1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

Дом айтишника: энергоэффективность, практичность, фальц."

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 22.04.21.

  1. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    393

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    393
    Прочитал бы это раньше даже бы и писать ниже не стал. Демпферную прокладку в дверных проёмах обязательно делайте с разрывом армирования и не меньше с компенсаторным вкладышем чем 5мм
    Большинство здесь, к вашему сожалению, обычные разнорабочие не имеющие специального образования к сдешнему виду деятельности, и в большенстве действительно вы, а не я. В отличии от вас я начинал учиться в ГИСИ, потом уже продолжил в НАСИ, а заканчивал уже НГАСА. Так, что не стоит дворнику учить хирурга как ему скальпель держать.
     
    Последнее редактирование: 05.05.21
  2. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    10.225

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    10.225
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Спасибо, но толщину прокладжки я выберу не по совету "МыВсегдаТакСтроим ТМ", а по рачету, основываясь на коэффициенте теплового расширения бетона, темературной дельты и размера помещений.
     
  3. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.836
    Благодарности:
    5.247

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.836
    Благодарности:
    5.247
    Адрес:
    Тула
    Я вот просто не могу сопоставить одно с другим. Прокладку в дверном проеме мы делаем что бы дать бетону возможность двигаться-плавать, но если мы сверху уложим плитку сплошным ковром то лишаем бетон этой возможности. Логично или бетон без разрыва в дверях и плитка сплошным ковром (и тогда внутренним напряжениям и расширениям сломать систему будет сложнее и есть шанс что совместная прочность бетона и керамогранита превысит силу расширения) или уже делать вставку - разрыв, то и не укладывать плитку сплошным ковром - пусть все плавает на волю расширений. Но вот вариант разрыв и сплошная плитка противоречит логике. Где я не прав?
     
  4. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    393

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    393
    Надо же в нете полазили, похвально. Ну и как расширение бетона? Как железо да? Дилетанты скоро двутавровую балку железную по середине резать начнут и на болты через резиновую прокладку сажать будут.
     
  5. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    10.225

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    10.225
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Дилетанты будут думать, что двутавровую балку на опоры нельзя крепить через скользящий крепёж.

    "Вова таллинский не строитель, а бывший полицейский, это должны понимать форумчане."

    Кажется форумчане поняли и приняли, благо есть функция "игнор". До свидания.
     
  6. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    10.225

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    10.225
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    В моём понимании, если делать разрыв в стяжке, но класть сплошняком, то в зависимости от клея и качества работ напряжение может реализовываться как трещиной по плитке (не ровной), так и отрывом с клея. Не прогнозируемо. Для себя решил - разорву стяжку и тамже разрежу плитку с заполнением герметиком в цвет.
     
  7. Roman8301
    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    393

    Roman8301

    Живу здесь

    Roman8301

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.12
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    393
    Сначала надо задуматься не о видах крепежа, а о работе балки, потом способы её опирания, а уж потом выдумывать нелепые названия.
    Еще он и блогер и разводила. На таких как вы бабло делает, ну молодец же!, надо же кому то силиконовый герметик втюхивать цветной, больше проёмов- больше демпферов-больше швов резаных-больше герметика. Ну что тут скажешь кругом профи. Удачи:hello:
     
    Последнее редактирование: 05.05.21
  8. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.836
    Благодарности:
    5.247

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.836
    Благодарности:
    5.247
    Адрес:
    Тула
    А если швы плитки пойдут не идеально по демпферной ленте в проеме?
     
  9. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    10.225

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    10.225
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Не понял вопроса. Режем плитку в местах, где деформируемый разделитель, этот шов заполняем герметиком в цвет, а основную затирку выбираем отличающейся от цвета плитки, тогда этот шов будет незаметен на фоне контрастной затирки, подчеркивающей орнамент. А разрезать плитку можно по месту довольно точно. Главное деф. шов сделать более-менее ровным.

    Untitled.jpg
     
  10. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.836
    Благодарности:
    5.247

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.836
    Благодарности:
    5.247
    Адрес:
    Тула
    Мысль понял - у меня плитка не однотонная к сожалению будет...
     
  11. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.946
    Благодарности:
    145.868

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.946
    Благодарности:
    145.868
    Адрес:
    Махачкала
    Не очень понял этот момент... вы собираетесь делать разрыв в стяжке делать на всю толщину её слоя?

    И сколько по расчётам будет это расширение?
    На мой взгляд, температура пола в жилом доме и зимой и летом одним цветом почти постоянная - изменения на несколько градусов.
     
    Последнее редактирование: 05.05.21
  12. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    10.225

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    10.225
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Вот так
    Untitled.jpg
     
  13. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    10.225

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.321
    Благодарности:
    10.225
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Затирка-то всё равно будет однотонная ;-).
     
  14. Xman2
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.707
    Благодарности:
    1.577

    Xman2

    Живу здесь

    Xman2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    2.707
    Благодарности:
    1.577
    Адрес:
    Иваново
    ну как несколько?
    температура +15 градусов может быть? может
    при максимальном протопе, +35-40 вполне, еще взять запас вот дельта в 20-30градусов
     
  15. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.946
    Благодарности:
    145.868

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.946
    Благодарности:
    145.868
    Адрес:
    Махачкала
    Откуда конструктив? Вроде всё по правилам стараетесь делать...
    Зачем что-то придумывать, если в СНиПах написано, как делаются температурно-усадочные швы?
    Дело, конечно, хозяйское, но мне очень не нравится, что через этот пенопластовый демпфер проходят трубы ТП...
    Допустим, стяжки в комнатах по обе стороны от порога будут жить своей жизнью - сближаться или разбегаться. Но в эти стяжки замоноличены трубы ТП - вот как они будут себя вести в таком "перешейке"?