1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу мнений знающих людей по утеплению кровли

Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Alex_GI, 22.05.21.

  1. Alex_GI
    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Alex_GI

    Новичок

    Alex_GI

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Прошу мнений знающих людей по утеплению кровли
    Добрый день, коллеги, партнеры по строительству!
    Вопрос у меня следующий. Необходимо утеплить крышу на мансардном этаже деревянного дома. Дом уже построен, крыша тоже, увы... Дом сложен из оцилиндрованного бревна в далеком 2013 году, когда я еще вообще ничего не понимал в строительстве, и обращался к якобы профессионалам.
    Значит имеется крыша из металлочерепицы дома 8х7 метров. Стропила 150х50 мм, с шагом 1 метр. На стропила устелена пароизоляция, затем обрешётка из доски 25мм, затем металлочерепица. На расстоянии 1 метр от стены дома, под стропило установлена "нога". Ширина стен на которых стоят стропила 8 м.
    Как планирую утеплять:
    1) Нарастить ширину стропил до 200 мм. (все-таки живу на Севере, в дом приезжаю периодически, попариться).
    2) Далее утеплитель, плита из мин. ваты плотность 35-40 кг./м.куб толщиной 100 м, затем второй слой с перекрытием стыков первого слоя.
    3) Гидроизоляция, пленка максимально не пропускающая воду/пар.
    4) Вагонка.

    Вопросы:
    1) НЕ могу оценить несущую способность своей крыши, выдержит ли вес всего.
    2) Достаточна ли плотность утеплителя? Либо взять рулонный плотность 15-20 кг/м.куб?
    3) Правильно ли понимаю, пленки закрывающие утеплитель, должны быть: та что к крыше максимально паропроницаема, так что внутрь помещения - наоборот - максимально НЕ паропроницаема.
    4) Чем фиксировать плиту утеплителя в распоре стропил? Леской?

    Дополнительно прошу подсказать как сделать сочленение фронтона и 1го стропила (фото прилагаю).

    Заранее всем благодарен за ответы и советы!
    изображение_viber_2021-05-22_08-03-30.jpg изображение_viber_2021-05-22_08-03-30_1.jpg изображение_viber_2021-05-22_08-05-01_4.jpg изображение_viber_2021-05-22_08-04-43_2.jpg
     

    Вложения:

    • изображение_viber_2021-05-22_08-03-30.jpg
    • изображение_viber_2021-05-22_08-03-30_1.jpg
    • изображение_viber_2021-05-22_08-04-43_2.jpg
    • изображение_viber_2021-05-22_08-05-01_4.jpg
  2. makcaev
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    83

    makcaev

    Живу здесь

    makcaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Московская обл.
    Во первых Вам необходимо идентифицировать пленку, которая на кровле. Так как только к диффузионным мембранам можно монтировать утеплитель в плотную. К обычной ГИ только с зазором.
    На счет расчетов- Вас сюда, https://www.forumhouse.ru/forums/386/ только необходимо все размеры, сечения и тд., только при таких данных я сомневаюсь, что все пройдет. изображение_viber_2021-05-22_08-04-43_2.jpg исходя из фото есть ощущения- уже стропила прогнулись.
    По пленкам- со стороны помещения нужна пароизоляция (пленка, которая не пропускает пар), со стороны улицы- мембрана (пленка с максимальной паропропускаемостью).
    Пароизоляцию проклеивать везде и всюду, особое внимание уделить премыканию пароизоляции и фронтона.
    Утеплитель 40- 50 плотности, поддерживать ниткой, и толщину наверное довести до 250 мм.
    Да и креплением поддерживающей обрешетки на фронтоне необходимо поколдовать.
    Исходя из перечисленного может все таки перебрать кровлю, сделав все расчеты и применив правильные (проходящие) сечения, смонтировав стропила через 58 см, утеплив сверху и смонтировав правильные пленки и тд.
     
    Последнее редактирование: 22.05.21
  3. mischa5
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    77

    mischa5

    Живу здесь

    mischa5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Москва
    Возможно прогнулись из того, что нет скользячек (на фото не увидел)
     
  4. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.751
    Благодарности:
    11.305

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.751
    Благодарности:
    11.305
    Адрес:
    Минск и далее
    А при чем "скользячки" к прогибу стропил? Жесткое крепление стропил к венцу, влияет только на распор, который может выдавить стены (образно говоря).
     
  5. mischa5
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    77

    mischa5

    Живу здесь

    mischa5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Москва
    Это только предположение, так как на одном обьекте тоже было так- жесткое крепление стропил, смонтированнве ригеля, все стропила дугой, при этом ширина сруба небольшая.
    Вот и подумал- закономерность.
     
  6. Alex_GI
    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Alex_GI

    Новичок

    Alex_GI

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Благодарю за ответ! На стропила постелен Изоспан А. Паропроницаемость не менее 2000 г / м. кв. за 24 часа (нашел в инете). Подойдет?
    Разобрать крышу и сложить как надо, вариант основательный. Но затратный как по времени, так и по деньгам. Все-таки в далеком 2013 крышу сложили за 70 тыс. руб. Жаба, как говориться, поддушивает.
    Стропила жестко прибиты к последнему венцу сруба, все верно.

    А почему толщину утеплителя рекомендуете 250 мм, есть основания полагать что 200 будет не достаточно?
     
  7. Alex_GI
    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Alex_GI

    Новичок

    Alex_GI

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Все верно - стропила жестко прибиты к срубу. Стены не выдавливает.
     
  8. makcaev
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    83

    makcaev

    Живу здесь

    makcaev

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Московская обл.
    Изоспан А- даже на сайте производителя написано, что пленка не предназначена для кровли.
    Для средней полосы рекомендуют минимум 200 мм, а лучше 250мм.
     
  9. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Дедовск
    Изоспан А - стеновая ветрозащита. Вы не только на паропроницаемость смотрите, а ещё и на водоупорность. Иногда материалы типа А по каким-то непонятным резонам монтируют в качестве гидроизоляции; но на кровлях с уклоном свыше 35*, с обязательным ДВОЙНЫМ ВЕНТИЛИРУЕМЫМ зазором (один - должен быть в любом случае, между обрешёткой и гидроизоляцией, достигается за счёт монтажа контробрешётки; а второй - между утеплителем и материалом типа А), и совсем не годится для конденсатообразующих кровель (из металла).
    Кстати, а вентилируемый зазор между обрешёткой и гидроизоляцией у вас вообще есть?
     
  10. Alex_GI
    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Alex_GI

    Новичок

    Alex_GI

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    К сожалению такого зазора нет. Изоспан А постелен прям на стропила, в нему прибита обрешётка, на неё металлочерепица, т. е. зазор между материалом А и металлокровлей есть, а между материалом А и утеплителем не смогу обеспечить. Т. к. для этого нужно ещё больше наращивать ширину стропил. Наращивание стропил - это вес. Для моих стропил с шагом 1 метр, нагрузка критическая...
    ХЗ что делать. Переделывать крышу...
     
  11. mischa5
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    77

    mischa5

    Живу здесь

    mischa5

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Москва
    Правильные слова, сказанные вовремя.
     
  12. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Дедовск
    Между обрешёткой и гидроизоляцией нужен ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор (это вне зависимости от применяемых материалов!).
    Вентиляция в зазоре осуществляется посредством тяги воздуха, которая возникает вследствие перепада высоты (кровля наклонная). У вас доски обрешётки направлены горизонтально, перепада высоты нет, тяги воздуха нет, вентилируемого зазора нет. Да ещё стеновая ветрозащита.
    И да, соглашусь с @mischa5, единственное решение - переделывать крышу.