Как защитить скважинный насос при залипании реле давления

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем СергейКo57, 13.05.21.

  1. СергейКo57
    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    6

    СергейКo57

    Участник

    СергейКo57

    Участник

    Регистрация:
    07.04.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    6
    Как защитить скважинный насос при залипании реле давления
    Добрый день, Всем Форумчанам!

    Столкнулся с ситуацией разрыва ПНД-трубопровода при работе скважинного насоса.

    Есть предположение, что залипло реле давления и не отключило насос после превышения верхнего предельного значения.

    Вопрос: Как защитить скважинный насос в такой ситуации от перегрузки и излишнего давления на трубопровод (и его разрыв).

    Возможно ли, для этой цели использовать датчик контроля отсутствия “протока воды”

    С уважением Сергей
     
  2. Qavai
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    3.407
    Благодарности:
    1.310

    Qavai

    Живу здесь

    Qavai

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    3.407
    Благодарности:
    1.310
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Есть клапана, которые сбрасывают давление при превышении давления. Плюс поставить туда кнопку, отключающую насос.
     
  3. PavelVohm
    Регистрация:
    22.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7

    PavelVohm

    Участник

    PavelVohm

    Участник

    Регистрация:
    22.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7
    Я бы рекомендовал посмотреть в сторону цифровых реле давления, к примеру в Sentinel 2.1 применяется реле с номинальным током 230В 30А, при ресурсе 10^5 операций, да и в целом датчик питающийся от 5 вольт безопаснее механического реле, коммутирующего насос
     
  4. Llloyd
    Регистрация:
    17.03.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Llloyd

    Новичок

    Llloyd

    Новичок

    Регистрация:
    17.03.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Я тоже мучаюсь данным вопросом и кроме как поставить последовательно в цепь второй датчик давления с порогом отключения выше основного. Может есть ещё варианты?
     
  5. PavelVohm
    Регистрация:
    22.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7

    PavelVohm

    Участник

    PavelVohm

    Участник

    Регистрация:
    22.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7
    Используете нормально замкнутый контакт на РД, насчет точной настройки речи идти не может, но тем не менее)
     
  6. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    288

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    288
    Адрес:
    Екатеринбург
    Интересная тема, тоже нужна защита насоса, может кто-то организовывал схему защиты, например, на датчике протока?

    Пока только на ум приходит вариант с реле времени. В среднем режиме потребления воды замерить время между срабатыванием РД и выставить на реле времени чуть больше, т. о. если РД будет слишком долго находиться во включенном состоянии, реле времени его отключит, а включить можно будет только вручную.

    Вроде рабочая схема, но есть один недостаток - при очень сильном водоразборе, когда РД не будет успевать срабатывать по верхнему порогу из-за недостатка давления в гидробаке, будут ложные отключения
     
    Последнее редактирование: 18.04.23
  7. Valemal
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7

    Valemal

    Участник

    Valemal

    Участник

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    7
    через два года пользованием электронным реле Sentinel 2.1+. Столкнулся с проблемой работы этого реле. Стало постоянно выскакивать ошибка "Авария" обратился к производителю за разъяснением. Потратил целый день на переписку в телеге (номер телефона не дают а тот что на сайте отвечает секретарь бот) в ответ получил одни упреки тапа за меня они настраивать не будут, при этом ничего не разъясняют! В общем в итоге потраченный день и испорченное настроение и куча упреков. Хочу заметить что поддержка у этого реле никакая! Сожалею что сними связался. Прилагаю скриншот переписки. Делайте выводы сами.
     

    Вложения:

    • Вохменцев Павел.jpg
  8. Denissbor
    Регистрация:
    26.07.20
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    Denissbor

    Участник

    Denissbor

    Участник

    Регистрация:
    26.07.20
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ленинградская область
    Здравствуйте
    Хочу оживить тему
    Тоже очень интересует этот вопрос
    Какие есть идеи надежной защиты от НЕвыключения насоса? ("залипания" РД)
    У меня сейчас из автоматики только реле давления (Condor MDR, да, пишут везде что "надёжно", но раз в год как говорится и палка стреляет:)
    Реле сухого хода нет (нет необходимости, дебит скважины гигантский).

    Пока в мысли ничего не приходит лучше, чем замутить какую-то схемку с НЗ контактором.

    Хочу простое надежное решение, понимаю что есть всякие варианты "электронно-цифровые", но често говоря я консерватор, особого доверия к ним нет) может и зря?

    или как вариант:
    какие могут быть подводные ками?

