РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Нужна помощь, у меня по проекту стропила 100*200, можно ли заменить их сдвоенной доской 50*200 и как правильно их соединить ? Доска будет сухая камерной сушки
Лучше бы Вам вообще сменить сечение на 50х200. Выложите в PDF план дома с несущими стенами, схему перекрытия, сечение балок, пролеты, схему стропильной системы с разрезами.
И размеров тоже нет... Размеры "сохранились" только на кладочном плане. По крайней мере у меня так...
Не понимаю, зачем такое сечение стропил? Везде проходят 200*50, кроме левой части на Разрез 3. А если дотянуть прогон до внешней стены (выделил красным) , то и там 200*50 проходят по нагрузкам
В проекте, уже есть стальной двутавр - вот и поменяйте деревянный брус на стальной двутавр. Может, даже все позиции - все равно они в "теплой зоне". ИМХО