1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Двускатная кровля. Пересечение холодного чердака и теплой кровли. Устройство террасы. Большие проемы

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Qwad74, 12.05.21.

  1. Qwad74
    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Qwad74

    Участник

    Qwad74

    Участник

    Регистрация:
    15.06.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Двускатная кровля. Пересечение холодного чердака и теплой кровли. Устройство террасы. Большие проемы
    Добрый день.

    Снег 180кг/м2
    Ветер 32
    Общий 196кг/м2

    1) Стропила 200х40 шаг 600мм
    2) Обрешетка 100х25 шаг 350мм.
    3) Мауэрлат 200х200 с выходом на террасу
    4) Коньковый брус 200х150
    5) Стойки под коньковый брус 150х150

    Фундамент МЛЗФ 500х400.
    Грунт суглинок. УГВ низко (нет).
    Подсыпка под фундамент ПГС+щебень
    Полы по грунту с теплым полом (без опирания на фундамент)
    Под перегородки предусмотрен фундамент.

    Газоблок D500 шириной 300мм.
    Армопояс 250х250. Перемычки и другие данные отражены на эскизах.

    Прошу помочь/оценить стропильную систему.
    1) В местах опирания стоек под коньковый брус.
    2) Опирание стойки конькового бруса на террасе на сдвоенные 200х50.
    3) В комнате отдыха устройство утепленной кровли без балок перекрытия.

    Буду рад услышать советы и мнения по организации стропильной системы в целом.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
    • 3.jpg
    • 3D вид.jpg
    • 4.jpg
    • 5.jpg
    • 6.jpg
    • 7.jpg
  2. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.751
    Благодарности:
    11.305

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.751
    Благодарности:
    11.305
    Адрес:
    Минск и далее
    @Qwad74, навскидку все нормально, за исключением:
    - балка под коньковую стойку на террасе 200*50х2 на пролете 5,9 м, + сосредоточенная нагрузка порядка 0,5 тонны от стойки...в общем, нужно посчитать.
    - ж/б перемычку над воротами (L=4250) считали?