ZOTA FOCUS

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем roland_sky, 26.04.21.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Все аналоги не нужно. Например, Herz не рекомендую.
    Barberi, STOUT можно.
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    От котла до коллектора (до НСУ) нельзя полипропилен. Только металл.
    Пеллетный котёл - это тоже ТТК, в котором могут быть высокие температуры.
    Разве в инструкции на котел такой информации нет?
     
  3. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.324

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.135
    Благодарности:
    14.324
    Адрес:
    Калининград
    Ага, и трехходовые клапана с приводами в комплекте? Подумаешь, еще тысяч 15-20 выложить надо будет. Не самому же выкладывать, а другому.
    И, в отличие от теоретика, котел у "самоделкина" есть, живет и бодрствует вот уже 12 лет, находясь в прекрасном состоянии.
    А давно должен был бы умереть, от мифических "плевков", которые так занимают теоретика.
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Я рад за вас.
    Только вот зачем ёрничать...
    Этого не понимаю.

    Вы в теме, в которой, в основном, пользователи котла с соответствующим названием.
    Он укомплектован нормальным контроллером, хотя и бюджетным. Можно докупить модуль расширения В, интернет (полноценный, надо заметить, а не "поделка на wifi), термостат электронный (по цифровой шине), ПЗА работает, только датчик наружной температуры докупить. Да, ЛЗ не предусмотрен. Хотя кто его знает...
    Механизм (смеситель + сервопривод) совсем необязательно покупать и устанавливать. Контроллер может управлять и насосом (вкл/выкл). Все контроллеры Plum так умеют.
    Задавали вопрос, как и чем управляется модуль, отвечу всем, не вам. Модуль имеет своё питание, а с контроллером связь по шине RS485. Отличная конфигурация, что хочешь и можешь - докупаешь, то, что нужно. В зависимости, от степени скупердяйства. Хотя, если оно есть, тем Plum "недоступен" вообще. Под любыми предлогами не покупают. Говорят, что Plum плохой.

    Отвечать, пожалуйста, не надо. Уже точно, достаточно.
     
  5. olgpol1
    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    olgpol1

    Живу здесь

    olgpol1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    @slava137, Слава, подскажите, а нормально будет работать клапан при моей системе с гидроразделителем и двумя насосами СО? Я правильно понимаю, что при нагреве котла теплоноситель пойдет сначала по малому кругу через клапан, но разве два насоса на ГС не будут теплоноситель и на себя тянуть, ведь подача открыта? Или он дойдет до ГС и потом будет по контурам гонять теплоноситель через ГС, до тех пор пока клапан не откроется? А по трубе у меня непосредственно на выходе из котла по полметра железной трубы, сказали этого достаточно.
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Чтобы теплоноситель прокачивался, нужны открытые две ветви.
    То есть, когда клапан холодный, обратка перекрыта, протока ТН не будет.
    Про куски труб из металла: нет, этого недостаточно.
    Это сказали неграмотные монтажники.
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Насосы в контурах отопления подключите через промежуточное реле с обмоткой 230 V AC.
    Обмотку реле подключите параллельно L, N котлового насоса.
    Контактами реле NO (нормально разомкнутыми) подайте напряжение сети 230 AC на эти два насоса.
    И не нужно будет вручную включать их.
    Если появится у вас модуль В, то насосы подключаются к модулю.
     
  8. olgpol1
    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    olgpol1

    Живу здесь

    olgpol1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    @slava137 Спасибо за ответ. Насосы СО у меня всегда включены и по команде от котла включается только насос на котле. По этому вопросу так же, кстати, мнения расходятся у кого спрашивал. Одни спецы говорят, что это даже очень не плохо, т. к. есть постоянное движение жидкости и если вдруг котел встанет среди морозов, то батареи не замерзнут. У других мнение, что это ничего не дает, а только ресурс насосов уменьшается. Короче, сколько людей, столько и мнений) А по поводу включать все три насоса одновременно была мысль, спасибо подсказали как это сделать на практике. Я думал их просто завести в контроллер в те же контакты что и котловой насос? Или не выдержит контроллер? Была мысль их еще через Зонт включать. Т. е. включился котел, включились они, а котловой уже по мере нагрева котла.
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Лучше управлять от контроллера.
    Потому что летом, например, контроллер иногда включает насосы, чтобы не "закисли" роторы.
    Контроллер всегда должен быть включён в сеть. Он сам знает, что и когда ему сделать).
    Но заземление должно быть. И обязательно фаза должна приходить на контакт L. (В розетке фаза должна быть слева по европейскому стандарту). Кабель с угловой вилкой - вниз кабелем. И тогда будет всё правильно. Но на всякий случай проверьте индикатором, куда приходит фаза.

    Почему через реле?
    В контроллере контакты реле на 6А максимального тока. Но лучше три насоса не включать через внутреннее реле. Пусковые токи есть у насосов, искрение... Менять реле внутри контроллера довольно проблематично. Двусторонняя печать, нужно это делать аккуратно.
    Поэтому для потребителя проще поставить дополнительное внешнее реле.
    Включать в сеть на постоянно- я лично против. Никогда так не делал. И не делал бы. А с учётом летних временных включений насосов самим контроллером, категорически против.
    Использовать Zont вместо ecoster - это лишнее и я тоже против этого.
    При наличии модуля интернет с термостатом ecoster получается единая система. Один раз зашёл на сайт econet24.com и там есть все параметры, все графики " в одном флаконе".
    И вообще к Зонту отношусь очень критически. Мне есть с чем сравнивать.
    Почему зонты предлагают продавцы и монтажники владельцам контроллеров Plum? Наверно им так выгоднее. Но для пользователя удобнее и правильнее ecoster.
     
    Последнее редактирование: 10.02.22
  10. olgpol1
    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    olgpol1

    Живу здесь

    olgpol1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    Спасибо большое.
     
  11. anatoliyt
    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    2.102
    Благодарности:
    1.009

    anatoliyt

    Живу здесь

    anatoliyt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    2.102
    Благодарности:
    1.009
    Не понятно на сколько клапан должен быть холодным, чтобы обратка была перекрыта.
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Ниже, чем температура открытия клапана.
    Если интересует с какой именно точностью, то это не особо важно. При 59° или 60° С, без разницы. А может при 60,3°. Что от этого изменится?)
     
    Последнее редактирование: 15.02.22
  13. anatoliyt
    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    2.102
    Благодарности:
    1.009

    anatoliyt

    Живу здесь

    anatoliyt

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.20
    Сообщения:
    2.102
    Благодарности:
    1.009
    Вы хотите сказать, что при нагревании от +30 до +59 главный ход клапана закрыт, а после +59 резко открывается.
    Обратный ход так же скачет?
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    21.973
    Благодарности:
    7.764
    Адрес:
    Минск
    Я много раз писал, клапан открывается плавно.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20220215-210501_Adobe Acrobat.png
  15. olgpol1
    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15

    olgpol1

    Живу здесь

    olgpol1

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.20
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    15
    Слава, ESBE на 55 нет в наличии. Только 50 и 60 градусов. Какой по Вашему авторитетному мнению лучше взять?