1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как правильно сделать дренаж - 3

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Юзеф, 13.04.21.

  1. Missbear
    Регистрация:
    29.01.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Missbear

    Участник

    Missbear

    Участник

    Регистрация:
    29.01.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    изыскания не делали.
    Я понимаю, что вода через решетку попадает в трубу и убегает в вырытый дренаж, а далее в грунт, разве не так? Как это они не связанные? Извиняюсь, если задаю глупые вопросы ;)
     
  2. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875
    Адрес:
    Москва
    Нет. Через решетку вода попадает в трубу, а далее - в некий приемный колодец, расположенный на удалении от дома. А вот из него возможны разные варианты ухода воды, начиная с перетока куда-то вниз по рельефу, заканчивая открытым дном (если грунты хорошо пропускают воду и низкий УГВ).
    Если воду из ливневки заливать в дренаж, то будет обратный эффект - подтопление. Дренаж предназначен для защиты от подземных вод.
    Грустно, т. к. в данном вопросе эта информация, совместно с топосъемкой, является основой для принятия правильного решения.
     
  3. Missbear
    Регистрация:
    29.01.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Missbear

    Участник

    Missbear

    Участник

    Регистрация:
    29.01.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Запомню, приемный колодец. Вот именно такой процесс воспроизвести мне и нужно.
    Под ПГСом скала, глины у нас нет, песок, камней много.
     
  4. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875
    Адрес:
    Москва
    Тогда колодец с открытым дном, главное на скалу не попасть)
     
  5. Missbear
    Регистрация:
    29.01.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Missbear

    Участник

    Missbear

    Участник

    Регистрация:
    29.01.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Да, конечно, именно так и планировалось.
    а вот порядок действий в реализации отмостки для меня до сих пор актуальный)
     
  6. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875
    Адрес:
    Москва
    Если грунты, как Вы описали, то они все непучинистые. Так что утепление отмостки имеет смысл только если не утеплен фундамент (Вы, кстати, про него ничего не сказали), чтобы были меньше теплопотери.
    Если нет задачи снизить потери тепла, то достаточно положить брусчатку с небольшим уклоном от стен на тот ПГС, что Вам насыпали, и швы просыпать мелким песком уплотнить.
     
  7. Missbear
    Регистрация:
    29.01.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Missbear

    Участник

    Missbear

    Участник

    Регистрация:
    29.01.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Фундамент не утеплен, обязательно нужно это сделать. Снизу вверх: песок, плекс (50?), геоплантер? песок, брусчатка? По краю отмостки труба (на какой глубине? 110?) на нее щебень, песок или только песок, потом решетка? Бордюр надо?
    Можете помочь с пирогом отмостки? Какой угол наклона?
     
  8. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875
    Адрес:
    Москва
    Какой фундамент, на какую глубину? Утепление фундамента и утепленная отмостка - это не одно и то же.
    Для каких целей Вы хотите утеплить?
    В Ваших краях 50 мм ЭППС не спасут от промерзания. При наличии утеплителя смысла в брусчатке нет. Тогда уж бетонировать. И гидроизоляция не нужна.
    Нет. Если есть решетка, то под ней лоток. Сразу, не на глубине и сверху ничего быть не должно. Лотки собираются в трубу без перфорации и без всякого щебня, по которой стекают в приемный колодец.
    Детально не распишу, я все-таки геолог.
     
  9. PolliPo
    Регистрация:
    01.12.22
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    6

    PolliPo

    Живу здесь

    PolliPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.22
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    6
    Всем привет, делаем дренаж с двух сторон дома. На рисунке: дом, по периметру чёрные линии это канава сантиметров 30-40 глубиной; красные - дренажная с трубой и гравием; синяя - водоток из дома в канаву. Вода высоко, траншея под дренажку сразу набирает воду. Сверху на рисунке за канавой лес и участок на заливных лугах

    Подскажите, пожалуйста, следующее:
    1. глубина траншеи 60 см, на дне щебень, потом как бы лоток из геотекстиля (он не замкнут сверху), в нём щебень, труба в текстиль и сверху все завалено грунтом. Вода очень высоко, траншея набирается на дне. Вопрос - можно ли сверху не замыкать геотекстиль? Или грунт сверху все забьет и смысл теряется?
    2. Водосток из дома нужно выводить отдельной канализационной трубой? То есть можно ли в траншею уложить две трубы? Может ли водосток из дома приходить в отдельный колодец, а дренажка отдельно в канаву?
    3. Строители не сделали на углу дренажных траншей колодец - чем это чревато?
    4. На углу дома воду с крыши предлагают завести прям в эту дренажную канаву - кажется, так нельзя и надо её выводить через лотки или канализационные трубы в грунте?
     

    Вложения:

    • IMG_20250609_190405.jpg
    • IMG_20250609_194914.jpg
    Последнее редактирование: 09.06.25
  10. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875
    Адрес:
    Москва
    О какой воде речь? На фото грунт сухой.
    Если геотекстиль не замыкать, то частицы грунта попадут в трубу. В лучшем случае забьется дренаж, в худшем - будут провалы грунта.
    Нет.
     
  11. PolliPo
    Регистрация:
    01.12.22
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    6

    PolliPo

    Живу здесь

    PolliPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.22
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    6
    На фото эта же траншея, но её более глубокая часть - метр глубиной
    Гравий под геотекстилем и трубой какую-то задачу сбора воды выполняет или его можно не класть?
     

    Вложения:

    • IMG_20250531_140317.jpg
  12. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875
    Адрес:
    Москва
    Гравий или щебень обеспечивает большую площадь фильтрации. Без него в трубу будет попадать в разы меньше воды, поэтому его лучше класть.
     
  13. PolliPo
    Регистрация:
    01.12.22
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    6

    PolliPo

    Живу здесь

    PolliPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.22
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    6
    А сток из кухонной раковины дома на двух человек можно скинуть по сан технической трубе рядом дренажной? Или не рядом, а на геотекстиль ближе к поверхности грунта?
     
  14. PolliPo
    Регистрация:
    01.12.22
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    6

    PolliPo

    Живу здесь

    PolliPo

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.22
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    6
    Рисунок дома и дринажных канав. От леса идет открытая канава по периметру и закопаны три дренажных трубы, которые без колодца входят в четвёртую и она идет в канаву за участок. Уклон от леса. Лютое болото
     

    Вложения:

    • IMG_20250609_223000.jpg
  15. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.889
    Благодарности:
    1.875
    Адрес:
    Москва
    Нет. Эти стоки должны быть отдельно и не в трубу, в в поле фильтрации. Если такое пойдет в дренаж, он очень быстро зарастет жиром и перестанет работать. И в канаву это сливать нельзя по санитарным нормам, для таких стоков существует септик.
    Без колодцев повороты забьются через несколько лет. Колодцы нужны для ревизии чистки при необходимости.