1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Утепление трубок внешнего блока

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем msagent, 01.05.21.

  1. msagent
    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    23

    msagent

    Живу здесь

    msagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Новосибирск
    Утепление трубок внешнего блока
    Здравствуйте.
    Использую кондиционер LG 24HLP для обогрева дачи. Магистраль проложил стандартно, со стандартным утеплением.
    Возникает такой вопрос. Как утеплить внутренние трубки внешнего блока?
    Не дает покоя, что они греют улицу в режиме обогрева.

    Так понимаю, что надо утеплять трубку с выхода копрессора до 4х ходового, 4х ходовый и трубку толстую от 4х ходового до выхода с блока. Буду использовать стандартную теплоизоляцию (kflex)

    Может кто поделится опытом?
     
  2. msagent
    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    23

    msagent

    Живу здесь

    msagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Новосибирск
    Не стал ждать ответов. Заклеил трубки.
    Эксплуатация покажет. 20210502_121537.jpg
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.233

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Псков
    В свое время, тоже занимался таким гимором.
    Потом, тупо перенес компрессор в помещение.
    В помещение - бойлерной зимой (когда насос греет дом без перерыва и нагнетание вокруг 80С) стало реально тепло.
    Сейчас, когда насос работает по 25 мин в час на минимуме и нагнетание 53С, тепла не чувствуется.
     
    Последнее редактирование: 02.05.21
  4. msagent
    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    23

    msagent

    Живу здесь

    msagent

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.20
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну и нешибко хлопотно.
    Но у вас хорошее решение проблемы.
     
  5. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.775
    Благодарности:
    1.785

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.775
    Благодарности:
    1.785
    Фигней занимаетесь...
    Компрессор укутан, потери минимальны.
    Лично разницу в -10 - 29 не ощущаю...
    Кроме првышеннго потребления, но тут температура за бортом играет роль.
    Работает и работает себе.