1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Cовет по уклону канализации

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Mephisto_BLR, 17.05.21.

  1. Mephisto_BLR
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    5

    Mephisto_BLR

    Живу здесь

    Mephisto_BLR

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    5
    Cовет по уклону канализации
    Помогите разобраться с проектом подключения к центральной канализации. В проекте я так понимаю 150 труба взята что бы уменьшить уклон. Правильно ли это и быть может получится сделать 110 трубой? Данные по перепаду указаны в проекте на рисунке vopr.jpg
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    Нет.
    Скорее всего это сделано на перспективу и диктуется техническими условиями местного Водоканала.

    Зависит от количества стоков и перспективных планов развития сети.
     
  3. Mephisto_BLR
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    5

    Mephisto_BLR

    Живу здесь

    Mephisto_BLR

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    5
    Проект делается чисто под мой дом который состоит из двух квартир моей и соседей. Суммарно прописано 6 человек. Реализовывать проект будем за свой счет, очень сильно сомневаюсь что в моей канализации предусматриваются какие либо перспективы для других. Тем более вокруг все уже подключены к центральной.
     
  4. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    @Mephisto_BLR, тогда задайте вопрос проектировщикам, чем они руководствуются применяя трубу 160 мм, а не 110 мм.
    Ведь это может повысить риск засоров.

    Аргумент с уклоном трубопровода на мой взгляд надуман.
     
  5. Mephisto_BLR
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    5

    Mephisto_BLR

    Живу здесь

    Mephisto_BLR

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    5
    Проект делал год назад. В целом наверное реально найти проектанта если туда съездить, но я сейчас в другом городе.
    А вы, если не трудно, не могли бы прикинуть по высотам и перепадам, реально ли все осуществить используя 110 трубу? По моим прикидкам если в месте захода в центральный колодец уложить трубу на отметку 122.20, при уклоне 2см на метр в существующем колодце выйдем на максимальное заглубление 35 см, не глубже.
     
  6. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    @Mephisto_BLR, если длина трубопровода составляет 17,5 метров, то скорее всего Вы правы.
    Планы/чертежи не смотрел.
     
  7. Mephisto_BLR
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    5

    Mephisto_BLR

    Живу здесь

    Mephisto_BLR

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    5
    Длина трубопровода 80 метров. Там есть перепады на территории и их отметки на планах.
     
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    На такой длине (80 метров) трубопровод опустится на 80 метров х 2 см = 1,6 метров.
    Но надо учитывать высотные отметки.
     
  9. Mephisto_BLR
    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    5

    Mephisto_BLR

    Живу здесь

    Mephisto_BLR

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.15
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    5
    Ну отсюда собственно и вопрос если с таким уклоном я не попаду в колодец центральной по уклону, есть ли смысл на последнем участке в 22 метра положить 150мм трубу у которой уклон 0.8
     
  10. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    Теоретически, в плане высотных отметок, да.
    Но этот участок может быть склонен к засорам.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.833
    Благодарности:
    33.266

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.833
    Благодарности:
    33.266
    Адрес:
    Калуга
    Поэтому и взяли 160 трубу - там уклон в три раза меньше.
     
  12. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Ага и расход для ее нормальной работы в десятки раз больше.