есть, в смысле контакт есть, но куда его подцепить щиток переносной.
     
  4. Альтруист
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119

    Альтруист

    Живу здесь

    Альтруист

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Улан-Удэ
    У Вас, судя по схеме, нейтраль заземлена. С этого же контура заземления взять "землю" на розетку 220.
     
  5. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.955
    Благодарности:
    409

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.955
    Благодарности:
    409
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    У вас вообще в доме земля есть? Если есть то подсоединяйте третий провод к ней. Если нет то и не мучайтесь. Ноль и фазу на диф и работайте. Для работы дифа земля необязательна. Но желательна.
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    18.988
    Благодарности:
    11.660

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    18.988
    Благодарности:
    11.660
    Адрес:
    Кемерово
    Земля то есть конечно, но это удлинитель 30 м, вход 3 фазы и ноль, не тащить же отдельно землю.:|:
    Т.е. землю от розетки прицепить к нулю на входе, до дифавтомата, так?
     
  7. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.955
    Благодарности:
    409

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.955
    Благодарности:
    409
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    А что вам мешает поставить на удлинитель четырех жильный кабель? Три фазы, ноль, земля? Можно и вообще без земли.
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    18.988
    Благодарности:
    11.660

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    18.988
    Благодарности:
    11.660
    Адрес:
    Кемерово
    Дык, пять жил то, тогда получается, а кабель только четырёх жильный.:|: В общем то всё уже собрано, осталась одна эта розетка на 220, даже один проводок - земля.
     
  9. Вовочка67
    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    768
    Благодарности:
    223

    Вовочка67

    Не новичок

    Вовочка67

    Не новичок

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    768
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Смоленск
    Да, можно так. Но необходима гарантия, что в процессе эксплуатации не может произойти смена нуля и фазы. В противном случае оставьте розетку без заземления, просто 220в через дифавтомат.
     
  10. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    18.988
    Благодарности:
    11.660

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    18.988
    Благодарности:
    11.660
    Адрес:
    Кемерово
    Ок, спасиба всем большое.
     
  11. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.955
    Благодарности:
    409

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.955
    Благодарности:
    409
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Виноват. Ошибся . Конечно пять. :|:
     
  12. kkk
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    32

    kkk

    Живу здесь

    kkk

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Вятка
    Здравствуйте! У нас на практике обычно дифавтомат ставят на вводе (не важно одна фаза или три) - в такой ситуации при любой утечке (пробое на землю, человека) сразу срабатывает дифференциальная защита. Зачем вам удлинитель переделывать (как я понял у вас в нем 4-е провода)? В данном случае УЗО не сработает только когда вы будите стоять на хорошей изоляции (резиновом коврике) и одновременно прикоснетесь к двум оголенным проводам (не будет обратной связи через землю на дифзащиту). Если вы коснетесь одного оголенного провода и ток пойдет через вас на землю (произойдет утечка токи в УЗО будут разные) УЗО сработает в любом слючае - в это его сущьность.
    Вот ссылка http://nmu1.ru/articles/view/38/
    "УЗО постоянно сравнивает ток, протекающий к электроприбору с током, протекающим от электроприбора (по нейтрали) и распознает утечку из электросети по появлению разницы между входящим и выходящим токами. Когда разность токов достигает опасного для жизни человека значения (обычно это 30 мА), то УЗО отключает напряжение. Таким образом, ток утечки, текущий через поврежденную изоляцию или через тело человека, не успевают причинить вреда, т.к. время срабатывания УЗО очень мало. "
     
  13. geollog
    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    geollog

    Участник

    geollog

    Участник

    Регистрация:
    23.01.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли смысл устанавливать дифавтоматы в дачном домике. Вопрос возник из-за температуры эксплуатации (минимальная -20). Если я зимой приеду в холодный дом (например при -25), то смогу ли я вообще включить электричество.
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.314
    Адрес:
    Москва
    На АВ и пр. указывается мин. температура, если нет-смотрите каталоги производителя. В принципе до -25 работает значительная часть оборудования.
    Включать электричество сможете, вопрос просто будет в характеристиках АВ, УЗО и дифАВ в зависимости от температуры.
     
  15. TERESVA
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    15

    TERESVA

    Участник

    TERESVA

    Участник

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Днепропетровск
    Только дифы ставьте фирменные, а не китйское ГГГ.
     

Смотрите также: