    Если честно, то не совсем понял, какие верхний и нижний ГА. Если речь про тот, который в котельной на 24л, то я его отключил в целях эксперимента (ситуация не изменилась).

    Согласен, но при этом и рабочая в экстренных случаях)
     
  2. balu26
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    3.044

    balu26

    Живу здесь

    balu26

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    3.044
    Адрес:
    Ставропль
    Да, так и есть. Получается РД между двумя ОК.
    Решено, на выходных буду перепаивать :hello:
     
  3. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.221
    Благодарности:
    39.575

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.221
    Благодарности:
    39.575
    Адрес:
    Владимир
    Это я пропустил, что ГА два. Перед 50л тоже обратный клапан стоит? Т. е. ОК всего 3шт? Я подумал, что схема такая - (насос - ОК - реле - ОК - ГА). Если перед 50л ГА не стоит ОК - не нужно ничего перепаивать...
    Лучше нарисуй поточнее как собрано - а то насоветуем тут:aga:
     
  4. balu26
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    3.044

    balu26

    Живу здесь

    balu26

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    3.044
    Адрес:
    Ставропль
    @oleg_kazan, @Андрей143, ребята спасибо, все срослось и они поженились :aga:
    Не стал дожидаться выходных и после работы решил проверить. Воткнул реле вместо сливного краника и о чудо :)] все нормально заработало. Тут же перепаял и установил РД после "краба" :super:.

    Коля, спасибо за тему и сорри за флуд :hndshk:

    ГА на 24л, который в доме, "тупиковый" без ОК и поэтому никак не влияет.
    Сама система выглядит так: ОК в скважине возле насоса, ОК в системе "краб" на входе (фото выше, ГА с фильтром). Сначала я между крабом и оголовком скважины впаял РД, получилось оно между двумя ОК. И как следствие, многократные выключения/включения при наборе давления.
     
  5. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.870
    Благодарности:
    145.485

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.870
    Благодарности:
    145.485
    Адрес:
    Махачкала
    @balu26, очень ценный совет, обрати внимание -
     
  6. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.410
    Благодарности:
    19.553

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.410
    Благодарности:
    19.553
    Адрес:
    Набережные Челны
  7. Stray
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.870
    Благодарности:
    145.485

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Stray

    Почётный борец с помехами

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    19.870
    Благодарности:
    145.485
    Адрес:
    Махачкала
    Спасибо, в 16:00 собираемся компанией старых радистов отметить этот замечательный праздник!
    R6WBC по-прежнему для всех на приёме.