    Ваши мнения
     
  9. emaksimov
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12

    emaksimov

    Участник

    emaksimov

    Участник

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Московский
    С наступлением холодов снова активировалась спящая летом фобия на тему замерзания трубы в подполе (например из-за нарушения работы греющего кабеля) и следующую за этим работу 2 кВТ скважинного насоса на закрытую задвижку (ледяную пробку).
    У кого какие идеи есть? Может удастся передать эту фобию участникам сообщества и коллективно найти решение)
     
  10. emaksimov
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12

    emaksimov

    Участник

    emaksimov

    Участник

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Московский
    Мне кажется второе деле давления с бОльшим давлением отключения должно обеспечить повышенную надёжность, но имеет неочевидный недостаток - вы не узнаете, что первое реле "залипло" и что "в работе" второе реле вплоть до момента когда с ним тоже что-то случится (хорошо, если оно просто не будет включаться).
    Возможно здесь есть знатоки устройства механического реле давления, которые могут придумать как доработать его чтобы оно не включалось по нижнему пределу (возможно банально поможет закрутить малую пружину, ответственную за давление включения насоса, чтобы он после отключения не включился без ручного вмешательства)
     
  11. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    288

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    288
    Адрес:
    Екатеринбург
    на мой взгляд, в этом случае только датчик протока поможет, поскольку все реле давления или сухого хода завязаны на давление после насоса перед гидробаком, а если произошло перекрытие магистрали перед РД, оно этого не поймёт и будет постоянно держать насос включенным, ожидая когда он накачает гидробак пока не сгорит.

    Схема такая: срабатывает РД, которое своими контактами замыкает вход электронного таймера, а он уже запускает насос и начинается отсчёт ожидания сигнала от датчика протока, который подключен на другой управляющий вход таймера. По истечению защитного интервала таймер остаётся включенным только пока видит сигнал от датчика протока или от РД. Насос отключится если сработает РД или датчик протока остановится, смотря какое событие наступит раньше и цикл повторяется.

    Допустим, возле насоса образовалась ледяная пробка, срабатывает РД, запускает таймер который включает насос и начинает отсчёт (несколько секунд), ожидая сигнал протока, но поскольку датчик при этом стоит, таймер по истечении защитного интервала отключит насос.

    Схема конечно не очень простая, но вполне рабочая, таймеры и датчики сейчас есть разные под любые задачи

    Себе пока сделал так - просто таймер через который включается насос по сигналу от РД. Время выставлено примерно такое, за которое насос накачивает гидробак при штатном водоразборе + небольшой запас (суммарно у меня 5 минут). Насос отключится если на таймер будет подан управляющий сигнал от РД дольше выставленного (например, залипли контакты РД, прорыв системы, неисправность гидробака, перекрытие магистрали и т. п.). В штатном режиме РД отключает таймер раньше чем истечет защитный интервал и цикл повторяется.

    У этой схемы есть существенный недостаток - насос вырубится если водоразбор большой и он не успевает накачать штатное давление отключения РД за отведенное время.

    Тут либо время подбирать экспериментально, либо сильно его завышать или вообще ставить бесконечность.

    От ледяной пробки такая схема поможет только если насос выдержит работу на закрытую магистраль в течении выставленного времени таймера.

    На случай превышения давления (перекачки) поставил предохранительный клапан в магистраль после гидробака на давление превышающее штатное с отводом в канализацию. На пути отвода воды при аварийном срабатывании установлен датчик влажности, который через умное реле отключает насос.
     
    Последнее редактирование: 17.12.24
  12. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    1.873

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    1.873
    Адрес:
    Москва
    А может просто БРИО 2000 вместо всей этой лабуды? ;)
     
  13. Evgar
    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    288

    Evgar

    Живу здесь

    Evgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.15
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    288
    Адрес:
    Екатеринбург
    возможно, но он заменяет классическую схему гидробак + РД, т. е. по сути из накопительной делает проточную систему, тогда всё придется модернизировать и не понятно будет ли толк от этого
     
    Последнее редактирование: 17.12.24
  14. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    1.873

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    1.873
    Адрес:
    Москва
    На счет обратных клапанов, это трудности перевода, в нем просто уже есть свой ОК, с гидробаком то же работает без проблем… Хотите исключить влияние ГА? Просто накачайте его до рабочего давления…
     
    Последнее редактирование: 17.12.24
  15. Alexandr0063
    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    7.298
    Благодарности:
    5.161

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Alexandr0063

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.16
    Сообщения:
    7.298
    Благодарности:
    5.161
    Реле времени РВД 0,1с/10мин-75мс/150мс 2х8А 24/230В ...
    Воткнуть в схему насоса и выставить отключение примерно на полчаса непрерывной работы...
    Не сработает РД, сработает РВ...